OG yeraltı kablo 4 hat mı çekilir?

Elektrik Genel Kategorisinde ve Yüksek Gerilim Forumunda Bulunan OG yeraltı kablo 4 hat mı çekilir? Konusunu Görüntülemektesiniz.

Konu Özeti: merhaba . önümüzdeki aylarda çalışmalarına başlıyacağımız bir tesisin enerji beslemesi projesinde tedaş dağıtım trafosundan alınan enerji 4(1x95+16)XLPE kablo ile başlangıç direğine kadar taşınıp daha sonra 3*(1/0) RAVEN iletken ile nihayet direğinde sonlanmış. Buradan sonra giriş hücresine tekrar 4(1x95+16)XLPE kablo ile ...

 
Toplam 3 sayfadan 1. sayfa 123 SonuncuSonuncu
Toplam 30 adet sonuçtan 1 ile 10 arası gösteriliyor.
  1. #1
    Paylaşımcı üye

    Üyelik
    20-05-08
    Yaş
    29
    Mesajlar
    109
    Popülarite
    16

    Varsayılan OG yeraltı kablo 4 hat mı çekilir?

    merhaba .
    önümüzdeki aylarda çalışmalarına başlıyacağımız bir tesisin enerji beslemesi projesinde
    tedaş dağıtım trafosundan alınan enerji 4(1x95+16)XLPE kablo ile başlangıç direğine kadar taşınıp daha sonra 3*(1/0) RAVEN iletken ile nihayet direğinde sonlanmış. Buradan sonra giriş hücresine tekrar 4(1x95+16)XLPE kablo ile iletilmiş.
    burada 4 adet XLPE kablo kullanılmasının amacı ne olabilir .
    değerli forum üyelerine katkılarından dolayı şimdiden teşekkür ederim.


  2. Entes
  3. #2
    Yeni Üye

    Üyelik
    04-02-10
    Yaş
    32
    Mesajlar
    15
    Popülarite
    10

    Varsayılan

    og şebekelerde yer altı tesisatta üç faz bide yedek olacak şekilde dizayn edilir

  4. #3
    Paylaşımcı üye

    Üyelik
    20-05-08
    Yaş
    29
    Mesajlar
    109
    Popülarite
    16

    Varsayılan

    Alıntı birgecevakti Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    og şebekelerde yer altı tesisatta üç faz bide yedek olacak şekilde dizayn edilir
    daha önce çalıştığım tesislerde böle bir uygulama görmedim.
    benimde aklıma sizin söylediğinizden başka bir ihtimal gelmiyor ama

    yedek kablo bırakmak gerçekten avantaj sağlar mı? Kabloların tamamı aynı bölgede olduğuna göre muhtemelen bir kaçı aynı anda zarar görecektir yada hasar gören bir tek kablo olsa da kabloyu tamir etmek de yedek kabloyu devreye almaktan çok zor değildir sanırım.

  5. #4
    Onursal Üye

    Üyelik
    08-01-08
    Yaş
    36
    Mesajlar
    781
    Popülarite
    80

    Varsayılan

    Alıntı birgecevakti Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    og şebekelerde yer altı tesisatta üç faz bide yedek olacak şekilde dizayn edilir
    Doğrudur, ideal dizayn bu mantıkla yapılır. Her bir faz için ayrı bir kablo çekilmesi, 3x95 mm2 kablo çekmekten daha avantajlıdır. Eğer 3x95 mm2 lik çok damarlı tek bir kablo çekilmiş olsaydı, yedek 4. kablonun çekilmesinin pek bir anlamı kalmazdı.Çünkü sizin de dediğiniz gibi 3x95 mm2 lik bir kablo zarar görürse, muhtemelen tüm damarlar birden zarar görür. Ama 4 adet 1x95 mm2 lik kablo çekerseniz, birinin zedelenmesi durumunda, yedeği devreye almak, inanın arıza noktasını bulup onarmaktan çok çok daha avantajlıdır.

  6. #5
    Yeni Üye

    Üyelik
    05-02-10
    Yaş
    35
    Mesajlar
    2
    Popülarite
    10

    Varsayılan

    O.G tesislerinde XLPE kabloları özellikle primer müşterilerin kendi önlemleri için bir adet fazla iletken yani kablo tesis edilir.çünkü mevcut kablolardan 1 ve ya diğrlerinde herhandi bir hasar oluşmasında yedek iletken kullanılır.

  7. #6
    Onursal Üye

    Üyelik
    16-10-07
    Yaş
    33
    Mesajlar
    999
    Popülarite
    644

    Varsayılan

    OG'de yedek bir kablo kullanmak gereksizdir. Her ne kadar yedek gibi görünmesine rağmen yedekliğinin bir anlamı yoktur. Bir kolaylık sağlamıyor çünkü. Nedeni şudur.

