  1. YG Havai Hatlarda İzolatör Seçimi

    34,5 kV şebeke için K2 izalatör 3 adet,K1 izalatör 4 adet kullanılır montaj kolaylığı var K1 in,yol atlaması var ise eğer Çift K2 kullanmak zorundasın.
  2. YG İşletme Sorumluları ve görevleri

    Sözleşme metni zaten matbu evraktır ve 5 nüshadır,taraflar imzaladıktan sonra emo tescil eder ve işletmenin tescil belgesini verir.Sözleşme nüshalarından birini ilgili dağıtım şirketine verirsin.Bunlar başlangıç evrak işleri.İşletmeye gittiğinde kompanzasyonu kontrol edersin eğer fabrikada bunu...
  3. YG İşletme Sorumluları ve görevleri

    Ayda bir gitmek fatura bırakmak için gitmek demektir,biz haftada en az birkez uğrarız işletmeye,şayet işletmenin tecrubeli bir elektrikçisi var ise bu süre 15 güne kadar çıkabiliyor.
  4. YG İşletme Sorumluları ve görevleri

    İşletme sorumlusunun tüm görevleri,taraflar arasında yapılan antlaşmada yazıyor bu matbu evrak zaten emodan veriliyor.
  5. nötür toprak 10 volt sorunu?

    ölçü aletini alıp prizden nötr toprak gerilimi okudularsa,orda okunan değer nötr üzerindeki gerilim düşümüdür,ya fazları dengeleyin yada nötr kesiniti büyütün hatta fazdan bile fazla olsun.
  6. TRAFODAN CIZIRTI SESİ GELİYOR

    Aynı sorunla gecen hafta karşılaştım,kablo başlığını,izalatöre irtibatladığın civatalara bakmanı öneririm onlar zamanla gevşeyebiliyor yada bakım esnasında gevşek kalıyor,kolay gelsin.
  7. Trafolarda devreye girme akimlarini azaltmak icin ne yapmaliyiz?

    Bir hafta önce 1600 kVA trafonun treatman işlemlerini yapıp devreye alırken, kesici 2 kez tutmadı enerjiyi, sepam rolede L1:33 A L2:33,6 A L3:182 A değerleri vardı ve faz hatası uyarısı verdi,3.denemede devreye girdi trafo.Bahsettiğiniz gibi enerjilenirken nominalden daha fazla akım çekiyorlar.
  8. Entes RG312C

    Setup yaparak kademeleri tanıtmalısın
  9. 2000kva trafo değişimi

    Yönetmelikte değişiklik olmadıysa(ki olmadığını sanıyorum) beton köşk içine 1600 kVA'dan büyük trafo koyamazsınız,mevcut köşklerin tip testleri,ısınma testi vb. testler 1600 kVA'ya göre yapılarak şartname ve yönetmelik oluşturulmuştur.
  10. Nasıl kompanze ederim

    Tesisatta bir değişiklik yapmana gerek yok,sözleşme gücün 9 kw değerinin altında ise kompanzasyon yapmana gerek yoktur verdiğin bilgilere görede durum bu şekilde ilgili dağıtım şirketine basvurarak fikir alabilirsin.
  11. Ölçü Trafolarını Sekonderden Beslemek?

    Bu konuda yeterli bilgisi olan arkadasların açıklama yapması faydalı olacak diye düşünüyorum,ayrıca benim iletilerimde hata ve eksiklikler bulunduğunun farkındayım,saygılar.
  12. Ölçü Trafolarını Sekonderden Beslemek?

    evet haklısın gerilim değerlerini 1,73 e bölmek gerekiyor,ben yinede sizlerden mantık olarak doğru olup olmadığını teyit etmenizi bekliyorum
  13. Alüminyum Sargılı Trafo

    Araştırma konusu olabilir tabi,ama nerede sunum yapacağınıza bağlı okulda ilgili bir ders için olabilir ama bitirme tezi vb için daha geniş konulara yönelmeni öneririm
  14. Ölçü Trafolarını Sekonderden Beslemek?

    Yanılmıyorsam benzer bir mantıklada OG akım trafolarının kullanılmayan boşta kalan uçları topraklanır yani 30/5 A akım trafosu için (34,5/1,73 kV) x 30A = 5A x 119,6 kV 119,6 kV gibi çok yüksek bir gerilim endüklenir ve ölümcül kazalara yol açabilir.
  15. Alüminyum Sargılı Trafo

    Bu tip trafolarda primer sargıları alüminyum,sekonder sargıları ise bakır olur.Bakırın akım taşıma kapasitesi aynı ölçüdeki alüminyum iletkene göre daha yüksektir.
  16. 400 kVA lık trafoya enerji nakli?Yardım!

    Lazoni arkadasım hesabına göre 40 mm2 kablo cıksada o kesitte kullanamazsın kısa devre hesabını yapman gerekiyor,ayrıca 3(1x95/16) mm2 XLPE kablo kullanarak bu iş çözebilirsin AG kablosu 400 kVA trafo için 2(3x150+70) mm2 nyy kablo kullanman yeterlidir kolay gelsin
  17. TRAFODAN 330V GELİYOR.

    trafo kademenizi düşürerek sorunu çözebilirsiniz kolay gelsin
  18. endüktif sorun

    1000/5 A akım trafosu 5 kVAr altındaki değerleri biraz zor algılar diye düşünüyorum kondansatör güçlerini roleye manuel olarak tanıtmanızı öneririm
  19. Müşterek beton direkli Direk tipi Trafo

    benimde kastım mekanik kumanda sistemiydi zaten :) dedim nasıl olacak bu iş teşekkür ederim yinede
  20. Müşterek beton direkli Direk tipi Trafo

    Trafo platformu+Trafo+seksiyoner en fazla 2,5 m olur o yüzden direğin boyunu cok yükseltme hat çok biçimsiz olur diye düşünüyorum ,ayrıca ayırıcı kumanda tertibatı nasıl gerek değil anlamadım,sigorta attığı zaman ne ile ayıracaksınız sistemi siz tekrar sorun isterseniz.kolay gelsin