Nötr Hat Gerekli midir? (Voltaj Arttıkça Harcanan Güç Artar mı?)

Elektrik Genel Kategorisinde ve Topraklama & Yıldırımdan Korunma Forumunda Bulunan Nötr Hat Gerekli midir? (Voltaj Arttıkça Harcanan Güç Artar mı?) Konusunu Görüntülemektesiniz.

Konu Özeti: adaparkmakina Nickli Üyeden Alıntı kardeşim nötr hattı trafoların yıldız noktasıdır.yani sıfır noktası sen bu noktadan gelen ucu kullanmazsan evlerde kullanacağın ac 220 v u elde edemezsin. Mesnetsiz kesin yargılı açıklamalarda bulunmaktan kaçınalım arkadaşlar ! Elde edebilirsin. Topraklama direnci 1ohm olan ...

 
Toplam 5 sayfadan 2. sayfa BirinciBirinci 12345 SonuncuSonuncu
Toplam 43 adet sonuçtan 11 ile 20 arası gösteriliyor.
  1. #11
    Yasaklı Üye
    Üyelik
    31-05-09
    Mesajlar
    856
    Popülarite
    136

    Varsayılan

    Alıntı adaparkmakina Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    kardeşim nötr hattı trafoların yıldız noktasıdır.yani sıfır noktası sen bu noktadan gelen ucu kullanmazsan evlerde kullanacağın ac 220 v u elde edemezsin.
    Mesnetsiz kesin yargılı açıklamalarda bulunmaktan kaçınalım arkadaşlar !
    Elde edebilirsin. Topraklama direnci 1ohm olan sistemde. Devre akımı 1A ise topraklama direnci üzerinde U=1x1 = 1V çıkar. Bu ne demek 221V ise şebeke gerilimi 1V'u topraklama direnci üzerinde kalır 220V'u alıcı üzerinde. Topraklama direncin yüksekse tabiiki alamazsın hesap ortada.
    Farklı topraklama megerleriyle 0,1 ohm ölçtüğüm noktalar dahi oldu.
    Bana uzak değilseniz size bunu deneyle ispatlayabilirim sn adaparmakina
    Adana bana epeyce uzak aynı deneyi kendinizde yapabilirsiniz sonucu burda açıklarsanız memnun olurum...
    Konu Analizör tarafından (18-06-2009 Saat 11:41 ) değiştirilmiştir.


  2. Entes
  3. #12
    Genel Yönetici

    Üyelik
    20-12-07
    Mesajlar
    2,745
    Popülarite
    1916

    Varsayılan

    değerli meslektaşlar ;

    lütfen yazdığımız mesajlarda üslubumuza dikkat edelim. her forum gibi burda da tartışma tabi ki olacak. fikirler söylenip karşı tarafın fikri düzeltilmeye çalışılacak ama bu tartışmayı saygı çerçevesinde yaparsak daha güzel bi ortam olacaktır.

  4. #13
    Katılımcı Üye

    Üyelik
    25-05-09
    Mesajlar
    57
    Popülarite
    15

    Varsayılan

    sayın analizör aynı seylerden bahsediyoruz. sadece aynı tüketimi yapıp fazla para ödemeyi etik bulmuyorum o kadar.. saygılar..

  5. #14
    Yönetici

    Üyelik
    08-03-07
    Mesajlar
    3,732
    Popülarite
    1928

    Varsayılan

    Alıntı Analizör Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Sn Lastgunner
    Dediğiniz gibi dağıtım trafolarına yakın abonelerde gerilim biraz daha yüksektir çünkü hesaplarda en kritik linye referans alınır. Gelelim fazla tüketim olayına;
    23ohm'luk empedansa sahip bir alıcımız olsun.Faz-nötr gerilimide 230V olsun;
    I=U/Z
    I=230/23
    I=10A
    Bu alıcı 230V şebeke geriliminde 10A akım çeker.
    23ohm'luk aynı alıcıyı faz-nötr gerilimi 210V olan şebekeye bağlayalım;
    I=210/23
    I=9,13A
    Aradaki fark 0,87A.
    P1=230x10
    P1=2300 Watt
    P2=210x9,13
    P2=1917,3 watt
    P1-P2= 2300-1917,3 = 382,7 watt
    yaklaşık 0,4kw/h fazla tüketim oluşur. Uygulama bu şekilde...

