Merhaba sayın ziyaretçi Kontrolkalemi.Com Otomasyon Forumuna ilk kez giriyorsanız lütfen Buraya tıklayarak üye olun. Foruma daha önceden kayıt olduysanız ve şifrenizi bilmiyorsanız yeni şifre talep etmek için Buraya tıklayınız.

Jeneratör etiket değerindeki cos phi nedir?

Elektrik Genel Kategorisinde ve UPS & Jeneratörler Forumunda Bulunan Jeneratör etiket değerindeki cos phi nedir? Konusunu Görüntülemektesiniz.

Konu Özeti: Arkadaşlar jeneratörlerin etiket değerlerinde deki cos phi değeri nedir acaba? Mesela biz jeneratörü şebeke olmayan bir yerde devamlı çalıştıracağız. Continuous güç=500kVA (400kW) yazıyor. Şimdi (olmaz da) diyelim ki 480kW lık cos phi=1 olan ısıtıcıları beslemek istiyorum. Bu yükü bu jeneratörler ...

 
Toplam 7 sayfadan 1. sayfa 12345 ... SonuncuSonuncu
Toplam 66 adet sonuçtan 1 ile 10 arası gösteriliyor.
  1. #1
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    04-12-09
    Yaş
    30
    Mesajlar
    1,303
    Popülarite
    119

    Varsayılan Jeneratör etiket değerindeki cos phi nedir?

    Arkadaşlar jeneratörlerin etiket değerlerinde deki cos phi değeri nedir acaba?
    Mesela biz jeneratörü şebeke olmayan bir yerde devamlı çalıştıracağız.
    Continuous güç=500kVA (400kW) yazıyor.

    Şimdi (olmaz da) diyelim ki 480kW lık cos phi=1 olan ısıtıcıları beslemek istiyorum. Bu yükü bu jeneratörler continuous olarak besleyemem mi?

    Saygılar.


  2. Entes
  3. #2
    Onursal Üye

    Üyelik
    05-07-07
    Yaş
    67
    Mesajlar
    3,869
    Popülarite
    1926

    Varsayılan

    Jeneratör etiket değerleri,Cosq = 0,8 itibar edilerek verilir.

  4. #3
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    04-12-09
    Yaş
    30
    Mesajlar
    1,303
    Popülarite
    119

    Varsayılan

    Alıntı fahri yetiş Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Jeneratör etiket değerleri,Cosq = 0,8 itibar edilerek verilir.
    Hocam ben nedir derken, kaçtır demek istemedim, ne demektir demek istemiştim.
    Peki hocam dediğim şartlarda jenaratör sağlıklı çalışabilir mi?

  5. #4
    Onursal Üye

    Üyelik
    05-07-07
    Yaş
    67
    Mesajlar
    3,869
    Popülarite
    1926

    Varsayılan

    Cosq = 1 alıcı karakterli güç ile,500 kw bile çekebilirsiniz.Jeneratörün çalışmasını sınırlayan akımdır.
    Etiketteki akım değerini geçmediğiniz sürece sorun yoktur.

  6. #5
    Uzman Üye

    Üyelik
    19-06-09
    Mesajlar
    274
    Popülarite
    34

    Varsayılan

    Alıntı fahri yetiş Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Cosq = 1 alıcı karakterli güç ile,500 kw bile çekebilirsiniz.Jeneratörün çalışmasını sınırlayan akımdır.
    Etiketteki akım değerini geçmediğiniz sürece sorun yoktur.
    Fahri bey;
    400kW 400V cos 0.8 de çekilen akım ortalama: 722 A
    500kW 400V cos 1 de çekilen akım 903 A

    Jeneratörde In akımı zaten cos değerine göre belirlenir. Bu nedenle düşüncelerinize katılmakla beraber 500kW yükünü besler fikri bana abes geldi..

  7. #6
    Onursal Üye

    Üyelik
    17-10-09
    Yaş
    42
    Mesajlar
    986
    Popülarite
    610

    Varsayılan

    Alıntı ali4592518 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Arkadaşlar jeneratörlerin etiket değerlerinde deki cos phi değeri nedir acaba?
    Mesela biz jeneratörü şebeke olmayan bir yerde devamlı çalıştıracağız.
    Continuous güç=500kVA (400kW) yazıyor.

    Şimdi (olmaz da) diyelim ki 480kW lık cos phi=1 olan ısıtıcıları beslemek istiyorum. Bu yükü bu jeneratörler continuous olarak besleyemem mi?

    Saygılar.
    Jeneratörlerdeki Continuous ibaresi sürekli yük gücüdür.Kısa süreli yüklenmelerde(marka-modele bağlı olarak)mümkündür.Sorunsuz 400kw lık alıcı çalıştırılabilinir.
    Cos 1 (ısıtıcı gibi)olan alıcı besliyorsanız 500kva=500kw olacağından çalıştırabilirsiniz
    Biz 400kva Cat jeneratörü 6saat %110 güçle çalıştırdık.sorun çıkmadı

  8. #7
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    04-12-09
    Yaş
    30
    Mesajlar
    1,303
    Popülarite
    119

    Varsayılan

    Alıntı volkanpasha Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Fahri bey;
    400kW 400V cos 0.8 de çekilen akım ortalama: 722 A
    500kW 400V cos 1 de çekilen akım 903 A

    Jeneratörde In akımı zaten cos değerine göre belirlenir. Bu nedenle düşüncelerinize katılmakla beraber 500kW yükünü besler fikri bana abes geldi..
    400kW için
    400000/(karekök3 x 400 x cos fi) =
    400000/(1,732 x 400 x 0,8) =
    400000/5542,56 = 722A

    500kW için
    500000/(karekök3 x 400 x cos fi) =
    500000/(1,732x400x1)=
    500000/692,82= 722A

    Aynı akımı çekerler. Hesabınızda yanlışlık var.

