1)Öncelikle kompanzasyonun akım trafosu ayrı bağlanmlıdır.
2)Örnek tesiste güç 60 kW çalışma gerilimi 380 V ise işletmenin
nominal akımı I= P/(1.73*U) = 60 / 1.73*380= 91,26 Amperdir.Dolayısıyla 100kW güç talebin varsa I=100/1.73*380=154,798A.Bunun bi üst değeri akım trafosu seçmen gerekir...