yüksek gerilim direğinde özellikle 154 ve 380 kV da çalışan arkdaşlar mahalli tapraklama yaparken tek bir fazda çalışma durum olulduğunda diğer iki faıda topraklıyormusunuz...
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Sayın Hüseyin OKELEK arkadaşım TEİAŞ yönetmeliğine göre çalışmayı yapacak ekip çalışılacak direkten bir önceki ve bir sonraki direklerden her 3 faz için mahalli topraklama yapmak zorundadır.Sadece çalışılacak bir faz için topraklama yeterli değildir.Hatta yıldırım isabet edebilir,bir başka hat ile kesişiyorsa hat kopması sonucu çalışılan hatta gerilim teması olabilir.Kapasitif özelliklerden dolayı boş fazlarda gerilim oluşur ve istem dışı temas oluşabilir.Bir hafta önce TEDAŞ ekibi çalıştığımız termik santral şalt kumanda merkezine geldi,genç ve yeni bir arkadaş sağ elin işaret ve baş parmağı arasında madeni 10 kuruş genişliğinde ve derinliğinde bir yara gördüm.Sebebini sorduğumda kabinden ve mahallinden topraklanmış bir 34.5 kv hatta faz kablosuna temastan meydana geldiğini söylediler.Bir arkadaşın dediği gibi O BİZİ TOPRAKLAMADAN BİZ ONU TOPRAKLAYALIM.....
 
gnccccllllllllllllll
 
bizim mesleğin şansla arası ek iyi değildir.oyüzden ben kesinlikle topraklarım.
 
öncelikle şöyle bir olay anlatayım kayseride 34,5 kv direğe topraklama yapmadan çıkan bir arkadaş abonenin birinde çalışan bir jeneratör nedeniyle feci şekilde can verdi topraklama bence çok önemli
 

Forum istatistikleri

Konular
128,133
Mesajlar
915,304
Kullanıcılar
449,849
Son üye
cagan20

Yeni konular

Geri
Üst