Arama sonuçlarınız

  1. Trafoların Kesici Bölümlerinde Akülerin Görevi Nedir?

    jeneratör var diyosun da,malum AC çıkışlı bir jeneratör...koruma ve kumanda devrelerinde DC şarttır.herhangi bir enerji kesintisinde DC sistemin beslediği koruma ve kumanda devreleri enerjisiz kalmamış olur-ki bu da tesisin korunmuş olması demektir.Korunması gereken bi yer varsa ille de DC...
  2. Şalt sahası eleman isimleri

    1-parafudr 2-gerilim trafosu,(üstteki sarmal bölüm Hat tıkacı) 3-Akım trafosu 4-Kesici 5-ayırıcı mesnet izalatörleri... anlaşılmayan taraf yoktur sanırım....
  3. Açık şalt sahası güç trafosu bağlantısı

    bekir arkadaş doğru sölüyo.....teçhizat kalabalığından başka bişey olmaz öndeki gerilim trafosu...
  4. Elektrikçilerin çocukları hep kızı mı oluyor?

    yaw,hiç olurmu öle şey....allahın işine karışmayın yaw....yok illa da karışıcaz diyosanız; ''tarla ne olursa olsun ekilen tohum çıkar o topraktan'' der susarım....ben yıllardır y.g de bilfiil çalışıyorum....lojmanım 380 kv merkez sahası içindeydi..ve evlere şenlik bi oğlum var...bence alakası...
  5. Üye Arkadaşlar Hangi Sektörde Çalışmakta!

    rüzgar enerjisi sektöründeyim...sektörle ilgili soruları olan arkadaşlara yardımcı olabileceğimi,sanırım sölemeye gerek yok...ama tüm ihtimalleri gözönünde bulundurup hatırlatmak istedim:))
  6. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri İşletmesi Hakkında

    iş kanunu hükümlerine göre en az 4 personel çalıştırmalısınız...ve bu personelin haftalık çalışma süreleri 48 saati geçmemeli...
  7. İki fiderde de aynı anda arıza görülüyor.

    toprak rölesinin zaman aralıklarını kontrol ettinizmi??
Geri