Arama sonuçlarınız

  1. atv 11 i atv 12 ye çevirme

    arkadaşlar elimde bulunan atv 11 yandığı için değiştirmek zorunda kaldım ve piyasada artık üretilmediği için artık atv 12 ye geçmek zorunda kaldım . sorunum atv 11 in programını atv 12 ye uygulayamıyorum , çünkü atv12 nin conf. menüsü eksik . yapabileceğim bir şey varmıdır böyle bir sorunla...
  2. Split Klima İç Ünite Aşırı Buzlanma Var

    sanırım devamlı durmadan çalışan bir cihaz bu ve aynı zamnda calorisi yetersiz vede aynı zamnda gazı eksik.
  3. Kompresör seçimi F-404a/F-134a

    işin zor 304 motorla( -)' yi zor görürsün aynı hacimde aynı sistemde . motoru büyültecen bu sefer evapla condanserde değişecek ne anlamı kaldı? 404 dolapları (+) olarak çok değiştirdim ama 304 bir motorda -10-12 zor gördüm kalorisi tutmuyor. arkadaşın dediği gibi basınçlar farklı .
  4. eski klima dış ünitelerini degerlendirmek

    nasıl yani rotary motorla soğuk odamı çalıştırıyon? bana saçma geldi.
  5. Sistem Kapasite Hesabı

    m.c.delta t felan hesabı hikaye. ordan bir sonuç alamazsın. m2 / 2 x1000 yap btu sonucun çıkar . bu kadar basit . birde 750 X m3 yaparsanda bulursun. zaten birebir cihaz yoktur onun için ince hesap felan hikaye kafana göre takıl.
  6. split klima arızası

    sisteminde nem var bence gazı boşalt . azotla temizle . sağlam vakumla . ayarında gaz ver. sistemin vakuma düşmüş. dönüş çalışırken 0 bar demişsin. sistemindeki nem bu dış buzlanma yüzünden içerde tıkama yapmış. dediğim işlemi uygula sorunun çözülür.
  7. soğuk oda problemi..

    sanırım soğuk odadan anlayan kşmse yok burda.
  8. minibar tamiratı

    minibarın markasını google de ara firmasından talep et veya bayii ile bağlantıya geç.
  9. Rox Huhaak Klima hk?

    arkadaşım . aşağıda yağ gözetleme camı varmı . oradan bak yağ köpükleniyormu? bide motorların dönüşüne bak karlanıyormu? sistem uzunluğu yüzünden yağ eksiltiyor olabilir. sistem karlanıyorsa evap kısmında yükünü atamıyor olabilir birde fazla gaz şarjı muhtemeldir. bu motorlar nasıl motor basınç...
  10. soğuk oda problemi..

    genellikle sebze konulacak çok açılıp kapanan biyer olmayacak nadiren gıda koyulabilir
  11. soğuk oda problemi..

    arkadaşlar 30 m3 bir alanımız var izolasyon 10 cm +5 derece sabit olmak şartıyla kaç kalorilik bir ünite ile ortamı besleyebiliriz. saygılar.
  12. minibar tamiratı

    evet tamiri yapılabilir.
  13. ekowat tekleme yapıyor.

    arkadaşım kaç konu başlığında aynı soruları soruyorsun tilkinin 100 hikayesi varmış 100 üde tavuk üstüne gibi bir şey oldu bu. ekowatı değiştir olsun bitsin .
  14. Sizce sorun kartın manyetiğindemi?

    24 binlik cihazın karşısında zaten durulmaz. fan hızını düşürün veya set değerini yükseltin. insan normalde 26 derecenin altında üşümeye başlar ama bazı arkadaşlar 18 e felan ayarlar bunu bu kullanım yanlıştır klima taş çatlasın24 dereceye ayarlanır. sıhhatli çalışması için.bir cihaz soğutmuyor...
  15. ekowat tekleme yapıyor.

    motor üstündeki röleyi değiştir.
  16. Split klima demontajı ve montajı

    geçmiş konularda ayrıntısıyla var ordan bul.
  17. klima iç sistem temizlik

    azotla veya fazla işe yaramaz bir soğutkan gazla temizleyebilirsin . ama en iyi basınçlı azottur . fazla dondurmadan bas . ne tıkanık kalır ne pislik. azot pahalı dersen soğutkan gaz kullanabilirsin. oda çevreye zararı var .
  18. klima dış unıte kartı role arızalı yerıne kontaktor koyabılırmıyız

    arkadaşım öncelikle kolay gelsin ama sorun böyle çözülmez. öncelikle sorunun kaynağını bulmak lazım . neden yüksek akım çekiyor ? önce bunu tespit edip halledmek lazım . değilse fabrikası senden iyi düşünmüştür bunu. eğer gerçekten röle yanacak kadar akım çekiyorsa sen kontaktör takınca...
  19. Stulz marka hassas klima

    sanırım izalosyanla ilgili sorununuz var. odanın devamlı hava aldığı bir yermi var? değilse o soğuklukla nemide atar dışarı birde fan hızını düşürmeyi deneyin serpantin üzerinde biriken su zerrecikleri drainage ile aksın gitsin yüksek hava debisiyle sanırım devamlı sirküle oluyor . set değerini...
  20. Klima arızası hk?

    kardeş yapacağın iş çok basit bosch simens profilo müşteri hizmetlerini ara servis 15 dakika içerisinde kapında olur . eğer sorunun servis tarafından hallolmassa bu imkansızdır genel merkezi tekrar ara ve şikayetlerini tekrar dile getir . sorununuz kesinlikle hallolacaktır. bu firmada böyle bir...
Geri