PM800 Güç Analizörü & S7 200 Haberleşmesi

Katılım
4 Ara 2007
Mesajlar
30
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar PM800 den ölçülen değerleri s7 200 üzerinden WINCC Flexible ile Pc ekranına taşımak ve ara değerleri kaydetmek istiyorum. Ancak PLC ile PM800 haberleşmesini nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Arkadaşlar simens güç analizörü 7KG8000' nin SCARO Q MANAGER V2.01.40 versiyon softwear programını arıyorum.
 
Büyük ihtimal, modbus kullanacaksınız,
 
OPC KepserverEx programını bul ve indir... PM800 ün ethernet çıkışı var sanırım, ona bir IP numarası vericen ve kepserverdan okutucan. Kepserverdan wincc ye taşıyabilirsin, tabii burdan PLC yede taşıyabilirsin. Yalnız kepserver lisanslı bir program , onu nasıl halledebilirsin sana kalmış. Yada MODbus ile S7 200 e alıcan....
 
WinCCflex Modbus RTU protokolünü destekler ve modbus sürücüsü ile doğrudan PM800' den veri çekilebilir. Ama tabii dilerseniz araya S7-200 CPU ya koyabilirsiniz. Bu durumda da yine CPU PM800 arası Modbus haberleşme kurmanız gerekecek. Bunu sağlamak maksadı ile S7-200 için yazılmış ayrı kurulan bir Modbus kütüphanesi vardır.
Değrleri WinCCflex' e aldıktan sonra da yazılımın kendi loglama özelliğinden yararlanabilir veya değerleri Excel / Access' e aktarabilirsiniz.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
127,954
Mesajlar
913,893
Kullanıcılar
449,604
Son üye
baba pero

Yeni konular

Geri
Üst