Kablo Kesit Tayini ve Gerilim Düşümü

nuhat

Üye
Katılım
30 Eki 2009
Mesajlar
15
Puanları
1
Konum
Antalya
Merhaba arkadaşlar.Benim bir problemim var.Kablo kestleri ve gerilim düşümü nasıl hesaplandığına dair.kablo kesit tayini formülü ve gerilim düşümü formülü hakkında bana yardımcı olabilir misiniz. Elinizde bununla ilgili formüller var mı acaba.Arkadaşlar bu konu hakkında sizden yardım bekliyorum.İyi günler İyi çalışmalar.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Herhangi bir güce göre kablo kesiti tayini 2 aşamada tamamlanır. Bunları açıklamadan önce kısa bir not: Kısa mesafelerde gerilim düşümü çok yaşanmayacağından önce akım kontrolü yapılır daha sonra yine de tedbir amaçlı gerilim düşümü kontrolü yapılır; uzun mesafelerde ise önce gerilim düşümü hesabı yapılır daha sonra akım hesabına geçilirse daha pratik olur. Şimdi bahsettiğimiz 2 aşamayı anlatalım;
1) Akım Kontrolü
2) Gerilim Düşümü Kontrolü
1. maddeyi açıklayacak olusak;
Tek fazlı sistemlerde güç formülü P=UxIxcosphi (U=220V) iken
Üç fazlı sistemlerde P=kök3xUxIxcosphi'dir. (U=380V),
Buradan I akımını buluruz ve bu akımı taşıyabilecek kapasitedeki kablomuzu seçeriz.
2. maddeyi açıklayacak olursak;
Tek fazlı sistemlerde gerilim düşümü formülü %e=0,074xLxP/S => L(m),P(kW),S(mm^2) iken
Üç fazlı sistemlerde %e=0,0124xLxP/S dir.
%e değerleri de 'Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği'nde belirtilen gerilim düşümü değerlerinden küçük olacak şekilde hesaplanarak kontroller sonlandırılır. İyi çalışmalar..
 