    Varsayılan İnvertörle yol vermeli motorlarda jenaratör seçimi

    Arkadaşlar yıldız üçgen kalkışlı 30Kw bir elektrik motoru için yaklaşık olarak 110-150 kvA bir jenaratör gücü çıktı karşıma bunun sebebi demarajdan kaynaklı
    Konuyla ilgili olarak tam bir bilgim yok fakat burada yolverici kullandıgımız zaman demaraj ortadan kalkmış olacak ve jenarataör aşırı yüklenme yapmayacak ( bu benim mantık görüşüm )
    Şayet bu görüşüm doğru ise 30 kW bir elektrik motorunu çalıştırmam için gerekli olan jenaratör gücü ne kadar olmalıdır. Seçimini yapacağımız jenaratör elektrik olmayan bir bölgede sürekli olarak devrede kalacak galiba bunuıda göz önüne almamız gerekiyor
    BİR ALLAH TAN BİRDE ELEKTRİKTEN KORKARIM İKİSİDE GÖRMEDEN ÇARPAR...

  2. #2
    Paylaşımcı üye

    Üyelik Tarihi
    18-03-08
    Yaş
    27
    Mesajlar
    111
    Popülarite
    14

    Varsayılan

    Demeraj akımı ortadan kalkacak demek yerine azalacak demek daha doğru olacaktır. Kullanılan yol verme yöntemine göre demeraj akımı ve dolayısıyla kullanılacak jeneratörün gücü değişecektir.

    Çeşitli yol verme yöntemleri için, demeraj akımlarının karşılaştırmasını aşağıda görebilirsin. Jeneratör gücü; kullanılacak yol verme yöntemine karşılık gelen demeraj akımına göre hesaplanmalıdır.

    Yol verme yöntemi Demeraj akımı (tam yük akımının %’si)
    Ayarlanabilir hız sürücü %100
    Yıldız üçgen %200-275
    Yumuşak yol verme %200
    Oto-trafo %400-500
    Kısmi sargı %400-500
    Doğrudan yol verme %600-800

  3. #3
    Uzman Üye

    Üyelik Tarihi
    29-06-09
    Yaş
    41
    Mesajlar
    247
    Popülarite
    33

    Varsayılan

    mantık olarak doğru ama uygulama olarak bazen tam tutmayabiliyor. burada şimdi piyasada değişik yol vericiler var birde ayrıyeten frekaans konvertoru var yolvericilerde demeraj normal demerajın %50sine kadar düşebiliyor . frekans konvertörlerinde sürekli yavaş yavaş kaldırıldığı için %25 ine düşüyor.. bunlar tecrübe ile sabit. ama ben jeneratörcüyüm bu konunun uzmanı değilim sadece karşıma çıkan sorunlarda çözüm olarak yaptığım uygulamaları bidirdim.
    burada önemli 2 faktör var ... yükün karekteristiği ve yükün yumuşak yol vermeye uygunmu

    yani eğer 30 kw lık bir motor ise nominal akımı 60 amper civarındadır ... şöleki bu hava fanı ise salyangozlar fanlardan olanlardan ilk kalkınma akımı 60x6= 360 amperdir buda 300 kva bir jeneratör gerektirir.
    eğer bu makineyi yol vericiye yol vermeye kalkışırsan yumuşak yol vericinin kendisini yol verip by pass kontaktörü devreye girene kadar yaklaşık kademeli olarak 200 ampere kadar çıkar orda bypas devreye girer
    ama frekans konvertörü daha uzun sürede dha yavaş sokabildiği için daha az akımlarda bunu devreye almak mumkün.
    amaaaaaaaa herkesin unuttuğu işin başka bir boyutu var oda jeneratörün ilk adım yüklenebilmeleri
    eğer kaliteli euro 4 tipi bir dizelde ilk adım yüklenmesi % 60 ı geçemez geçse zaten euro 4 olmaz cumminste biraz daha fazladır catarpıllarda biraz daha fazla ama en iyi ihtimalle bu % 75 i geçemez.
    o zaman hesap yaparken sizin demerajlı yükünüzün yüklenmesi jeneratörün gücünün %60 olacak şekilde hesaplamanız gerekir. bu noktayı atalamam gerekir.
    dediğim gibi mesele bu . yumuşak yol vericiler ve frekans konvertörleri hakkında benim vereceğim bilgiler yalan yanlış yada eksik olur . onu satıcısına yada uzmanına sorup katolaglarına bakmak gerek . tabi uzmanı ve kullananlara sormak en iyisi . çünki çoğu zaman alıp kullandığım dünya paraya yol vericiler hep elimde patladı katalog değerini alamadım . firmasına sorduğumuz zaman onlarda o koşul şu koşul deyince yapcak bişi yok . ama yükün frekans konvertörü ile kalkmaya tahammulu var ise ben olsam onu tercih ederim netekim ediyorum .

  4. #4
    Paylaşımcı üye

    Üyelik Tarihi
    04-05-09
    Mesajlar
    149
    Popülarite
    17

    Varsayılan

    Konuyla ilgilenen arkadaşlara çok teşekkür ederim....
    BİR ALLAH TAN BİRDE ELEKTRİKTEN KORKARIM İKİSİDE GÖRMEDEN ÇARPAR...


 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115