Trifaze tesisatlarda kesici amperaj hesabı yardım

bicik433

Üye
Katılım
9 Kas 2006
Mesajlar
43
Puanları
1
Yaş
39
merhaba trifaze kesici amperaj hesabı hakkında bilgi istiyorum.Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
kendimden şöyle bir denklem kurdum I=P(kurulugüç) / kök3xU(trifaze 380)x cosQfi böylemidir ???
 
Evet öyledir bicik433.
P=1,73.U.I.cosfi den I'yı çekersek eğer:
I=P/1,73.U.cosfi olur.
Sigorta değerini de bulduğunuz akımın bir üzeri seçin.
Yükün durumuna göre normal (B) veya gecikmeli (C) tip sigorta tercih edin. Yoksa motor kalkınma anında sigorta normal (B) tip ise atar. Isıtıcı veya lambaya da gecikmeli (C) tip sigorta takılırsa azıra anında geç atar cihaz zarar görür.
 
Son düzenleme:
yardımlarınız için teşekkürler denklemimin doğru olduğunu görmek beni baya gururlandırdı. ;)
 