    Sn. Analizör, bir noktayı atlıyorsunuz. Trafoya yakın yerdeki gerilim değeri, hat sonuna göre fazladır evet. Yüke uyguladığınız gerilimin aynısını sayaca da uygulayacağınız için kaydedilen toplam tüketim değişmeyecektir. Değişen sadece yükten geçen akım değeridir.

  6. #15
    Yasaklı Üye
    Üyelik
    31-05-09
    Mesajlar
    856
    Popülarite
    136

    Varsayılan

    Alıntı genç arkadaş Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Sn. Analizör, bir noktayı atlıyorsunuz. Trafoya yakın yerdeki gerilim değeri, hat sonuna göre fazladır evet. Yüke uyguladığınız gerilimin aynısını sayaca da uygulayacağınız için kaydedilen toplam tüketim değişmeyecektir. Değişen sadece yükten geçen akım değeridir.
    Evet benim hesabımı incelerseniz aynen dediğiniz gibi. Sayacın akım ve gerilim bobinleri vardır (mekanik sayaç) hesabım aynı doğrultuda yapılmıştır dikkat ederseniz. I=U/Z uygulanan gerilim yüksek dolayısıyla çekilen akımda dolayısıyla harcanan güçte

  7. #16
    Yönetici

    Üyelik
    08-03-07
    Mesajlar
    3,732
    Popülarite
    1928

    Varsayılan

    Alıntı Analizör Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Evet benim hesabımı incelerseniz aynen dediğiniz gibi. Sayacın akım ve gerilim bobinleri vardır (mekanik sayaç) hesabım aynı doğrultuda yapılmıştır dikkat ederseniz. I=U/Z uygulanan gerilim yüksek dolayısıyla çekilen akımda dolayısıyla harcanan güçte
    O zaman ben şunu desem size göre doğrudur:

    100kVA bir trafonun AG çıkış voltajını 380V değil de 395V olacak şekilde vites ayarı yaparsam harcayacağım güç az olacak ve sayacım az yazacak.
    Öylemi?

  8. #17
    Yasaklı Üye
    Üyelik
    31-05-09
    Mesajlar
    856
    Popülarite
    136

    Varsayılan

    Alıntı genç arkadaş Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    O zaman ben şunu desem size göre doğrudur:

    100kVA bir trafonun AG çıkış voltajını 380V değil de 395V olacak şekilde vites ayarı yaparsam harcayacağım güç az olacak ve sayacım az yazacak.
    Öylemi?
    Gerilim yükselirse çekilen akım ve güç dolayısıyla çekilen enerji artar iki saattir formüllerle ispatladığım olay bu. Neden anlamak istemiyorsunuz !
    Bu fiziğin ve elektriğin temel kuralıdır.

  9. #18
    Yönetici

    Üyelik
    08-03-07
    Mesajlar
    3,732
    Popülarite
    1928

    Varsayılan

    Alıntı Analizör Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Gerilim yükselirse çekilen akım ve güç dolayısıyla çekilen enerji artar iki saattir formüllerle ispatladığım olay bu. Neden anlamak istemiyorsunuz !
    Bu fiziğin ve elektriğin temel kuralıdır.
    Diliniz sürçtü herhalde. Biraz sakin olun.
    Anlamak istemeyen bu konuda sadece siz gibisiniz sanki. Son soruma cevap vermediniz halen.
    Bir olay anlatayım size de bu işe noktayı koyalım:
    İşin üçkağıdını bilen bazı elektrikçiler, tarımsal sulama yapan çiftçiye gidermiş eskiden ve dermiş ki: Ben senin arcadığın elektriği azaltırım. Çiftçi parayı verir ve tamam der. Elektrikçi trafonun vitesini bir kademe değiştirerek voltajı artırır. Motorun çektiği akım azalır tabi. Çiftçi bilmez güç üçgenini. Sadece "amper"i bilir.
    Sizde aynen çiftçi gibi akım hesabına çok yoğunlaştığınız için, sayacın ölçüm mantığını unutuyorsunuz.

