Fabrikamızda plastik enjeksiyon makinaları mevcut. topraklama için dışarıda bahçeye çakılmış bakır çubuktan kablo getirilmiş ve bu topraklama kablosu makinaların besleme kablolarının taşındığı metal kablo kanalına bağlanmış. her makinanın üstündeki kablo kanalından birer kablo kanala bağlanmış burdanda makinaya verilmiş. makinalarda trifaze motorlar mevcut bunların topraklarıda gövdesinde ve kablosu panoya kadar gidiyor. panoda ise nötr hattı direkt gövde ile temaslı halde. sizce bu topraklama ve nötr doğru bir şekilde bağlımı
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Forumda topraklamalar yönetmeliği var.Oradan faydalanabilirsiniz.Kendinize ait trafonuz yoksa bahçeye koruma topraklaması yapılıp eş potansiyel barası üzerinden makinalara dağıtılması uygun olandır.Kendi trafonuz varsa ve işletme topraklaması yapılmışsa harici topraklama yerine koruma ve işletme topraklamalarının birleştirilmesi gerekir
 
arkadaşım netürü topraklamadan ayır gecenlerde benim basıma geldi ve gercekten saglam carptı işletmemizdeki toprak kablosu oksitten gecirmez hala gelmiş ve birkac makinanın topragı yoktu diger elektrikci arkadaş toprak yerine basit olarak netürü baglamış makinalar calışmazken elektrik netürden dönüşüm yapıyor.
 
arkadaşım netürü topraklamadan ayır gecenlerde benim basıma geldi ve gercekten saglam carptı işletmemizdeki toprak kablosu oksitten gecirmez hala gelmiş ve birkac makinanın topragı yoktu diger elektrikci arkadaş toprak yerine basit olarak netürü baglamış makinalar calışmazken elektrik netürden dönüşüm yapıyor.

topraklama yönetmeliği incelenirse trafoda işletme topraklaması ile(nötr noktası)
koruma topraklamasının birleştirilmesinin tavsiye edildiği görülecektir
 
Hiçbir zaman nötr toprağa bağlanmamalıdır. Çok büyük hata. Götürürsünüz birilerini...

Trafoda işletme topraklaması ile nötr birbirine bağlanır.

Ancak koruma topraklaması bağlanmaz. Makinelerin gövdelerine koruma topraklaması çekmek lazım.
 
Hiçbir zaman nötr toprağa bağlanmamalıdır. Çok büyük hata. Götürürsünüz birilerini...

Trafoda işletme topraklaması ile nötr birbirine bağlanır.

Ancak koruma topraklaması bağlanmaz. Makinelerin gövdelerine koruma topraklaması çekmek lazım.
Size ait trafonuz varsa koruma iletkeni trafo merkezinde işletme topraklaması ile birleştirilir
Sanırım sıkıntı kendine ait trafosu bulunmayan kullanıcıların TT tipi topraklama sistemine sahip tedaş ağı ileTN-c-s sitemini kullanan trafolu abonelerin bağlantı farkının iyi anlaşılmamasından kaynaklanıyor
 
yanlış bir bağlantı.nötr hattını sadece kumanda elemalarında kullanmalısın.topraklama hattınıda pano ve diğer makinaların gövdesine bağlamalısın.
 
arkadaşlar bildiğim kadarı ile trafoda notr toprak ile sıfırlanır ayrıca direklerde hat sonuna notr ile toprak sıfırlanır.evde ve iş yerinde nort ile toprağın sıfırlanmaması gerekir kesinlikle toprak ayrı olması gerek
 
Cok dogru notur ve toprak ayri konulardir ki kesinlikle birbirlerine karistirilmamalidir
 