Selamlar, generatör nötr direncinin ohm cinsinden değerini bulmak istiyorum. Hesaplama yöntemini bilen arkadaşlar yardımcı olurlarsa çok sevinirim.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
generatör çıkış geriliminiz ne ise (6.3, 10.5 kV vb) bu değerinizi önce kök 3'e böleceksiniz. daha sonra da nötr akımını kaçla sınırlandırmak istiyorsan ona (10A, 20A) böleceksin. cevap çıkacaktır. Örneğin 33kV güç transformatörünün nötr direnci 33000V / kök3= 19052.558, daha sonra bu değeri trafo nötür akımını sınırlandırmak istediğimiz 1000A'e bölersek direnç değerini 19.052 ohm buluruz. piyasada satılan trafo nötr dirençleri de 20 ohmdur zaten. umarım yardımcı olabilmişimdir.
 