  10. #19
    Yasaklı Üye
    Üyelik
    31-05-09
    Mesajlar
    856
    Popülarite
    136

    Varsayılan

    Alıntı genç arkadaş Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Diliniz sürçtü herhalde. Biraz sakin olun.
    Anlamak istemeyen bu konuda sadece siz gibisiniz sanki. Son soruma cevap vermediniz halen.
    Bir olay anlatayım size de bu işe noktayı koyalım:
    İşin üçkağıdını bilen bazı elektrikçiler, tarımsal sulama yapan çiftçiye gidermiş eskiden ve dermiş ki: Ben senin arcadığın elektriği azaltırım. Çiftçi parayı verir ve tamam der. Elektrikçi trafonun vitesini bir kademe değiştirerek voltajı artırır. Motorun çektiği akım azalır tabi. Çiftçi bilmez güç üçgenini. Sadece "amper"i bilir.
    Sizde aynen çiftçi gibi akım hesabına çok yoğunlaştığınız için, sayacın ölçüm mantığını unutuyorsunuz.
    Sayacın ölçüm mantığını unuttuğumu bilmediğimi idda ediyorsanız olayı detaylı açıklayın hep beraber görelim o zaman.İmza notumu ve daha önceki açıklamalarımı iyi okumamışsınız.

  11. #20
    Yasaklı Üye
    Üyelik
    31-05-09
    Mesajlar
    856
    Popülarite
    136

    Varsayılan



    Sitedeki yazılarınızı takip ediyorum elektrik bilginiz zayıf değil. Böylesine basit bir konuda nasıl kitlendiniz anlamak gerçekten zor olay dediğim gibi elektriğin temel kurallarına dayalıdır.
    1 ve 2 nolu klemensler kırmızı hat akım bobini yoludur, 1 ile 3-4 klemensleri arasında sayacın gerilim bobini vardır wattmetreye benzer yapıdadır.
    sayaç giriş gerilimi 230V olsun,yük empedansımda 10ohm. Sayaç gerilim bobini,sayaç girişi,yük gerilimi 230v'tur.
    Yük akımı I=U/Z I=230/10 = 23A yani sayacın akım bobininden geçen akım 23A dir. Hep birlikte gücü hesaplayalım şimdi;
    P=UxI
    P=230x23
    P=5290w
    Harcanan enerji 5,29kw/h tir.

    Şimdi hep birlikte aynı yükümüzü 210V şebeke gerilimine bağlayalım. Yük empedansımız dünyanın her yerinde aynıdır değişmez(aktif sayaç olduğu için XL hesap dışı Z=R)
    Yük akımı I=210/10 = 21A yani sayacın akım bobininden geçen akım 21A dir. Sayacın gerilim bobinine uygulanan gerilim 210V'tur. Hep birlikte gücü hesaplayalım şimdi;
    P=210x21
    P=4410w
    Harcanan enerji 4,41kw/h'tir.

    Yükün 230V'luk şebekedeki elektrik enerjisi tüketimi 5,29kw/h olup aynı yükün 210V'luk şebekedeki elektrik enerjisi tüketimi 4,41kw/h'tir. Tüketim farkı 0,88kw/h'tir. Şimdi farkı görebildiniz mi?
    Çiftçiler genelde iyi orak sallar
    Konu Analizör tarafından (18-06-2009 Saat 22:26 ) değiştirilmiştir.


 

Benzer Konular

  1. toprak nötr arasında voltaj
    forumkullan isimli üyenin Mesleki Deneyim bölümünde açtığı konu
    Cevap: 44
    Son Mesaj: 08-03-2011, 15:15
  2. nötr toprak arası voltaj farkı bizi bitirdiiii
    ramoli35 isimli üyenin Topraklama & Yıldırımdan Korunma bölümünde açtığı konu
    Cevap: 34
    Son Mesaj: 01-11-2010, 02:20
  3. Yüksek voltaj ile çalışan motorlarda voltaj-akım ilişkisi
    aquavadis isimli üyenin Yüksek Gerilim bölümünde açtığı konu
    Cevap: 9
    Son Mesaj: 11-06-2009, 10:59
  4. Her motor bu kurala tabi midir...
    aksoylar isimli üyenin Elektrik Motorları bölümünde açtığı konu
    Cevap: 6
    Son Mesaj: 22-01-2009, 23:12
  5. Sistemde Harcanan Kış Döneminde Günlük 750 kwh
    bayezit isimli üyenin Kompanzasyon bölümünde açtığı konu
    Cevap: 3
    Son Mesaj: 16-12-2008, 09:31

Bu Konunun Etiketleri

Forumdaki Yeni Konuları Eposta İle Takip Edin


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121