arkadaşlar selam.. bir konu hakkında mümkünse görüşlerinizi almak isterim. toprak arızası esnasında fazlardan biri ile toprak arası gerilim düşükken, diğer fazlarla toprak arası gerilim yüksek çıkıyor. bunun anlamı düşük olan fazdan mı kaçak vardır? ayrıca panodan şalteri kapattığım halde prizlerde hem toprak hemde diğer uçlardan birinde yani toplam iki uçta faz görüyoruz. burada iki nokta arasında direk temas mı vardır? bu konuda birikimlerinizi paylaşırsanız sevinirim.bu arada nötr-toprak arası 220v- faz toprak arası 150-380v... iyi çalışmalar.. saygılar
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
arkadaşlar selam.. bir konu hakkında mümkünse görüşlerinizi almak isterim. toprak arızası esnasında fazlardan biri ile toprak arası gerilim düşükken, diğer fazlarla toprak arası gerilim yüksek çıkıyor. bunun anlamı düşük olan fazdan mı kaçak vardır? ayrıca panodan şalteri kapattığım halde prizlerde hem toprak hemde diğer uçlardan birinde yani toplam iki uçta faz görüyoruz. burada iki nokta arasında direk temas mı vardır? bu konuda birikimlerinizi paylaşırsanız sevinirim.bu arada nötr-toprak arası 220v- faz toprak arası 150-380v... iyi çalışmalar.. saygılar
Nötr-toprak arası 220 volt ise fazdan toprağa temas var ,aynı toprak ile diğer fazları ölçtüğünüzde 380 volt göreceksiniz.Topraklama iyi olsa idi mesela 2 ohm fazın sigortası atardı ,toprak ile nötr şöntlü olsa idi gene sigorta atardı ,kaçak akım rölesi olsa hiç beklemezdi.
Sonuç olarak faz bir yerden topraklama ile kısa devre olmuş vede topraklamanız iyi değil , KAR olmadığı içinde devre açmıyor.O toprak kablosunun bağlı olduğu her yere 220 gidiyor. Acilen sorunu gidermeniz gerekiyor.
 
arkadaşlar selam.. bir konu hakkında mümkünse görüşlerinizi almak isterim. toprak arızası esnasında fazlardan biri ile toprak arası gerilim düşükken, diğer fazlarla toprak arası gerilim yüksek çıkıyor. bunun anlamı düşük olan fazdan mı kaçak vardır? ayrıca panodan şalteri kapattığım halde prizlerde hem toprak hemde diğer uçlardan birinde yani toplam iki uçta faz görüyoruz. burada iki nokta arasında direk temas mı vardır? bu konuda birikimlerinizi paylaşırsanız sevinirim.bu arada nötr-toprak arası 220v- faz toprak arası 150-380v... iyi çalışmalar.. saygılar

nötr toprak arası 220 volt olamaz.ölçümü nasıl yaptığınızı bilemedim ama bir veya birkaç yerde hatalı bağlantılar oluşmuş gözüküyor.makinanın gövdesindeki topraklama kopmuş gibi gözüküyor.topraklama ölçümünü tekrar kontrol edin derim.sanırım siz nötr ile makina gövdesi arasında ölçüm yapıyorsanız ve 220 volt görüyorsanız toprak kablosu teması kesmiştir.yine diğer fazları aynı yöntemle ölçüyorsanız gövde ile fazları farklı gerilimler okumanız normaldir.sonuç:bana göre toprak arızası ve toprak ölçümü yapmanı tavsiye ederim sonucu yazarsanız tekrar mütala ederiz.
 
arkadaşlar ilginiz için çok teşekkürler. problemi çözdük.bazı prizlerde yanlış bağlantı varmış.ayrıca topraklama da görev yapmıyor. yeni bir topraklama levhası gömülecek. topraklama levhasının ölçüsü kurulu güce bağlı olarak mı değişiyor acaba. nasıl hesaplanıyor bu konu da yardımcı paylaşımlarınız olursa sevinirim. herkese iyi çalışmalar. saygılar....
 
arkadaşlar ilginiz için çok teşekkürler. problemi çözdük.bazı prizlerde yanlış bağlantı varmış.ayrıca topraklama da görev yapmıyor. yeni bir topraklama levhası gömülecek. topraklama levhasının ölçüsü kurulu güce bağlı olarak mı değişiyor acaba. nasıl hesaplanıyor bu konu da yardımcı paylaşımlarınız olursa sevinirim. herkese iyi çalışmalar. saygılar....

Levha kesinlikle kullanmayın. Tavsiyem kaz ayağı şeklinde aralarında min 6m mesafe olacak şekilde 3ad som bakır elektrot gömün bağlantıları cadwell kaynak ile yaptırın. Mümkünse ana pano toprak barasından topraklama megeri ile ölçüm yaptırın. Bir kez yapın uzun ömürlü olsun.
 
tavsiyeleriniz için ve değerli zamanınızı ayırdığınız için çok teşekkürler.
 
Nötr-toprak arası 220 volt ise fazdan toprağa temas var ,aynı toprak ile diğer fazları ölçtüğünüzde 380 volt göreceksiniz.Topraklama iyi olsa idi mesela 2 ohm fazın sigortası atardı ,toprak ile nötr şöntlü olsa idi gene sigorta atardı ,kaçak akım rölesi olsa hiç beklemezdi.
Sonuç olarak faz bir yerden topraklama ile kısa devre olmuş vede topraklamanız iyi değil , KAR olmadığı içinde devre açmıyor.O toprak kablosunun bağlı olduğu her yere 220 gidiyor. Acilen sorunu gidermeniz gerekiyor.

arkadaşa katılıyorum.
 
direk temas var şalter kapalı olduğu halde faz varsa tesisatı değiştir direk :)
 