  1. 1.1 kw motorda devir ayarı

    220 volt 1.1 kw motorun içimde , devir aldıktan sonra yardımcı sargıyı devreden çıkartan palet vardır. dolayısıyla deviri etiket değerinde çalıştırman gerekir. yani dimmer kullanırsan yardımcı sargı devreden çıkmaz ve yanar.
  2. 110 Kw motor için

    110 kw 2800 devir hava motorunda girişte 3x95 motordada 3x35 +3x35kabloyla yıllardır sorunsuz yıldız /üçgen kullanıyorum. Kontaktörlerde 2 adet 3 tf 54yıldızda 3 tf 52
  3. Frenli asenkron motorlar

    Işık marka vinçlerin 220 volt d.c fren sistemi yaklaşık 320 ohm. 0,45 bobin telinden 4.5 kg kadar tel kullanılıyor.
  4. Evdeki yüksek voltaj sorunu için ne yapabilirim?

    Bu 290 volt biraz garip geldi.trafolar 3 veya 5 kademe. her kademege yaklaşık 5 volt oynar ,290-25=265 yine çok yüksek.siz ana girişten fazlar arasını ölçün.500 voltun üzeri çıkması gerekir ölçüm doğruysa.Oda trafonun girişine gelen voltajın 33 kv yerine 40 kv gelmesi demektir ki çok zor.ölçü...
  5. 30kw motor akımı hakkında bilgi

    Volantlı motorlar normal devirlerine ulasana kadar yük fazla olacağı için fazla amper çekiyor.Devirlerini aldıktan sonra volant da yardım ettiği için amperi düşüyor.Ama 30 kw motor için o amperler fazla.Motor gücünü artırırsan kalkış amperi düşer.Birde motor klemensine 7,5- 10 kvar...
  6. Termik aşırı akım rölesi nasıl seçilir?

    yıldızda 380 volt 39 amper üçgende 220 volt 67 amper not: Yukarıdaki etiket değerleri gerçek değerlerdir..! Yazmış olduğun yukardaki değerlerden dolayı motorun yıldız üçgen çalışmaz.çünkü türkiyede fazlar arası 380 volttur. 18,5 kw motorun tam...
  7. ac motorun muadili ne kullanabilirim

    Hava tüketimi fazla olacağı için sonuçta maliyet dahada artacak.Hava komprösörünün harcayacağı enerjiyi de düşünerek karar ver.Hidrolik sistemde arıza olasılığı daha düşük,ama motor , hidrolik pompa elk.valf , hidrolik motoru baya masraflı.Sistemi kontrol ederek sorunu çözmek en akıllıcası gibi.
  8. Kondansator Patlamasi

    yaklaşık 3000 kvar kondanstörle demir çelik sektöründe çalışıyorum.Kondanstörün o sekilde patladığını görmedim.kontaktör ve kompak salterler patlıyor. Ana girişte uygun kompak olsaydı zararsız atlatıdınız.kondanstör seçerken voltajı 600 volta dayanıklıları var.kvar düşüyor ama ömrü uzun...
  9. notr hattında elektrik

    Nötr bilindiği üzere trafoda 3 fazın keşiştiği noktadır.Eğer trafoda o noktadan gerekli topraklama yapılmadıysa veya zayıf olduysa kontrol kalemi gösterir.Nötr ucu kopuk olsa çalışan cihazlarda problem olması gerekirdi.
  10. dc motor arızası

    Armatür sargısında sorun olsa ya sigorta atar ya motor patlar. İkaz devresinde bağlantı hatası yani motor söküldümü,birde ikaza gelen voltaj uygunmu.etiket değerlerine bakıp voltajı kontrol edebilirsin.750 kw 1200 devir motor 800 devirden sonra titreme yapıyordu ,balansına baktık,baya sorun...
  11. Fluke

    Fabrikada birsürü avometre patlayınca 112 modelini aldırdım 8 yıldır çok iyi. şarjlı 9 voltluk pil ile çalışıyor ,pil ömrüde çok iyi.
  12. 55 KW dc motorun yerine kaç KW AC motor takabilirim

    Arkadaşlar kavrama sistem yük olan 60 kw dc motor çalışırken yüke binince kömürlerinden ark yapıyordu, uzun süre çalışşa patlayacak durumdaydı. yerine 55 kw ac motor kullandım. Yük anında 1 saniye kadar (kendi akımı100amp )130 amper çekiyor. 5 saniye boş 1 saniye yük olarak çalışıyor, bir sorun...
  13. Motor sürekli olarak yanıyor.

    Aynı ileri geri 3 saniye çalışan ve 5 saniye duran 18.5 kw motorla ben de çalışıyorum. Bakman gereken yük dolayısıyla motorun ısınıp ısınmadığına bakman. Motor 1-2 saatte ısınırsa mekanik sistemi kontrol et veya motoru büyült.Ben yılardır sorun yaşamadım. birde kontaktörün çıkışına 5 kvar...
  14. dc motor arızası

    Rotorda balans veya rulmanlarda boşluk vardır. Rulmanlar iyiyse, rotorun balansını yaptırınca düzelir
  15. 1 fazlı motorlar

    Arabaların kontağını kullanabilirsin. aynen marşa basar gibi motor kalkınca anahtar geri gider.sargı devreden çıkar,
  16. Termik aşırı akım rölesi nasıl seçilir?

    Arkadas önce motordan baslayalım. O motor ,yıldız 380 , üçgen 220 voltsa yıldız üçgen çalıştıramazsın. Yalnızca üçgen çalıştıracaksın.termikte 40-57 amper aralığı olanı kullanıp, 40 amp ayarlayıp yüke göre termik açarsa yükseltirsin.
  17. dc motor çalışırken kendi kendine geri dönüyor..neden...?

    Bilindiği gibi DC motorların ters dönmesi için ya armatür uçlarının yada uyartım uçlarının ters çevrilmesi gerekir. Eğer kendisi dönerse uyartım bobinine gelen DC voltajı sağlayan diod arızalıysa karışıklık olabiliyor.
  18. 25kw motorda yıldız-üçgen ilgili bir sorunu

    Benzer sorunu bende yasadım.Fanın hava emiş yerini kalın bir kartonla kaparsan motor normal üçgene geçer. Sorun üçgene geçerken aşırı amperden kaynaklanıyordur.Birde tf 45 kontaktör o motora göre küçük tf 47 kullanmak gerekir.
  19. 1250kw 380v bilezikli asenkron motora dinamik frenleme uygulanabilirmi

    Arkadaşım 1000 kw 1000 devir ve 1200 kw 750 devirlik aynı tip motorlar bizdede var . Frenlemeyi bizde düşündük,ama mantıklı olan volanttan frenleme yapmak.Motor sargılarından enerji vererek yaparsan volant döndürmeye ,motor frenlemeye(volant ağırlığı 6-7 ton) çalışacak.Motor veya volant milini...
  20. Bobinaj Eğitimi

    54 oyuklu motor 1000 devirdir. 36 oyuklu motor olsa 1500 devir olurdu.Etikete bir bak istersen,motorun deviri 1500 mü. 3 lü kademe 12 bobinle ya 36 kanala tam amerikan yada 72 kanala yarım amerikan ,1500 devir sarabilirsin.