işletme/koruma/fonksiyon topraklaması için pratikte ulaşılabilecek en küçük değer kaç ohm'dur? sıklıkla topraklama ölçümü yapan arkadaşların uygulamada gördüğü en küçük değer nedir?
 
Son düzenleme:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Çanakkale elektrik mühendisleri odası ölçümüne göre bizim için 0,4ohm. Azami0,9ohm
Ölçüm temmuz ayında yapılmıştır
 
Çanakkale elektrik mühendisleri odası ölçümüne göre bizim için 0,4ohm. Azami0,9ohm
Ölçüm temmuz ayında yapılmıştır

sayın alidemir017; teşekkür ederim. Acaba ölçüm yapan arkadaşlardan 0,4 ohm'un altında değer gören var mı?
 
Son düzenleme:
sayın alidemir017; teşekkür ederim. Acaba ölçüm yapan arkadaşlardan 0,4 ohm'un altında değer gören var mı?

saygılar...

Ben ölçüm sonucu 0,1 ohm'u dijital topraklama megerinde gördüm sn hemmuhhemtek EMO ölçümü yapıyordu ölçülen yer galeri içi tava topraklamasıydı. Ölçüme gelen görevli bu şimdiye kadar okuduğum en küçük değer acaba cihazmı arızalandı diye diğer ölçüm ekibini çağırdı o cihazlada 0,1ohm'u gördük. Uzun bir galeri olduğundan tavalar 20m'de bir topraklandığından ve galeri demirdonatısıyla irtibat sağlanmış olduğundan bu kadar küçük bir değer çıktığına karar vermiştik.
 