arkadaşlar temel topraklaması yaparken binanın belirtilen yerlerinden topraklama çubuğu çakıyoruz.galvaniz şeritle uygun elementlerle bağlıyoruz.şunu soracaktım.
-potansiyel dengeleme barası çıkışı yapıyoruz.dengeleme barası genelde bodrum yoksa binanın ön tarafına doğru çıkış gösteriliyor.bodrum yoksa dengeleme barasını toprak içindemi yapmalıyız. bodrum varsa bodrumda bir yerdemi yapmalıyız.
-ayrıca potansiyel dengeleme barası ile panoyu 1x25 kabloyla irtibatlayın yazıyor.
birde ana panodan 1x16 kabloyla topraklama yapılması çizilmiş.
bu işin aslı nasıl olacak.şimdiden sağolun.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
potansiyel dengeleme barasını yapan eden yoktur. ana pano içine yer alıyor genellikle. ve sadece diğer tali panoların koruma iletkeni bağlanıyor.
faz kesiti 16 mm2 ye kadar olan şebekelerde toprak kesiti faz kesiti ile aynıdır.
faz kesiti 16 mm2 ile 35mm2 arasında olan şebekelerde toprak kesiti 16mm2 olmalıdır.
faz kesiti daha fazla ise toprak kesiti faz kesitinin yarısı olarak alınır.
kolay gelsin.
 