| | #2 (permalink) |
| Yaktığın enerjiyi AG'den okunuyorsa, sıkıntı yok. Şayet bütün sistemin yaktığı enerji, OG'den okunuyorsa ve enerji dağıtım şirketi bura üzerinden size ücret yakıyorsa problem var ![]() Bahsettiğin gibi Trafo kayıplarına ihtiyacın var. EMO'nun 2010 katoloğundan, 1600kVA trafonun boşta 2.35kW, yükte 16,5kW kayıp vardır. Kolay gelsin... | |
| | |
| | #3 (permalink) |
![]() ![]() Üyelik Tarihi: 09-04-07 Üye No : 10292 Yaş: 26 Mesajlar: 79
Popularite : 19 Populerlik : ![]() | dostum dağıtım şirketleri trafoların kullanımda olmamaları durumunda tüketmeleri gereken enerji miktarları üzerinden fatualama yaparlar. örneğin 1250 kwa bir trafo için demir kaybı günlük 84 kwh dir. bir ay boyunca kullanılmayan bir trafoya 84 x 30 = 2520 kwh gibi bir tüketim faturası çıkar. bu değerin 1600 kva için kaç olduğunu dağıtım şirketinle görüşerek öğrenebilirsin. ancak dağıtım şirketi bu değerleri nereden buluyor. bende tam bilmiyorum. bilen arkadaşlar aydınlatırsa bizde öğrenmiş oluruz. saygılar. |
| | |
| | #4 (permalink) |
![]() ![]() Üyelik Tarihi: 13-12-09 Yaşadığı Yer: Sivas Üye No : 122547 Yaş: 26 Mesajlar: 189
Popularite : 13 Populerlik : ![]() | biz og den ölçüm yapan 630 kva olan trafomuzu kapattık peki bundanda trafo kaybını alırmı?trafo kaybı aktif tüketimin değişmekle beraber %3.5 u değilmidir? kapandığı andaki aktif tüketimi mi baz alacaklar? |
| | |
| | #5 (permalink) |
![]() ![]() Üyelik Tarihi: 09-04-07 Üye No : 10292 Yaş: 26 Mesajlar: 79
Popularite : 19 Populerlik : ![]() | arkadaşım trafoda bir iç kayıplar olarak kastedilen tüketimin %3,5 u kadar ının bedelini ödersin birde ayriyetten trafonun gücüne göre tüketmesi gereken değerin altında kaldıysan aradaki fark kadarlık bir kayıp faturası ödersin senin trafon 630 kva olduğuna göre 49,2x30 =1476 kwh lık bir tüketim yapman gerekiyor. saygılarımla |
| | |
| | #7 (permalink) |
![]() ![]() Üyelik Tarihi: 09-04-07 Üye No : 10292 Yaş: 26 Mesajlar: 79
Popularite : 19 Populerlik : ![]() | dostum yukarıdaki mesajımda izah ettim. tam anlaşılamadı herhalde senin 630 kva olduğuna göre günlük tüketmen gereken enerji miktarı 49,2 1 ay sonunda tüketmen gereken enerji (1 ay 30 gün olarak kabul edilir.) 49,2x30 =1476 kwh tır. |
| | |
![]() |
| Seçenekler | |
| Stil | |
| |
Benzer Konular | ||||
| Konu | Konuyu Başlatan | Forum | Cevaplar | Son Mesaj |
| 400 KVA Trafo kurulumu | ReiS_ | Transformatörler | 11 | 20-05-2010 21:59 |
| Yüksek Gerilim Ehliyeti Sözlü Soru ve Cevapları | bozdemir23 | Yüksek Gerilim | 18 | 06-05-2010 12:18 |
| trafo kaybı | enes4406 | Kompanzasyon | 12 | 31-03-2010 22:27 |
| 3/0 enh direkelrinin tipleirnin ve ağırlıklarının bulunduğu tablo | asi_xlpe48 | Kablolar ve Enerji Taşıma Sistemleri | 3 | 08-02-2010 10:39 |
| fabrika ama depo olarak çalışıyor kompanzasyon düzene girmiyor! | yahyakaya | Kompanzasyon | 11 | 29-11-2008 18:05 |