Merhaba.Bu statik elektriğin asıl nedeni binanızdaki toprak hattının yetersiz oluşu,görünürde toprak hattı olması,ama gerçekte toprak hattının bina temel topraklaması veya topraklama çubuğu,kazığı ile tam irtibatsız oluşu,toprağın kuru oluşu,yetersiz topraklama derinliğinin olması veya toprak hattı kablosunun görünmeyen bir yerinden kopukluğu da olabilir.Tesisatın alttan veya üstten gitmesiyle statik elektrik oluşmasının direk ilgisi de bulunamaz.
Topraklamanin yetersiz olduğunu gören bina sakinleri,pc,elektrikli şofben,çamaşır makinesi,bulaşık makinesi,vb. topraklama hattı ihtiyacı olan cihaz veya makinelerinin toprak hatlarını,direk kalorifer peteğinden,borusundan aldıklarından,bu cihaz ve makinelerde çalışma esnasında içlerinde üretilip de oluşan statik yükler,direk olarak da kalorifer hattında veya bu kalorifer peteklerinde birikebilmiştir.Çünkü kalorifer hattının mevcut yapısı,bu kadar fazla yüklenmiş statik elektrik fazlalığını yok edecek kapasitede de değildir.Çünkü her halükarda bu boru bağlantıları arasında elektrik geçişini engelleyen iletken de olmayan bazı geçmeler de bulunabilir mevcut kalorifer hatlarında.Ama bu olaya asıl neden olan da yine bir topraklama hattı eksikliği,zaafiyetidir.
Topraklama hattını bu işin uzmanları eşliğinde,iyice de kontrol edip,gerekirse de yeniden çekin,mutlaka iyi bir kontrolla da sağlamlaştırın.Topraklama direncinin ölçümü için de "meger test cihazı" mutlaka kullanın.Çünkü normal avometrelerle topraklama direncini hassas ve tam olarak da ölçebilmeniz zor olabilir.Kolay gelsin.