Temel topraklaması inşaat demirine bağlanmalı mı, bağlanmamalı mı?

Ali_Rıza

Katılımcı Üye
Katılım
4 Ara 2009
Mesajlar
1,260
Puanları
58
Yaş
40
Herkese merhaba;
Bu konu forumda bazı başlıkların altında geçti fakat gördüğüm kadarıyla net bir sonuca varılamadı.

Temel topraklaması sırasında kullanılan topraklama iletkenleri inşaat demirlerine irtibatlandırılmalı mı, yoksa irtibatlandırılmamalı mı?

İrtibatlandırılmalı diyenler, eşpotansiyelleme prensibini sebep gösterdiler, İrtibatlandırılmamalı diyenler bu uygulamanın bir pil devresi oluşturacağını ve metallerden birine zarar vereceğini savundu.

Bu uygulamanın doğrusunu, biz böyle yapıyoruz oluyor şeklinde değil de, teknik nedenlerini de göz önüne sererek, eğer mümkünse şartnamelerin ışığında gösterecek bir üyemiz çıkarsa sevinirim.

Kolay gelsin.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı resmi gazetede yazılı yönetmeliği oku
 
selamlar;
biz yaptığımız uygulamalarda 2 metrede bir mesafede demirlere irtibatlandırıyoruz.

topraklama yönetmeliği Ek- L (Topraklayıcıların ve Topraklama İletkenlerinin Tesisi)
3. ve 4. maddeler :

3) Çelik hasırlı olmayan (kuvvetlendirilmemiş) temel içinde yerleştirme: Temel topraklayıcı, temel betonu döküldükten sonra, her yönde en az 5 cm beton içinde kalacak şekilde yerleştirilmelidir. Topraklayıcının beton içindeki yerini sabitlemek için uygun mesafe tutucular kullanılmalıdır.
4) Çelik hasırlı (kuvvetlendirilmiş) temel ve su yalıtım malzemesi içinde yerleştirme: Temel topraklayıcı, en alt sıradaki çelik hasır üzerine yerleştirilmeli ve yerini sabitlemek için yaklaşık 2 m’lik aralıklarla çelik hasırla bağlanmalıdır.


galvaniz çelik ile demir zaten aynı maddedir. çelik demirin binde 20 karbon barındırmasıdır. o yüzden pil oluşması çelik ile demir arasında olmaz. ama galvaniz çelik yerine bakır kullanılsaydı işte o zaman pil oluşması kaçınılmazdır.
Kolay gelsin.
 
selamlar;
biz yaptığımız uygulamalarda 2 metrede bir mesafede demirlere irtibatlandırıyoruz.

topraklama yönetmeliği Ek- L (Topraklayıcıların ve Topraklama İletkenlerinin Tesisi)
3. ve 4. maddeler :

3) Çelik hasırlı olmayan (kuvvetlendirilmemiş) temel içinde yerleştirme: Temel topraklayıcı, temel betonu döküldükten sonra, her yönde en az 5 cm beton içinde kalacak şekilde yerleştirilmelidir. Topraklayıcının beton içindeki yerini sabitlemek için uygun mesafe tutucular kullanılmalıdır.
4) Çelik hasırlı (kuvvetlendirilmiş) temel ve su yalıtım malzemesi içinde yerleştirme: Temel topraklayıcı, en alt sıradaki çelik hasır üzerine yerleştirilmeli ve yerini sabitlemek için yaklaşık 2 m’lik aralıklarla çelik hasırla bağlanmalıdır.


galvaniz çelik ile demir zaten aynı maddedir. çelik demirin binde 20 karbon barındırmasıdır. o yüzden pil oluşması çelik ile demir arasında olmaz. ama galvaniz çelik yerine bakır kullanılsaydı işte o zaman pil oluşması kaçınılmazdır.
Kolay gelsin.

