Kesici Testi IEC standartı

Katılım
21 Eki 2009
Mesajlar
131
Puanları
1
Yaş
47
Sevgili arkadaşlar kesicilere sahada yapılan foksiyon testlerinin IEC standartı lazım. (Kontak geçiş direnci,kontak eşzamanlılık testi, Açma-Kapama testi...)
:rolleyes:
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
teiaş şartnamelerinde yazar bulabilirsin. Olsaydı verirdim valla...
 
. TESTLER

Aşağıdaki tip ve rutin testleri IEC 62271-100 standardına uygun olarak yapılmış olacak veya yaptırılacaktır. Kesicinin kullanılacağı yer (Trafo fideri, hat fideri, reaktör fideri, kapasitör fideri, transfer fideri, kuplaj fideri) ve çalışma şartları dikkate alınarak uygulanacak testler Alıcı tarafından belirlenecektir. Testlerde kullanılacak bütün cihazlar kabul edilen ve onaylanan laboratuarlarda kalibre edilmiş olacaktır. Test cihazlarının kalibre edilmiş olduğu test laboratuarı tarafından belgelenecektir. Testlerde yer alan madde no.ları IEC 62271-100 Edition 1.1 2003-05 versiyonu dikkate alınarak yazılmıştır.

3.1. Tip Testleri

3.1.1. Zorunlu Tip Testleri

- Dielektrik Testleri (Dielectric tests) (IEC 62271-100 madde 6.2)
 Yıldırım darbe gerilim testi (Lightning impulse voltage test)
 Açma-kapama darbe gerilim testleri (Switching impulse voltage tests)
Şebeke frekanslı gerilim testi (Power frequency voltage test)
 Yardımcı ve kontrol devrelerinin dielektrik testleri (Dielectric tests on auxiliary and control circuits)
 Darbe gerilimi testi (İmpulse voltage test)
 Şebeke frekanslı gerilim testi (Power frequency voltage test)
 Kısmi boşalma testleri (Partial discharge measurement)

- Radyo girişim testi (RIV) (IEC 62271-100 madde 6.3),

- Ana devre direncinin ölçülmesi (Measurement of the resistance of the main circuit) (IEC 62271-100 madde 6.4)
- Sıcaklık artış testleri (Temperature-rise tests) (IEC 62271-100 madde 6.5),
 Ana devrenin sıcaklık artış testi (Temperature-rise tests of the main circuit),
 Yardımcı ve kontrol ekipmanlarının sıcaklık artışı testi (Temperature-rise tests of the auxiliary and control equipment)

- Kısa süreli dayanım akımı ve tepe dayanım akımı testleri (Short time withstand current and peak withstand current tests) (IEC 62271-100 madde 6.6)

- Sızdırmazlık testi (Tightness test) (IEC 62271-100 madde 6.8)

- Elektromagnetik uyumluluk testi (Electromagnetic compatibility test) (IEC 62271-100 madde 6.9)

- Mekanik ve çevresel testler (Mechanical and environmental tests) (IEC 62271-100 madde 6.101)
 Çevre sıcaklığında mekanik çalışma testi (Mechanical operation test at ambient air temperature) (5000 açma-kapama)
Çevre sıcaklığında mekanik çalışma testi, tekrar kapamalı ve tekrar kapamasız kesicilerin, minimum (500), anma (3500) ve maksimum (500) kontrol gerilimlerinde, her biri, K-ta-A olan 4500 çalışma dizisi ve

 Otomatik tekrar kapamalı kesicilerde anma kaynak geriliminde her biri A-0.3 sn-KA-ta-KA olan 500 çalışma dizisi;
 Tekrar kapamasız kesicilerde, anma kaynak geriliminde her biri KA-ta-KA olan 500 çalışma dizisi olmak üzere, toplam 5000 çalışma dizisinden ibarettir.
“ta” zaman aralığı, başlangıç durumuna dönüp düzelme ve/veya kesicinin
parçalarının gereksiz yere ısınmasını önlemek için, birbirini izleyen işlemler
arasında geçmesi gereken zamandır.

- Kısa devre akımında kapama ve açma testleri (Short-circuit current making and breaking tests) (IEC 62271-100 madde 6.106)

- Kapasitif akım anahtarlama testleri (Capacitive current switching tests) (IEC 62271-100 madde 6.111)
 Hat şarj akımı kesme testleri (Line-charging current switching tests)
 Kablo şarj akımı kesme testleri (Cable-charging current switching tests)

- Depreme dayanma testi (Eartquake qualification, high voltage alternating current circuit breakers Guide for seismic qualification of high voltage alternating current circuit-breakers) (IEC 61166)




3.1.2. Uygulanabildiğinde Zorunlu Tip Testleri

- Koruma derecesinin doğrulanması (Verification of the degree of protection) (IEC 62271-100 madde 6.7)
 IP kodunun doğrulanması (Verification of the IP coding)
 Mekanik çarpma testi (Mechanical impact test)

- Mekanik ve çevresel testler (Mechanical and environmental tests) (IEC 62271-100 madde 6.101)
 Düşük ve yüksek sıcaklık testleri (Low and high temperature tests)
 Ağır buzlanma şartları altında çalışma testi (Test to prove the operation under severe ice conditions) (Harici hareketli bölümleri bulunan harici tip kesiciler için istenecek)
 Bağlantı ucu statik yük testi (Static terminal load tests)
 Özel işletme şartları için kesicinin arttırılmış mekanik dayanım testleri (Extended Mechanical Endurance tests on circuit-breakers for special service conditions)

