Pano Gövde Topraklaması ? 2 ohm ?

teknisyenx

Üye
Katılım
12 Eyl 2011
Mesajlar
21
Puanları
1
Yaş
43
Arkadaşlar

Pano da
topraklama barası var
nötr barası var

biz panoyu eğer dış gövdesinden ölçersek ölçüm sonucu kaç ohm altında olmalı ?

1 ohm ? 2 ohm ?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
mühendislikte kaç ohm altı olmalı diye bi şey olmaz.. koruma elemanlarına göre hesaplayığ bulacaksın kardeşim
 
Dış gövdesinden ölçüm dediğin koruma topraklaması ve ölçüm sonucunda koruma topraklaması için 5 ohm ve altında olması istenir. Topraklama barasından yapmış olduğun ölçüm ise işletme topraklamasıdır ve istenen değer 2 ohm veya altıdır.
 
Hocam Koruma Topraklaması sınır değeri 1 ohm, İşletme topraklaması sınır değeri 2 ohm'dur.
Bu değerler topraklama yönetmeliğinde yazmaz. TEDAŞ ve TEİAŞ kabullerinde istenen sınır değerlerdir.
Statik elektriğe karşı koruma topraklamasında ise yönetmelik gereği sadece kablonun iç direncinin 0,1 ohm'un altında olması istenir.
 