mekanik defroz yapmak

ugurlarola

Üye
Katılım
10 Tem 2009
Mesajlar
62
Puanları
1
arkadaşlar nofroz dolaba mekanik defroz yaptım ama bi sorun var 1 timer taktım bide termostat sogutmada şikayet yok ama defroz rezintassı bi metal sigortasını attırıyo acaba nerde hatam var oda yılda 1 sefer atıyo degişiyorum 1 yıl sonra tekrar atıyo acaba timer zamanı uzunmu tutuyo bilen ler yardımcı olsa bide yanlışlık varmı yaptıgım işte bi timer saati bide termostat kullndım ekliyecegim parça eksikmi teşekkürler
 
ürünü defrosttan çıkarta bimetal termostat olmalı. bi metal termostat istenilen sıcaklığa gelince timerı besleyecek ve ısıtıcıları devreden çıkartacak. devreye birde termal devre kesici bağlamalısın ki bimetal arıza yaptığında yada takıldığında ısıtıcıların ürüne zarar vermemesi için emniyet olarak bağlan görev yapsın. bimetal sigorta atarsa ısınınca geri atması gerekir. bimetal ile termal devre kesiciyi karıştırıyorsunuz sanırım.
 