yüksek gerilim kesicilerinde acil açma

Katılım
14 Eki 2006
Mesajlar
72
Puanları
1
Yaş
39
yüksek gerilim kesicileri hangi durumlarda kilitlemeye gider ve kesicilerde bulunan acil açma butonun görevi tam olarak nedir.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
tam 1 serseri bak peşin peşin senden popilarite isterim her soruna ben cevap veriyom :) yüksek gerilim kesicilerinde 1 adet kapama bobini 2 adette acma bobini vardır ,bu bobinlerden biri acil acma butonuna bağlıdır sistemde bir arıza var ve kesici acma yapmıyorsa elle manuel olarak acmak içindir bu arada şaka değil acil acma butonuna tekme bile atabilirsin .bu arada kesicinin elektriksel kilitlerini sistemin gerektirdiği durumlarda yapabilirsin mesela 2 adet trafo paralel calısıyo 1 devrede diğerini devreye sokmak için faz acılarının aynı anda oldugu zaman kesici devreye girer bunun gibi sistem neyi gerektiyorsa . aynı zamanda mekanik kilitlerde olabilir . y.g de 2 adet kesici vardır bi hat kesicisi bide trafo kesicisi . hat kesicilerinde her kutup birbirinden bağımsız calısır . ayrıca generatör kesicileri vardır.
 
arkadaşım kesicide iki açma boibni var ama bir el açması diğeri röle açmasıdır ani açma kesicinin üzerinde mekanik veya elektriki açma butonudur.
 
birgün şaşırmışım hücrenin ışığını yakim derken o butona bastımda fabrikasnın elekriğini kestim :))
 
Acil açma butonuna basmadan önce kesicinizdeki işletme mekanizmasının basınc değerleri ve kutup baslarındaki gaz veya yag veya hava basıncı normal seviyede olması gerekli.Acil açma butonu , elle acma yapamadıgınız keciyi acil acma butonunu kullanarak yapabilirsiniz.Ancak şartların uygun oldugunu kontrol ediniz.
 
yüksek gerilim kesicileri
1. SF6 gaz basıncı çok düşmüş ise kilitlemeye gider.
2. eski tip kompresorlu yüksek gerilim kesicilerinde hava basıncı belli bir degerin altına düserse yine kilitmeye gider.

Acil açma butonu özellikle DC kesilmelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yüksek gerilim kesicileri 110 V DC 'ye göre imal edilmektedir. Herhangi bir nedenle istasyonda DC kesilirse acil açma butonu ile kesiciyi acabilirsiniz. Tabi hiçbir kesicinin yakından acılması tavsiye edilen bir durum degildir....
 
yüksek gerilim kesicileri
1. SF6 gaz basıncı çok düşmüş ise kilitlemeye gider.
2. eski tip kompresorlu yüksek gerilim kesicilerinde hava basıncı belli bir degerin altına düserse yine kilitmeye gider.

Acil açma butonu özellikle DC kesilmelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yüksek gerilim kesicileri 110 V DC 'ye göre imal edilmektedir. Herhangi bir nedenle istasyonda DC kesilirse acil açma butonu ile kesiciyi acabilirsiniz. Tabi hiçbir kesicinin yakından acılması tavsiye edilen bir durum degildir....

Bu konudaki en doğru anlatım.
Kısaca Acil açma butonu mekaniksel olarak işler.
 
Kilitlemeye gitmiş yg-og kesicilerde izlenmesi gereken prosedür nedir?
 

Forum istatistikleri

Konular
128,169
Mesajlar
915,617
Kullanıcılar
449,932
Son üye
yyasar

Yeni konular

Geri
Üst