Ama temel topraklamasında bakır da kullanılıyor. Veya topraklanan tesisin etrafında bakırdan loop olarak dönülüp, temelin demirlerine bağlanıyor. Galvanizli topraklamada inşaat demirine bağlanmalı, bakır topraklamada inşaat demirine bağlanmamalı mı demek istiyorsunuz?
 
selamlar
sıcak daldırma tekniği ile üretilen galvaniz kaplamanın som yada örgülü bakır iletkenlere göre fiyat yönün avantajı yüksek olduğu için bakır tercih edildiğini pek görmedim. ne proje çizimlerinde nede uygulamada. fakat topraklama yönetmeliği Ek- L (Topraklayıcıların ve Topraklama İletkenlerinin Tesisi)
madde 2 :
Malzeme: Temel topraklaması için en küçük kesiti 30 mm x 3,5 mm olan çelik şerit veya en küçük çapı 10 mm olan yuvarlak çelik kullanılmalıdır. Çelik, çinko kaplı olabilir veya olmayabilir. Bağlantı filizleri çinko kaplı çelikten yapılmış olmalıdır. Bağlantı kısımları korozyona dayanıklı çelikten olmalıdır.

bakır hakkında her hangi bir ifade yer almamakta.
köşebentler ile şerit arası irtibarı bakır ile sağlama uygulaması çok yaygın. pil oluşmasına sebebiyet verdiği için bu tür uygulamalara müsade etmiyoruz.
ama bildiğim kadarıyla topraklama bakır yapılacaksa eğer; mesafe tutucuları bakır-çelik alışımından mamül olmalıdır. benzer uygulama bakır branşman hatlarının alimünyum nakil hatlara bağlanırken cu-al klemensi ile irtibatlanmasıdır.
kolay gelsin.
 
Projede aksi belirtilmedikçe; topraklama iletkeni bakır ise topraklama elektrotunu bakır, iletken galvaniz şerit ise topraklama elektrotunu galvaniz köşebet seçerim.
 
Yorumlarınıza teşekkür ederim.
Farklı metaller birleştirildiğinde, nasıl bir materyalle birleştirildiğinin bir önemi olacağını sanmıyorum.

Ayrıca şöyle bir durum var. Diyelim ki temel topraklamasını galvanizle yaptık. Daha sonra da paratoner topraklaması veya trafo işletme topraklaması yapıldı ve klasik olarak bakırla yapıldı. Daha sonra da bu topraklama sistemlerini eşpotansiyelledik. Bu sıkıntı yine baş gösterecek.

Bu konu bu kadar sıkıntılı bir konumu, neden net değil anlamadım :( . İlginç gerçekten.
 
Pil etkisi, farklı metallerin buluştuğu ve üzerinden sürekli akım geçen noktalarda karşılaşılan bir olaydır. Eşpotansiyel baraları ise bu olaya bir örnek değildir. Eşpotansiyel baralarına her türden farklı metal (binanın demir donatısı, galvanizli şerit topraklama iletkenleri, galvaniz borulu su tesisatları, som bakır iletkenli paratoner iniş hatları, elektrolitik bakır topraklama elektrotları vs. bağlanabilir hatta bağlanmalıdır.

Kolaylıklar dilerim.
 
Pil etkisi, farklı metallerin buluştuğu ve üzerinden sürekli akım geçen noktalarda karşılaşılan bir olaydır. Eşpotansiyel baraları ise bu olaya bir örnek değildir. Eşpotansiyel baralarına her türden farklı metal (binanın demir donatısı, galvanizli şerit topraklama iletkenleri, galvaniz borulu su tesisatları, som bakır iletkenli paratoner iniş hatları, elektrolitik bakır topraklama elektrotları vs. bağlanabilir hatta bağlanmalıdır.

Kolaylıklar dilerim.

Bu olayı biraz daha açarmısınız? Eşpotansiyel bara da nihayetinde iletken bir metalden yapılıyor. Pil etkişi açısından direk olarak uç uca eklemekten ne farkı var ki?
 
Bağlantı bakımından farkı yok, haklısınız. Ancak işletme koşulları bakımından çok farklı durumları vardır. Pil etkisinden bahsedilen bağlantılarda (farklı metallerin buluştuğu) sürekli bir akım geçişi söz konusudur, eşpotansiyel baralarda ise normal işletme koşullarında herhangi bir akım geçişi olmamaktadır ve bu yüzden pil etkisini yaratacak bir durum yoktur.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,158
Mesajlar
915,525
Kullanıcılar
449,904
Son üye
teknikbilimlers31

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst