Trafo koruma ayarlarımın hassaslığı

Elektrik Genel Kategorisinde ve Yüksek Gerilim Forumunda Bulunan Trafo koruma ayarlarımın hassaslığı Konusunu Görüntülemektesiniz.

Konu Özeti: Arkadaşlar tesisimde 34.5 KV beslemeli 1600KVA gücünde trafom var O.G beslemesine ait ROC-131 3 faz 1 toprak kaçak akım koruma rölesi mevcut.Bende tam bu rölenin şuandaki ayarlarına baktım ve tecrübeli arkadaşlardan mevcut ayarlarımın durumuna göre trafomu nekadar koruma yapar? hassas ...

 
Toplam 2 sayfadan 1. sayfa 12 SonuncuSonuncu
Toplam 19 adet sonuçtan 1 ile 10 arası gösteriliyor.
Like Tree6Beğenilenler

Konu: Trafo koruma ayarlarımın hassaslığı

  1. #1
    Katılımcı Üye

    Üyelik
    23-02-10
    Yaş
    34
    Mesajlar
    92
    Popülarite
    16

    Varsayılan Trafo koruma ayarlarımın hassaslığı

    Arkadaşlar tesisimde 34.5 KV beslemeli 1600KVA gücünde trafom var O.G beslemesine ait ROC-131 3 faz 1 toprak kaçak akım koruma rölesi mevcut.Bende tam bu rölenin şuandaki ayarlarına baktım ve tecrübeli arkadaşlardan mevcut ayarlarımın durumuna göre trafomu nekadar koruma yapar? hassas ayar aralığı ne olabilir yardımcı olursanız sevinirim? şimdi röle ayarlarını vereyim.

    Gecikmeli açma akımı:
    toprak Is=2,6 A
    A fazı Is=5 A
    B fazı Is=5 A
    C fazı Is=5A

    Ani açma akımı:
    Faz ani açma I>>=6 Is
    Toprak ani açama I>>=12 Is

    Zaman çarpanı:
    Faz zaman çarpanı Xt=0,95
    Toprak zaman çarpanı Xt=0,75

    Röle koruma mod seçimi:

    Faz için seçilen= Very Inverse
    Toprak için seçilen =Long Time


  2. Entes
  3. #2
    Onursal Üye

    Üyelik
    05-07-07
    Yaş
    67
    Mesajlar
    3,858
    Popülarite
    1926

    Varsayılan

    Akım trafosu oranını bildirmeniz gerekiyor.

  4. #3
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    01-06-07
    Mesajlar
    593
    Popülarite
    34

    Varsayılan



    Resmi de benden olsun.

  5. #4
    Katılımcı Üye

    Üyelik
    23-02-10
    Yaş
    34
    Mesajlar
    92
    Popülarite
    16

    Varsayılan

    Alıntı fahri yetiş Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Akım trafosu oranını bildirmeniz gerekiyor.
    Akım trafosunun oranı 20/5 olarak tesbit ettim Fahri bey yardımlarınızı bekliyorum

  6. #5
    Onursal Üye

    Üyelik
    05-07-07
    Yaş
    67
    Mesajlar
    3,858
    Popülarite
    1926

    Varsayılan

    Akım trafonuz yanlış seçilmiş.Trafonuz,1193 kva yükten sonra açabilir.Akım traosunu 30/5
    seçip,röle değerini 4,46 olarak set etmeniz gerekir.Toprak arıza akımını da 0,4 amp. olarak
    ayarlayabilirsiniz.Şu anda,trafodan tam güç alma şansınız yok.Yükünüz 1300 kva yı geçin-
    ce trafonuz her an açma yapabilir.Akım trafonuzun,baştan yanlış seçilmiş olma ihtimali az.
    Trafo gücünüz daha sonra artırılmış ise,akım trafosu değişimi atlanmış olabilir.
    Konu fahri yetiş tarafından (18-03-2010 Saat 20:08 ) değiştirilmiştir.

  7. #6
    Onursal Üye

    Üyelik
    16-10-07
    Yaş
    33
    Mesajlar
    999
    Popülarite
    644

    Varsayılan

    bu konuda Sn fahri bey'e katılmıyorum. hazırlamış olduğum yazım iş yerindeki bilgisayarımda. yarın bu konuyla ilgili teknik bilgilerimi paylaşacağım.

    saygılar.

