Yaklaşık 10 adet trafomuza yağ testi yaptırıcaz ve bikaç yerden fiyat aldık. Test için talep edilen ücret kadar, yağın alınması yani numune alınması içinde o kadar ücret talep ediyorlar. Merak ettiğim şey şu. Yağ numunesi alırken özel vakumlu bir tüp felanmı kullanılıyor yoksa direk yağ numune hattından kavanozlara doldurup teste gönderilebilirmi?
Yağ numunesi nasıl alınır açıklayıcı resim vs varsa sevinirim. Teşekkürler
Logged
Sponsor Linkler
« Posted on: 04 Aralık 2008 20:53:04 »


Logged
genç arkadaş
Onursal Üye
*****

Popularite: 201
Online Online

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 922


Hakka Tapar, Halkı Tutar...


WWW
« Yanıtla #1 : 07 Ağustos 2008 18:52:40 »

Trafoların alt tarafında bir vana bulunur. Bu vanadan alınır yağ numunesi. Ama biraz dikkat ister.
Önce temiz olduğunu bildiğiniz bir şişeyi veya kavanozu biraz alkolle çalkalayın ve alkolü dökün. Şişenin içindeki alolün buharlaşmasını bekleyin (Şişeyi iyice temizlemiş olduk).
Vananın altına bez koyun ki damlayan yağ ile uğraşmayın. Temiz numune almak için vanayı çok az gevşeterek, uç kısmındaki yağı başaka bir kaba biraz akıtın.
Şimdi temizlediğimiz şişeyi yaklaşık 1 litre kadar yağ ile doldurun. Vanayı kapatın. İş bitti. Sıra yağı teste göndermede...
Logged

darma
Usta Üye
****

Popularite: 12
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 155



« Yanıtla #2 : 07 Ağustos 2008 21:44:06 »

Öncelikle çok teşekkür ederim ancak burada başka sorularımda olacak.
İlk olarak yağ alındıktan sonra ne kadar zaman içerisinde ve nasıl sevk edilmesi gerektiği( galiba ışık görmemesi gerekiyor.). Bir diğer sorum ise yağa gaz testide yapılacağı zaman trafonun alt kısmından değilde üst tarafındaki numune hattından yağ almak gerekiyormuş. Elimdeki trafo katoloğunda öyle yazıyor. Bunlarıda yanıtlarsanız sevinirim.
Logged
Burcin ERISEN
Genel Yönetici
*****

Popularite: 246
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 534



« Yanıtla #3 : 07 Ağustos 2008 21:51:27 »

sn.darma

   Numuneyi aldığınız kavanozu gazete kağıdıyla sarsanız yeterli ve en geç 1-2 gün içerisinde firmanın elinde olması gerekli diye biliyorum yanılıyorsam bilen arkadaş uyarsın ama ben şimdiye kadar hep böyle yaptım

   Gaz testinide kendiniz yapabilirsiniz; Bucholz rolesinin üstünde bir gaz boşaltma musluğu vardır , çakmağınızı yakıp muslugu hafif açtığınızda trafoda gaz sıkışması olup olmadığını musluktan çıkan alevde farkedebilir ve bu şekildede trafonun gazını almış olursunuz.

Tabi bunu trafoyu devre dışı yapıp toprakladıktan sonra yapmakta büyüükkk fayda var!!  Göz kırpan

Kolay Gelsin...
Saygılarımla...
Logged

darma
Usta Üye
****

Popularite: 12
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 155



« Yanıtla #4 : 09 Ağustos 2008 11:42:42 »

Sn. Burçin benim gaz testinden kasteddiğim yağın içerisinden çözünmüş olan gazlar (etan,metan,bunların yüzdeleri vs.). Sizin dediğiniz bucholzda gaz varsa yaılabilecek bir test anladığım kadarıyla ve gazın yanıcımı değilmi olduğunu gösteriyor. Ama benim kasteddiğim o değil. Birde gaz testi için alınacak yağ trafonun üst kısımlarındanmı alınmalı ve yine normal bir kavanoza boşaltsak oluyormu ?
Bunları yanıtlarsanız sevinirim. Teşekkürler.
Logged
darma
Usta Üye
****

Popularite: 12
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 155



« Yanıtla #5 : 23 Ağustos 2008 10:35:45 »

Arkadaşlar yağdaki gaz testlerini yapacak olan firmalar alınacak olan yağ numunesinin enjektör ile çekileceğini söylüyor. Nereden ve nasıl çekiyorlar. Bilen varsa bilgilendirmesini istiyorum
Logged
hsnuys
Katılımcı üye
**

Popularite: 8
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 87


« Yanıtla #6 : 28 Ağustos 2008 23:31:11 »

yağ numuneleri enjektör ile alınır doğrudur sebebinin yağalım esnasında yağla hava temasınının istenmemesidir. birde farklı seviyelerden alınırdı gaz tankın içinde homojen değildir.
 
