Arkadaslar,

Yeni yaptigimiz bir tesiste binanin genel topraklamasi 1,2 ohm cikiyordu, projeye gore paratonerde bu topraklamaya baglaniyordu. Boyle yaptik, ancak isimizi saglama almak icin paratoner topraklama cikisinin oldugu yerden ek 4 kazik daha kare seklinde topraga caktik ve topraklama sistemine bagladik. Sonrasinda olctugumuz topraklama degerinin dusmesini beklerken 1,7 ohm seviyelerine cikti?

Nedenini bilenler yardim lutfen..
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Merhaba;

Bu olayın nedeni şudur.Topraklama kazık sayısını arttırmışsınız ve bağlantı çoğalmış.Kullandığınız kablo mesafesi ve topraklama kazıkları ölçtüğünüz değeri yüksek göstermiş.Bu şekilde değerin düşmesini beklemeniz gereksiz.
 
Arkadaslar,

Yeni yaptigimiz bir tesiste binanin genel topraklamasi 1,2 ohm cikiyordu, projeye gore paratonerde bu topraklamaya baglaniyordu. Boyle yaptik, ancak isimizi saglama almak icin paratoner topraklama cikisinin oldugu yerden ek 4 kazik daha kare seklinde topraga caktik ve topraklama sistemine bagladik. Sonrasinda olctugumuz topraklama degerinin dusmesini beklerken 1,7 ohm seviyelerine cikti?

Nedenini bilenler yardim lutfen..

Bu işlerin projesini ve uygulamasını yaptıran bir teknik eleman olarak; sisteme eklenen elektrot sayısı arttıkça eşdeğer direnç azalır ve ölçülen değer düşer. Sizin durumunuzdaki olası ihtimaller ; 1-ölçüm yapılan günlerin farklılığı topraktaki nemlilik değişimi. 2-Ölçüm noktasının farklılığı örneğin ilave çaktığınız elektrot başından yeni ölçümü yaptıysanız ve bu noktada bağlantı direnci yüksekse böyle bir durum oluşmuş olabilir. Başka bir ihtimal aklıma gelmiyor.
Not: Elektrik tesisatınızın özellikle zayıf akım tesisatının olası yıldırım düşmesinden olumsuz etkilenmemesi için ters yöne dönüş yapmaması için tıkaç kullanmanızı tavsiye ederim (sık kontrolü yapılması gerekir).
 
Tesekkurler,
Tıkac nedir, nereye baglayabiliriz.. bu topraklama temele iniyor, temelden gelen topraklama aginda bir suru bina icine cıkıs var?
 
Paratöner iniş iltkeni ile,temel topraklama arasına aşağıdaki elemanların konulması gerekir.
 