  8. #7
    Onursal Üye

    Üyelik
    05-07-07
    Yaş
    67
    Mesajlar
    3,858
    Popülarite
    1926

    Varsayılan

    1600 kva trafo,34,5 kv da 26,8 amp. çeker.Bunun akım trafosu 30/5 dir.Katılmadığınız,tep
    ayarlarımıdır?Ayrıca,kimsenin de bir şeye katılma zorunluluğu yoktur.

  9. #8
    Katılımcı Üye

    Üyelik
    23-02-10
    Yaş
    34
    Mesajlar
    92
    Popülarite
    16

    Varsayılan

    Alıntı fahri yetiş Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Akım trafonuz yanlış seçilmiş.Trafonuz,1193 kva yükten sonra açabilir.Akım traosunu 30/5
    seçip,röle değerini 4,46 olarak set etmeniz gerekir.Toprak arıza akımını da 0,4 amp. olarak
    ayarlayabilirsiniz.Şu anda,trafodan tam güç alma şansınız yok.Yükünüz 1300 kva yı geçin-
    ce trafonuz her an açma yapabilir.Akım trafonuzun,baştan yanlış seçilmiş olma ihtimali az.
    Trafo gücünüz daha sonra artırılmış ise,akım trafosu değişimi atlanmış olabilir.
    fahri bey akım trafosu ve trafomuz tesis başlangıcından beri hizmet vermekte değişim olmadı burada şunuda belirteyim O.G tarafından ölçüm yapan elektrik sayacımda 20/5 akım trafosu kullanılmış değişim yapmam gerekiyormu? bunun içinde 30/5 Akım trafosu kullanmam gerekiyormu? sayaçta 34500/100 V gerilim trafosu kullanılmış tesisin A.G tarfından benim en son maxsimum çektiğim güç 800 KVA dır Trafomun yarısı olarak güç çekebiliyorum.tesiste 3 yıl içindede bir ilave güç yapılmayacağı kesindir.Şimdi tekrar soruyorum koruma sistemim ve sayaç sistemimdeki akım trafoları değişimi şartmıdır? ve koruma sistemindeki 4,46 A röle set etmemiz gereken değerimiz fazlardaki nominal set değerimidir ayrıca ani açma değerim kaç olmalıdır.Koruma sınıf mode durumu ne olmalıdır.Bilmediğim bu konuda yardımlarınızı bekliyorum.

  10. #9
    Onursal Üye

    Üyelik
    16-10-07
    Yaş
    33
    Mesajlar
    999
    Popülarite
    644

    Varsayılan

    Dağıtım transformatörlerini aşırı akım ve kısa devreye karşı korumak iki yolla olur.

    Birincisi OG sigorta kullanmaktır. OG sigortanın aşırı ve ani açma akım değerleri ayarlanamaz. Standart olarak üretilen sigortalar trafonun nominal akımına uygun olarak seçilir. (Ucuz olan yöntemdir. 12, 17,5, 36 kV gerilimler ve 1.600 kVA’ya kadar olan güçler için uygun sigorta seçimi yapılabilir. Dolayısıyla trafolar için doğru olan hücre seçimi, “Yük Ayırıcılı+Sigortalı Trafo koruma Hücresi” dir.)

    İkincisi aşırı akım toprak rölesi-kesici kombinasyonu kullanmaktır. Bu durumda kesici ile birlikte “aşırı akım toprak rölesi” aslında ayarları yapılabilen bir sigorta demektir. Rölenin akım ayarları transformatörün dayanacağı aşırı akımdan küçük olmalı ve “sekonder devre kesiciden” sonra oluşan kısa devre OG kesiciyi açtırmamalıdır. (Pahalı olan yöntemdir. Fider korumasında ve 1.600 kVA’dan büyük trafolarda uygundur. )

    Neyin uygun olup olmadığı konusunda bundan sonraki tercihi size bırakarak, ayarları yapmak için gerekli bilgileri ve hesapları aktarmaya çalışayım. Ne demişler. Bir kişiye balık vermeyin balık tutmayı öğretin. Sorunuzun direk cevabını vermek yerine, nasıl yapıldığını söyleyeceğim. Yani balık tutmayı öğretmeye çalışacağım. Yanlışlarım olabilir. Tespit edilmesi durumunda düzeltmeye açığım.

