Nötr - Toprak Arası Gerilim

starskyinn

Üye
Katılım
28 Haz 2007
Mesajlar
26
Puanları
1
Yaş
37
merhaba
binamızda kullanacağımız özel bir cihaz için gereken nötr-toprak arası gerilimi 1v.
trafoya uzak mesafede olan binamızda nötr-toprak arası 4 v ölçüyoruz. bu gerilimi düşürmek için topraklama kontrolü ve sıkıştırma işlemleri yapıldı. fakat bir değişim gözlenmedi.
trafoya yakın olan binada bu değer 0,4 v civarlarında oluyor.
sanırım bina fazlarında dengesiz yüklenme ya da harmonik oluşumları var.

bu gerilimi düşürme amaçlı trafodan sadece bu cihaz için ayrı bir nötr kablosu çekmek bu sorunu çözebilir mi? (en düşük maliyetli olarak)
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
En kısa yol,cihazınızın gücüne uygun güçte 220/220 voltluk izole trafo kullanmaktır.
 
izolasyon trafosunun iş görmeme gibi bir ihtimali olabilir mi?

nötr kablosu işe yarar mı?
 
Şebekenin nötr trafonun ordan ve hattın sonundan topraklı olması gerekir. söyleyeceğim şeye itirazlar olacaktır ama ben iki yerde yaptırdım ve oldu. Binanın nötrünü topraklayın.
 
izolasyon trafosu bağladığımızda 26v ları nötr toprak arasında gördük. (Giriş 380, çıkış 220v )
izolasyon trafosunun sekonderinde nötr ile toprağı birleştirmemiz mi lazım?
 
İzolasyon trafosunun,380/220 olması daha uygundur.Primer topraklama tesisatı dışında ( mümkün ise ) ayrı bir topraklama yapmanız gerekir.
 
izolasyon trafosu 380/220 fakat 26 V görülüyor. toprak ayrı bir noktadan alındığında da değişmiyor durum.
izolasyon trafosu girişinde 2 faz girilip, çıkıştan 220 v alınıyor. Burada toprakladığımız tek yer trafonun gövdesi oluyor. fakat nötr -toprak arası gerilim düşmüyor aksine yükseliyor.

nötr noktasını trafo binasından taşımak çözebilir mi sorunu?
 
Son düzenleme:
26 volt,nerede görülüyor ?Trafo ile bina arası mesafesi ne kadar?
 
26 volt, izolasyon trafosunun 0'ı ile toprak arasında ölçülüyor. izolasyon trafosu cihazın hemen yanında.
binayı besleyen trafo ile bina arasında 400m mesafe var.
 
İzolasyon trafosunun çıkış uçlarından bir tanesini,ayrı bir topraklama yaparak oraya bağlıyacaksınız.Nötr-Toprak aynı hat olacak.
 