- Kritik akım testleri (Kesicinin kritik akımı varsa istenecek.) (Critical current tests) (IEC 62271-100 madde 6.107)

- Tek faz ve iki faz toprak arızası testleri (Single-phase and double earth fault tests) (IEC 62271-100 madde 6.108)

- Kısa hat arıza testleri (Short-line fault tests) (IEC 62271-100 madde 6.109)

- Faz uyumsuzluğunda kapama ve açma testleri (Out-of-phase making and breaking tests) (IEC 62271-100 madde 6.110)

- Kapasitif akım açma-kapama testleri (Capacitive current switching tests) (IEC 62271-100 madde 6.111)
 Tek kondansatör bankı açma-kapama testleri (Single capacitor bank switching tests)
 Kademeli kondansatör bankı açma-kapama testleri (Back-to-back capacitor bank switching tests)

- Endüktif akımı kesme testleri (Inductive current switching tests) (IEC 1233)
 Transformatör mıknatıslama akımı (Transformer magnetizing current)
şönt reaktör akımı anahtarlama testleri (Shunt reactor current switching tests) (IEC 1233, bölüm 4)

3.2. Rutin Testler

Bu şartname kapsamındaki bütün kesicilere imalatçı tarafından uygulanacak rutin testler aşağıda belirtilmiştir.

- Ana devre üzerinde kuruda şebeke frekanslı gerilime dayanım testleri (Power frequency voltage withstand dry test on the main circuit) (IEC 62271-100 madde 7.1)

- Kontrol ve yardımcı devreler üzerinde şebeke frekanslı gerilim testleri (Voltage withstand tests on control and auxiliary circuits) (IEC 62271-100 madde 7.2)

- Ana devre direncinin ölçülmesi (Measurement of the resistance of the main circuit) (IEC 62271-100 madde 7.3)

- Sızdırmazlık testleri (Tightness tests) (IEC 62271-100 madde 7.4)

- Mekanik çalışma testleri (Mechanical operation test) (IEC 62271-100 madde 7.101)

- Tasarım kontrolü ve gözle muayene (Design and visual checks) (IEC 62271-100 madde 7.5)

Yukarıda belirtilen testlere ilave olarak;
- Boya, gümüş ve galvaniz kalınlıklarının ve Garantili Özellikler Listesinin ve fiziki boyutların kontrolü yapılacaktır.

3.3. Saha Testleri

kesici montajının Yüklenici tarafından yapılması halinde, tamamen monte edilmiş kesici üzerinde aşağıda belirtilen testler Alıcı temsilcilerinin huzurunda yapılacaktır. Yapılacak testlerle ilgili ayrıntıların tamamı Yüklenici tarafından sunulacak ve testler için gerekli test techizatı Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Uygulanacak testler;

- Kapama/Açma çalışması ve zamanlama testleri,
- İzolasyon testleri (Kayıp açısı+İzolasyon direnci),
- Ana kontak geçiş dirençlerinin ölçülmesi,
- Akım sınırlandırma kapasitörlerinin güç faktörünün ve kapasitans değerinin ölçülmesi.
 
Merhaba;

IEC Standartlarının bir bedeli vardır. izinsiz kopyalanamaz ve dağıtılamazlar. ilgili standardın numarasına istinaden Otomasyon"www.tse.org.tr"]TSE [/URL]veya IEC Satış Kanalından temin etmende fayda var. Zira bu konuda bir paylaşım olacağını sanmıyorum, çünkü bu bir suç.

Saygılarımla...

Sayın electrics
Paylaşım için teşekkürler. Lakin orıon trafo Arkadaşımız, anladığım kadarıyla deney standartlarını arıyormuş. Bana pek mantıklı gelmedi. Tabi bir arkadaşımız deneyleri kaleme almadığı sürece :D
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
deney standartları derken benim direk alanım değil ama ben sadece hangi testler yapılıyor onu göstermek için verdim daha fazla detay için para verip alacaksınız ki bunu da firmalar yapar genelde şahıs olarak buna güç yetirmez zor ama yine de internette arayacağım bulursam çaktırmadan paylaşırız:)
 
Arkadaşlar verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum. Çalıştım fabrikada (İDÇ A.Ş.) yeni bir ünite açılıyor. 4 tane orta gerilim (6.3kV) dağıtım merkezi yapıldı. Her dağıtım merkezinde 25-30 arası fider var. Bu ihaleyi Çin'liler aldı. Kesicileride Çin oyuncakları gibi. Sorunlarlarla karşılaştık;
YAPTIMIZ TESTLER
1)Motor: Yay kurma süresi------Motorun çektiği akım 110--95 VDC
2)Kapama: Kapama süresi--Kapama hızı--Kontak eşzamanlılığı 110--95 VDC
3)Açma: AÇma sürasi----Açma hızı---Kontak eşzamanlılığı 110---77 VDC
4)Kontak geçiş direnci
5)Vakum ünite testi
Çıkması gereken sonuçları biliyorum IEC ve ANSI' ya göre ama firma standartı görmak istiyor. bu söylediğim testler 6...../.../.. IEC hangi standartı. Aldık aynen şöyle yazıyor. bu test sonucu için şu maddeye bakın; o maddeye bakıyoruz, yine aynısı çıkıyor. Kafayı yiyecem artık. Aynı şu masaya başvurun gibi.
 