    Bu kablolardan birinin arızalanması ihtimalinde(bir kazı yapılıpta fiziksel olarak zarar verilmediği sürece pekte arızalanacağını sanmıyorum), yedek olan kabloyu, arızalının yerine devreye almak için arızanın hangi kablodan geldiğini tespit etmek gerekecektir. Bu tespiti yapmak için harcayacağın süre ve işlem, arızalı kabloyu tespit edip arızayı ek yapmak suretiyle giderme sürenden çok daha uzun olacaktır.

    Bu nedenle yedek olarak çekilen kablolara verilen paraya yazık diyorum.

    Bende aksini düşünenlere şöyle sorayım. Yedek olarak kablo çekip hiç kullanan oldu mu? Oldu ise yedek kabloyu ne kadar sürede nasıl devreye aldı.

    Herkese saygılar...

  8. #7
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    12-11-08
    Yaş
    29
    Mesajlar
    395
    Popülarite
    44

    Varsayılan

    yedek kablo kullanıldığına şahit oldum işletmemizden enerji alan bir baz istasyonu vardı kablo başlığı patlamıştı biz arızayı ararken kablonun patlak olduğunu tespit ettik arızanın tespitinden 15-20 dakka sonra enerji verildi çokda faydalı oldu yedek kablo olmasa 3-4 saat enerjisiz kalacaktı ve istasyon sahası çökecekti bence ulaşımı zor dağlık kesimlerde yedek kablo bulunması avantajlıdır
    Konu emodiyator tarafından (05-02-2010 Saat 18:33 ) değiştirilmiştir. Sebep: ekleme yaptım

  9. #8
    Katılımcı Üye

    Üyelik
    30-08-07
    Mesajlar
    54
    Popülarite
    12

    Varsayılan

    XLPE kabloları yer altına döşenirken 4 ADET 1*........mm2 şeklinde döşenir.Ama döşenirken aralarına tuğla veya belli bir mesafe konur.Bunun nedeni arıza sırasında diğer kabloların etkilenmesini önlemektir(kablo patlamasında).Eğer herhangi bir kablonun zarar görmesi durumunda ;Arıza yerin altında ise arıza yerini bulmak ve onarmak uzun zaman alır.Bunun yerine yedek kabloyu kullanmak daha mantıklıdır.Arıza kablonun gözle görünür bir yerinde ise hasarın büyüklüğüne ve durumun aciliyetine göre karar verilir.

  10. #9
    Katılımcı Üye

    Üyelik
    01-11-09
    Mesajlar
    83
    Popülarite
    10

    Varsayılan

    Arkadaşım 4 tane çekilmesinin tek amacı ilerde oluşabilecek arıza durumlarında yedek olarak kullanılabilmesidir.

  11. #10
    Paylaşımcı üye

    Üyelik
    15-02-09
    Yaş
    31
    Mesajlar
    109
    Popülarite
    13

    Varsayılan

    ben tredaş arıza servisinde 6 senedir çalışıyorum
    yeraltı şebekesinin hepsinde yedek kablolar var
    hepside kodludur
    koddan kastım ya sayı verilmiştir yada renk
    hani yer altı kablosunun biri patlarsa hangirenk yada hangi sayı patladıysa onu çıkrıp yedeği devreye almaktır
    buda ortama 30dakkadır.
    ama....
    yeraltın a alınmamış yerler bu yaz kısmetse alınacak
    yalnız değişik bi durum var
    çekilen yer altı kabloların (xlp) için konuşuyorum hiç birinde yedek yok
    yedek kablo çekilmeyecek
    nedeni ise
    og kabinlerin hepsinin birbirine örümcek ağı gibi ringli oluşu imiş
    yeni şartname yeni olay buymuş


 

Benzer Konular

  1. Pano Kablo Montajı
    Mesut isimli üyenin Otomatik Kumanda bölümünde açtığı konu
    Cevap: 3
    Son Mesaj: 15-08-2010, 13:34
  2. Elektrik'te kablo terimleri sözlüğü
    muratcyber isimli üyenin Kablolar ve Enerji Taşıma Sistemleri bölümünde açtığı konu
    Cevap: 1
    Son Mesaj: 04-06-2010, 19:57
  3. Kablo çekme Tekniği
    Klavyeah isimli üyenin Kablolar ve Enerji Taşıma Sistemleri bölümünde açtığı konu
    Cevap: 3
    Son Mesaj: 12-01-2010, 20:12
  4. kısaltma terimler
    teknoseko isimli üyenin Elektrik Genel bölümünde açtığı konu
    Cevap: 1
    Son Mesaj: 09-05-2008, 23:40
  5. Koaksİyel kablo nasil seÇİlİr?
    muratcyber isimli üyenin Kablolar ve Enerji Taşıma Sistemleri bölümünde açtığı konu
    Cevap: 0
    Son Mesaj: 05-12-2007, 09:58

Bu Konunun Etiketleri

Forumdaki Yeni Konuları Eposta İle Takip Edin


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121