hat sonu trafo direğindeki ayırıcı topraklı mı topraksız mı olur

avare80

Üye
Katılım
17 Ara 2007
Mesajlar
53
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar. TEDAŞ ın OG şebekesinde özel bir müşteri için og hattı çektiğimizi ve hattın sonunda trafo direği koyduğumuzu düşünün .Bu trafo direğinin ayırıcısı topraklımı topraksız mı olmalı?

2 görüş var bununla ilgili
1.Atilla yunusoğlunun kitabında ilgili durum çizilmiş ve branşman alınan hat başına konulan direk sigortalı topraklı ayırıcılı , trafo direğine konulan ise sigortalı ayırıcı (topraksız)

2. Hattın enerjisi kesildiğinde hat üzerinde kapasitif etkiden dolayı kalan elektriği boşaltmak için toprak bıçağının kapanarak topraklama yapılması gerekliliğinden trafo direğindeki ayırıcının topraklı olması
 
Son düzenleme:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
arkadaşlar. TEDAŞ ın OG şebekesinde özel bir müşteri için og hattı çektiğimizi ve hattın sonunda trafo direği koyduğumuzu düşünün .Bu trafo direğinin ayırıcısı topraklımı topraksız mı olmalı?

2 görüş var bununla ilgili
1.Atilla yunusoğlunun kitabında ilgili durum çizilmiş ve branşman alınan hat başına konulan direk sigortalı topraklı ayırıcılı , trafo direğine konulan ise sigortalı ayırıcı (topraksız)

2. Hattın enerjisi kesildiğinde hat üzerinde kapasitif etkiden dolayı kalan elektriği boşaltmak için toprak bıçağının kapanarak topraklama yapılması gerekliliğinden trafo direğindeki ayırıcının topraklı olması

"ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ

Madde 40-a)
Anma gücü 400 kVA‘ya kadar (400 kVA dahil) olan dağıtım transformatörlerinin giriş tarafına sigortalı ayırıcı tesis edilerek transformatör korunmalıdır. Mümkün olabilen hallerde primerdeki sigortalı yük ayırıcısı ile sekonderdeki ana şalter arasında kilitleme düzeni sağlanmalıdır."
 
Tabiki topraksız olmak zorunda...
Topraklamanın sabit bir direnci olmak zorunda ve hat sonundaki bir topraklamanın aslında bir alıcıdan hiçbir farkı yoktur. Yani "üfürükten teyyare selam söyle o yare" prensibiyle birebir örtüşmektedir.
Siz hat sonunda toprak ile kısa devre yapsanız bile sigortanın atmaması muhtemeldir.
"Hat sonundasın gardaş ölmüşsün sen !" demekten başka çaremiz yok.(Allah (CC) taksiratını affetsin!)
Kolay gelsin...
 
hat başı veya hat sonu trafo üzeri her zaman topraklama olmalı elektrikte topraklama olmazsa olmaz dır enerjiyi kesseniz bile indüksiyona çarpılırsınız
 
asesos ben de senin gibi düşünüyorum ...
diğer yandan trafo direğindeki ayırıcıyı açtığımda, ayırıcı ile trafo arası Q8 bakır var sadece ..acaba kısa mesafe olduğu için indüksiyon burda olmaz mı?
 
hat başı veya hat sonu trafo üzeri her zaman topraklama olmalı elektrikte topraklama olmazsa olmaz dır enerjiyi kesseniz bile indüksiyona çarpılırsınız
Doğrudur siz yine de yapın ama sakın güvenmeyin mutlaka güvenlik tedbirlerini alın(paspas eldiven vs.)
 