kaçak akım koruma rölesi test edilmesi.

chief31t

Üye
Katılım
14 Tem 2009
Mesajlar
90
Puanları
1
Yaş
69
Bugün 60w seri lambayı faz toprak arası temas ettridim.her defasında siemens marka kakr devreyi açtı.Bu durumda sistem tam olarak koruma sağlıyor diyebilirmiyiz? yoksa başkaca testler de yapmam gerekiyomu? konuyla ilgili anlayan arkadaşlar görüş bildiirirse çok memnun olurum.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
topraklama ölçümü yapıldı ise 1 ohm ve altında ise bence başka bir teste gerek yok birde bu k.a.r. heralde 30 ma olsa gerek....
 
faz toprak arası demişsiniz nötr -toprak arası kısa devrede test etmeniz lazım gene 60 w seri lambayı kullanın atmaz ise 100 w ile denein ...
 
hocam neden nötr-toprak arası? ben kakr nün sağlıklı çalışıp çalışmadığını anlamak ve herhangi bir çarpılmaya karşı güvendemiyim onu anlamaya çalışıyorum.röle 30mA lik röle.
 
faz ve toprak arası kısa devrede w otomatlarda devreyi keserler ama sizi çarpılmaya karşı korumazlar kar nin amacını bilmek lazım..
 
nötr-toprak arası kısadevrede röle açarsa bu durumda çarpılmaya karşı koruduğu söylenebilirmi?
 
evet söylenebilir... çünkü nötr den toprağa akan kaçağı algılayabilior demekki....
 
Soru: Vücut tam izole durumda iken bir elimizle faz diğer elimizle nötr kablosunu tutarsak kaçak akım rölesi tepki verir mi?
 
Bunu yapan kişi çarpılır.KAK atmaz.
 
insan bedeni yük durumuna düşer, dolaysiyle röle atmaz.
 