Arama sonuçlarınız

  1. UZAKTAN İZLEME

    Coğrafi koşullar önemli. Endüstriyel tip WiFi antenlerle link kurabilirsin. Antenlerin birbirini görmesi gerekiyor. 2.4 GHz ve 5 Ghz antenler mevcut. İnternete de ihtiyacın olmaz.
  2. Wincc de TAG İçindeki Bir Bitin Setlenmesi

    objenin özelliklerinde mouse action kısmında "press left", "release left" içine dynamic connection tanımlayabilirsin. ilgili pop-up 'ta "bit" diye seçenek var. oradan ilgili tag' nı ilgili bitini seçebilirsin. Fırsat bulabilirsem resimli anlatımını gönderirim.
  3. 323 A

    Size en yakın trafo merkezine kadar hat çekip ana baradan beslenmek. Eğer kurum kabul edersen tahminen 1 yıul içinde kendini amorti eder ve sonrasında Türkiye'de en ucuz elektriği alan siz olursunuz. Bence 10 numara yatırım.
  4. trafo yağ seviyesi

    eğer bütün alarmlar geliyorsa "emir" arkadaşın dediği durum gibi bir durum sözkonusu olabilir. Bir şekilde manyetik alan sinyalleri veya röleyi etkiliyordur. Eğer ölçme şansı varsa trafonun kumanda klemenslerinden ölçüm yap. eğer trafonun enerjisi kesme şansın yoksa trafodan röleye gelen...
  5. Frekans converter

    Bu olay bir kaç defa başıma geldi. Bence sıkıntı frekans konvertöründen kaynaklananan manyetik etkinin analog sinyali bozması. Tavsiye, PLC topraklamasını sistem topraklamasından ayırman yönünde. Eğer böyle bir imkan yok ise konvertörden motora kadar olan kabloyu iyi bir ekranlı kablo ile...
  6. profibus alarmı hk.

    İlk olarak Profibus soketini değiştirmeni öneririm. Eğer sisteme sonradan frekans konvertörü ve harmonik oluşturacak başka bir ekipman eklemediysen büyük ihtimal sokettendir. O da olmazsa IM modulü değiştir. kolay gelsin...
  7. Frekans Konvertör Çıkışından Yrd.Kontaktör Bobinini çektiremiyorum

    Arkadaşların dediği gibi sürücünün yardımcı kontaklarını kullanacaksın. Marka ve model söylersen net cevap alabilirsin.
  8. 18volt röle

    Evet Acilstop arkadaşın dediği çok doğru. soruyu gördüğümde benim de aklıma ilk bu çözüm gelmişti. Bence sorunsuz çalışır. fiyatı da çok yüksek değil. kontak olmadığı için toz toprakla işi olmaz.
  9. Kompanzason Problemi (Çözülürse güzel bir paylaşım olur bence)

    Arkadaşım sen zaten sorun üzerinde epey bi kafa yormuşsun. Ve bir de tespitin var; Tedaş kademe değiştirdikten sonra arızanın meydana geldiğini söylüyorsun. Sorun şebeke ve senin ölçümünde olabilir. Benim tavsiyem; doğru çalıştığından emin olduğun iki sayacı aynı anda bağlayıp durumu görmen.
  10. Fren direnci yerine elektrik üreten bir eleman

    Fabrikada kullandığımız gezervinçte Siemens'in AFE 'li diye tabir ettiğimiz bir sistem var. Pokapol arkadaşın dediği gibi girişte ortak DC barayı besleyen bir inverter ve düşük harmonik için filtre var. Ayrıca bu baraya bağlı 4 adet FC var. Vinç kepçeyi aşağı salarken motor bir üreteç gibi...
  11. 37 KW motora yol verme de bağlantı ve malzeme seçimi

    Marka yazmakta sakınca ver mı bilmiyorum ama Telemecanique marka softstarter benim çok tuttuğum bir ürün. Bağlantıları ve programlaması çok basit. Türkçe katalogları da var. Çok zor şartlar altında sorunsuz çalışıyorlar.
  12. İletken kesitleri ve çekebileceği amper değeri

    En doğrusu; üretici firmanın verdiği tablolardaki değerlerdir. Küçük uygulamalarda bu pratik hesapta sorun olmayabilir fakat büyük uygulamalada yapılan yanlış bir seçim tabiri caizse kelle kopartır diyebilirim....
  13. Intouch 9.5 scada ile S7 400 CPU 414-2 DP 'yi haberleştirmek

    CPU : siemens s7400 cpu414-2dp I/O server : Intouch I/O server 7.5 CP5613 A2 Bağlanto şekli Profibus
  14. Intouch 9.5 scada ile S7 400 CPU 414-2 DP 'yi haberleştirmek

    Merhaba arkadaşlar; Benim sorum şöyle: Intouch 9.5 scada ile S7 400 CPU 414-2 DP 'yi haberleştirmek istiyorum. Konuyla alakalı biraz deneyimim var ama hala haberleştirmeyi başaramadım. Konuyla ilgili bilgisi olan arkadaş varsa burada paylaşırsa sevinirim. Yaptıklarım: - PC 'ye Intouch 9.5...
  15. Bİldİklerİnİ Kendİne Saklamak

    " Bilgi paylaştıkça çoğalır" sloganı bizim gibi yeni neslin sloganıdır. Eski teknik adamlara bakıyorum da yukarıda bazı arkadaşlarımın anlattığı özelliklere sahipler. Çalıştıkları yerlerde kritik noktaları deneme yanılmayla yoluyla zar zor öğrenmişler ve kendilerini geliştirmeleri ve...
  16. s7 300 analog giriş çıkıç

    erolgke arkadaşımız olayı çok güzel açıklamış. Üzerine bir şey yazmaya gerek yok.
  17. ısınan motorlar hakkında

    Arkadaşlar motor ilk start aldığında normal çalışıyor ve bir süre sonra ısınıyorsa (besleme gerilimi çökmeden) burada olabilecek tek elektriksel arıza motor sargılarının haşlanmış olmasıdır. (Frekans konvertörü ile sürülen motorlar hariç) Geriye kalan bütün etmenler çevreseldir. aklıma...
  18. kumandada sorun

    Arkadaşların belirttiği genelde biz teknik adamların başına gelen ve birebir yaşanmış hadiselerdir. Benim önerim kumanda gerilimi olan 24 V 'yi termik kontaklarından dolaştırmaman. Muhtemelen motor güç kontaktörü bobin beslemesi termik veya termik manyetiğin yardımcı kontaklarından...
  19. S7 300 Uzaktan Bağlanma

    Arkadaşlar merhaba; S7 300 CPU 313C tipli bir PLC'ye uzaktan bağlanmak (mesela Almanya) ne gibi donanımlar gereklidir. Kolay gelsin
  20. step7 program komutu sorusu

    Hocam o zaman label nedir? acıklar mısın?
Geri
Üst