arkadaşlar 5 adet 0.75 kw motorları çaliştırmak içn kontaktör seçimi yapıcam.ama kumanda devresini 24vac yapmak istyrm ve kontaktörlerde 24 v olcak bu kontaktörler e ne kadarlık bır transfrmtr yeterli olur.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
arkadaşlar 5 adet 0.75 kw motorları çaliştırmak içn kontaktör seçimi yapıcam.ama kumanda devresini 24vac yapmak istyrm ve kontaktörlerde 24 v olcak bu kontaktörler e ne kadarlık bır transfrmtr yeterli olur.

kontaktörler mühürlemeli ( kalıcı ) çalışacak ise 150 watlık tranformatör 4.6 a lik bir sabit güç yapar
şayet belirli zaman aralıklarıyla aynı ana çekme zamanları gelmez ise 60 watlık bir transformatör işinizi görecektir
bu değerler küçük kontaktörlere göredir

başlıktaki sorunuza gelince kullandığınız kontaktöre göre değişir.

iyi çalışmalar.
 
kontaktorler hepsimi yoksa tek tek mi çalışacak
 