camdan kocaman enjektörleri var ninik vanalarla bir ince hortuma bağlı buda yağ numunesi alma vanasına bağlanıyor ve yağ biraz boşa atıldıktan sonra enjektör tarafından emiliyor dolduğu zaman vanalar kapatılarak ışık görmemesi için bir çantaya koyuluyor
Logged
CELİK_CPU
Onursal Üye
*****

Popularite: 65
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 206



« Yanıtla #7 : 04 Eylül 2008 20:36:12 »

Numune yağ alma olayını bu kadar abartmak doğru değil Burçin arkadaşımız olayı açıklamış bende yağ numunesini trafonun altındaki vanadan alıyorum ve konserve kavonozuna doldurup hava ile temasını önlemek için kavonoz kapağını parafinle kapatıyorum. (mum)
Logged

ELEKTRİK ELEKTRONİK OTOMASYON
hsnuys
Katılımcı üye
**

Popularite: 8
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 87


« Yanıtla #8 : 04 Eylül 2008 20:41:41 »

siz yine istediğiniz gibi alın yağ numunesini ama bunlar önemli şeylerdir bizde bu işi yapan bir test ekibi vardır ayrıca Bucholz da yanıcı gaz çıkarsa trafonun darbe aldığını gösterir ve test edilmeden kesinlikle servise alınmaz en azından biz de öğle 100 mva trafolarda biz bu şekilde yapıyoruz, dediğim gibi siz istediğiniz gibi yapmaya devam edin isterseniz bunlar bizim için önemlidir 1 milyon ytl bizim aldığımız trafolar
Logged
Burcin ERISEN
Genel Yönetici
*****

Popularite: 246
Çevrimdışı Çevrimdışı

Cinsiyet: Bay
Mesaj Sayısı: 534



« Yanıtla #9 : 04 Eylül 2008 20:48:35 »

sn.hsnuys

   Bahsetmiş olduğunuz yöntem gerçekten mantıklı ve yapılması gereken bir işlem.Yağı şırıngayla almak yada kavanoza alıp ağzını mumlamak suretiyle alınan numunelerin ölçümlerindeki farklılık ne kadar olur aslında buda bir tartışma konusu.Herşeyin doğrusunu bilmekte tabiki yarar var.

   Ama şuda varki ABB gibi bir firma bile trafolardan numuneyi kavanoza alıyor.İşletmemde 44 tane ABB trafo var ve bakımlarınıda ABB'den ekip getirip yaptırıyoruz.Demekki onlarda bu işi profosyenelce yapmıyorlar....
Logged

hsnuys
Katılımcı üye
**

Popularite: 8
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 87


« Yanıtla #10 : 04 Eylül 2008 21:31:54 »

tabiki kavanozada numune alınır ama basit izolasyon testi içindir double cihazıyla 10 kv gerilim verilerek test edilir. fakat kapsamli bir analiz yapılacaksa mutlaka hava teması olmamalıdır bu analizi biz adapazarı teiaş tesisterinde yaptırıyoruz. 50 adet  trafomuz var 100mva ve düzenli olarak test ettiriyoruz biz hatta şuanda hidran diye bir cihaz bağladık bazı trafolara oda analiz yapıyomuş internet bağlantısı var ve sonucu sürekli takip edebiliyorsun biz bu cihazı deniyoruz şuan.
Logged
hsnuys
Katılımcı üye
**

Popularite: 8
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 87


« Yanıtla #11 : 04 Eylül 2008 21:35:41 »

hava teması okadar önemlidirki basit bağlantı parça iletkenleri bile abb den gelirken özel ambalajıyla ve nem için önlem talimatıyla gelir talimat dışına çıkıldığında tekrar kurutma işlemi gerektirdiği not edilir
Logged
tuntuz
Yeni Üye
*

Popularite: 0
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 1


« Yanıtla #12 : 06 Eylül 2008 21:48:40 »

merhaba . bana yapmak istediğim leyden şisesi için trafo yağı lazım.eski trafo yağı kullansam nasıl olur?
esas sorun ilk önce trf yağının temini tabiki.  Ney
Logged
midilli
Yeni Üye
*

Popularite: 0
Çevrimdışı Çevrimdışı

Mesaj Sayısı: 2


« Yanıtla #13 : 27 Ekim 2008 10:42:48 »

 yağ alırken  en altta numune almak için  küçük bir vana olur oradan alınır temiz kuru bir şişeye  az bir şekilde vana açılıp yağ az akıtıldıktan sonra numune alınır şişeyi nem ve ışıktan koruyacak şekilde sarılır önemli olan nem almaması
Logged