  9. #8
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    29-06-09
    Yaş
    43
    Mesajlar
    397
    Popülarite
    41

    Varsayılan

    cos fi sizi pekte ilgilendirmiyor aslında sadece jeneratörün ürettiği enerjinin sinüs eğrisinin açısı yani standart bir sinüs eğrisi verildiği anlamını taşıyor aslında çoğu alternatörlerde öle değildir ama temiz sinüs var anlamında kullanıyoruz .

    burda aslolan sizin yükünüzün alternatif akımda göstediği etkidir

    cihazların etiket değeri standby ve primedir contunyuz ibaresi pek olmaz
    ama eğer continus ibaresi var ise bu sabit yükte sürekli yüklenebilirliktir.

    atıyorum 500 kva stndby ise - -%10 450 prime -%20 400 continus olur

    değerli arkadaşlarım jeneratörlerde alternatörlerin bu durumlarda pek kayda değer etkisi yoktur ana öge burada tahrik kaynağının verebileceği güçtür
    burda dizel motorun verileri ve yüklenebilirliği önem kazanıyor

    bu nedenle prime ,stndby, continus, terimleri dizel motorun etiketine bakılarak net olarak çıkarılmalı. yani onlar göz önünde bulundurulmalı ..

    alternatörde bakır ve fuko kayıplarından başka kayıp yoktur buda dikkate alınacak kadar çok değildir ısınmayan bir alternatörde hiç alınmaz

    şimdi etiketler doğrumudur hayır değildir yanıltıcıdır
    sadece motorun imalatçı firması motorun en uygun çalıştırma koşullarını ve hangi koşullarda çalışırsa ekonomik ömrünü verimli bir şekilde tamamlayacağını belirtmek için bu ibareleri kullanmış bizde kullanıyoruz

    jeneratör camiasında bunla ilgili bir çok tartışma olmasına karşın bu jeneratör imalatçılarının ve motor imalatçılarının garanti süresince haklı olarak ön gördüğü koşullardır ve müşterinin bu makinayı en verimli halde kullanmaı için gerekli koşullardır ..

    aksi hallerde 30 gün boyunca tam yükte çalışan makineler çok şahit oldum
    makinenin çalışması ayrı bir hadisedir çalıştırılmasının doğru olup olmadığı ayrı bir konu bu iki farkı iyi ayrımsamak lazım

    ozaman dizel jeneratör alır yada kullanırken dikkt etmemiz gereken en önemli etken dizel makinedir dizel makinenin gücü yani sürekli verebileceği güç ile ilk adımda yükün ne kadar alabileceği dikkate alınmalıdır
    euro 3 makineler yeni neil makine olmalarına rağmen ilk adımda üzerilerine alabilecekleri yük %50 den fazla olmaz alamazalar .

    diğer bu hesaplara konu olan prime contunus stndby gibi kavramlar ın ana kaynağı şurdan gelir

    bir dizel makinenin en verimli çalıştığı yük miktarı % 70 ve en verimli çalıştığı sıcaklık 85 derecedir.

    sanırım az buçuk anlatabildim
    i

  10. #9
    Uzman Üye

    Üyelik
    19-06-09
    Mesajlar
    274
    Popülarite
    34

    Varsayılan

    Alıntı ali4592518 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    400kW için
    400000/(karekök3 x 400 x cos fi) =
    400000/(1,732 x 400 x 0,8) =
    400000/5542,56 = 722A

    500kW için
    500000/(karekök3 x 400 x cos fi) =
    500000/(1,732x400x1)=
    500000/692,82= 722A

    Aynı akımı çekerler. Hesabınızda yanlışlık var.
    Teşekkür ederim düzelttiğiniz için. Hesap hatası elimdeki makinenin azizliği. Fahri bey'e tamamen katılıyorum...

  11. #10
    Paylaşımcı üye

    Üyelik
    04-01-09
    Yaş
    48
    Mesajlar
    111
    Popülarite
    19

    Varsayılan

    Bir senkron generatörün tahrik makinasının gücü, etiket değerleri olan görünür güç ile cosfi değerinden hesaplanır (Pm=Sxcosfi). Bu durumda sözkonusu generatör için dizelin gücü 400 kW'dır. cosfi=1 yapıp 500 kW alamazsınız. servetd arkadaşımızın söylediklerinin bir özeti bu olsa gerek.


 

Benzer Konular

  1. Elektrik Soru Deryası
    edremit isimli üyenin Elektrik Genel bölümünde açtığı konu
    Cevap: 78
    Son Mesaj: 29-01-2014, 14:27
  2. Jeneratör güçlerini açıklar iken kullanılan Prime, Standby ve Continuous güçler nedir
    korkmaz_design isimli üyenin UPS & Jeneratörler bölümünde açtığı konu
    Cevap: 4
    Son Mesaj: 28-09-2012, 15:07
  3. Jeneratör seçerken nelere dikkat edilmeli?
    futureng isimli üyenin UPS & Jeneratörler bölümünde açtığı konu
    Cevap: 11
    Son Mesaj: 27-10-2011, 20:24
  4. İnternet nedir
    Mesut isimli üyenin Elektronik Haberleşme bölümünde açtığı konu
    Cevap: 8
    Son Mesaj: 16-09-2010, 14:16

Bu Konunun Etiketleri

Forumdaki Yeni Konuları Eposta İle Takip Edin


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221