    1-Trafonun Gücü(Nominal Akımı bulmak için): trafonun dayanacağı aşırı akımda ve trafonun nominal akımında röle kesiciyi açtırmamalıdır. Bu nedenle ayarlanacak aşırı akım değeri nominal akımın 1,4 katı olmalıdır. 1,4 değilde değeri tam belirlemek istiyorsanız trafonuzun aşırı yüklenme değerini bulmanız gerekir.

    2- Trafonun %uk değeri(sekonderde oluşacak maksimum kısa devre akımı için yani ani açma akım değerini belirlemek için): Sekonderde oluşan kısa devreden dolayı primerdeki kesici açmamalı, sekonder devre kesiciyle koordinasyon sağlanmış olmalıdır.

    3-Transformatörün devreye alınma(inrush) akımı(genellikle trafonun primer akımını 8-30 katı bir akımdır ve bu akım yaklaşık 100 msn boyunca dengesiz olarak akar.) Bu akım nedeniyle toprak akımı ayarının zamanı 0,1 sn’den büyük olmalı ve sabit zaman olmalıdır. Toprak ani açma akım değeri ise sonsuz olarak ayarlanmalıdır.

    4-Primer akım trafosunun dönüştürme oranı(rölenin ayarı için): röleden I> akımını ayarlamak için bu gereklidir. Akım trafosu koruma amaçlı doyma katsayısı n>10 olan akım trafosu olmalıdır.

    5-Kullanılacak olan eğriler(belirlenen nominal akımların üstündeki akımlarda rölenin trafoyu ne kadar sürede devre dışı bırakacağanın belirlendiği eğrilerdir.) Bu eğri aynı zamanda TEDAŞ’ın veya TEİAŞ’ın eğrilerine göre belirlenmelidir. Yani selektiviteyi sağlayacak şekilde seçilmelidir.

    Yaklaşık 2 sene TEDAŞ’ta çalışan bir mühendis olarak ve bu konuda TEİAŞ’ta röle eğitimi almış biri olarak, röle ayarları ve selektivitenin tam olarak iyi kavranmadığını, üniversitede de yeterince bilgi verilmediğini ve uygulamayı yeterince teorik ve teknik bilgisi olmayan bu işe meraklı teknisyen/teknikerlerin takip ettiğini söyleyebilirim.

    Röle ayarlarında işin can alıcı kısmı selektivite ve toprak akımları ayarıdır. TEİAŞ trafo merkezinden itibaren toprak akım zamanları ve değerleri sabit değer olarak ayarlanmalı ve bu değerler en son alıcıya kadar azalarak gitmelidir. En son alıcıda ise 0,1 sn’den küçük olmamalalıdır.

    Trafonuz için hesaplar ve bu hesapların dayanağı olan dökümanlar aşağıdadır.

    hesaplar ve ayarlar tablosu

    [IMG][/IMG]

    akım trafolarının nasıl belirlendiği

    4shared.com - belge paylaşımı - indir 1 Akım Trafoları.pdf

    hesabın nasıl yapılması gerektiği(ingilizce döküman)

    4shared.com - fotoğraf paylaşımı - resmi indir 1.jpg

  11. #10
    Onursal Üye

    Üyelik
    05-07-07
    Yaş
    67
    Mesajlar
    3,858
    Popülarite
    1926

    Varsayılan

    Yükünüz düşük olduğu ( 3 yıl değişmeyeceği gözönüne alınarak ) düşünüldüğünde,şimdilik
    değişmeye gerek olmayabilir.Takdir size kalmış.


 

Benzer Konular

  1. Kaçak Akım Rölesi Kullanımı
    Causal isimli üyenin Elektrik Genel bölümünde açtığı konu
    Cevap: 40
    Son Mesaj: 15-04-2014, 22:45
  2. Katodİk Koruma
    laz73 isimli üyenin Yüksek Gerilim bölümünde açtığı konu
    Cevap: 2
    Son Mesaj: 07-04-2014, 11:04
  3. Katodik Koruma Nedir?
    korkmaz_design isimli üyenin Topraklama & Yıldırımdan Korunma bölümünde açtığı konu
    Cevap: 13
    Son Mesaj: 31-01-2014, 17:22
  4. Yıldırımdan korunma
    Mesut isimli üyenin Topraklama & Yıldırımdan Korunma bölümünde açtığı konu
    Cevap: 5
    Son Mesaj: 01-02-2011, 16:36

Bu Konunun Etiketleri

Forumdaki Yeni Konuları Eposta İle Takip Edin


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220