Arama sonuçlarınız

  1. Vacon 1.5kw sürücü ile ileri geri calistirma

    Arkadaşlar merhaba 1.butona bastığımızda motor pot ile ayarlanan hızda a noktasından b noktasına gidecek 2.b noktasında sensoru gördüğü zaman duracak ve 3 sn bekleyip otamatik olarak 50 hz de geri dönüp A noktasına gelip sensoru görüp duracak 3.bir tanede stop butonu olacak ve istediğimiz yerde...
  2. bır surucu ıle ıkı motor çalıstırma

    hocam hız kontrol cıhazı ıle yaptım oyle ıstedı musterı motor pot ıle kontrol edılıyor oparator kendı ayarlıyor hızını ıkı tane motor var 7.5 kw 1.5 kw yavaslayıp dururyor sonra gerı pozısyonda gıdıp duruyor
  3. Kontaktör ile manyetik frenleme sorunu

    zaman rolesı koyman gerekıyor motor anlık olarak ters faz ıle durduracak bunada kısa bı zmann yanmaz kontaktorlerın
  4. bır surucu ıle ıkı motor çalıstırma

    EveArkadaşlar merhaba hiz kontrol ile motoru sürecek senaryo şu şekilde 1.ileri butonu basıldı (pucsh buton ) pot ile ayarlanan frekansta motor ileriye dogru gidiyor . 2.ilerdeki sensoru gördü durdu.npn endüktif nc kontaklı sensor 3.geri butonuna basıldı pucsh buton motor hiz kontrole ayarlanan...
  5. Asansor kumanda devresi

    Bu şekilde bir panosu var her katta iki tane swic ve iki kontaktör ile yapılmış butona basınca birinci kata çıkıyor siwice basınca duruyor tekrar yukarı butonuna basınca ikinci kata çıkıp siwice basınca duruyor
  6. Asansor kumanda devresi

    Arkadaşlar merhaba 3 katli yuk asansörü var her katında yukarı aşağı butonları var dışarıda bunun her katta duracak sivic e basınca bunun kumanda devresi gerekiyo yaptım ama bi yerde karıştı galiba
  7. bır surucu ıle ıkı motor çalıstırma

    ahnur kontaktor kullancam bu motora bır tane harıcı potonsıyometre kullancam hız kontrolu yapacam
  8. bır surucu ıle ıkı motor çalıstırma

    arkadaşlar merhaba yenı bır makına revıze edılecek mermer kesme makınası ıkı tane 1.1 kw motoru var bunlar ıkısı aynı anda çalışmayacak yanı benım sorunum ben bır tane surucu ıle ıkı motoru çalıstıracagım.yardımcı olacak arkadaslar varsa çok sevınırım
  9. diyot patlaması

    merhaba 100 wat 24 volt bır frenın 10 mt uzunlugunda kablo çapı ne olmalıdır
  10. Konpanzasyon ceza

    Evet tarife degisikligine gidecegiz
  11. Konpanzasyon ceza

    yazmıstım ama bır daha yazayım role 1 kademede takılı kalmıs yenıden devreye aldım kademelerı aldı otomatık olarak kondnsatorlerı olçtum kontaktorlerın kontaklarını kontrol ettım sıgortaları hepsı saglam bu ıste sorunum roleymıs sagolsun under ve halat yardımcı oldu bu sekılde çozdum gıbı
  12. Konpanzasyon ceza

    1 gunluk degerlerim bunlar
  13. Konpanzasyon ceza

  14. Konpanzasyon ceza

    Oo abicim hemen buldun bisey eline saglik yok hic[emoji4] kontaktorler saglam kondansotorler saglam olctum uc tane 1 kwar monafaze gurubum var anlik degisiyo cos bir oluyo boyle 99 oluyor roleyi yeniden devreye aldim boyle iste ekliycegin bisey varsa yapiyim degerleride aldim sabah yarinsabahta...
  15. Konpanzasyon ceza

    Arkadaslar sorunumu cozdum galiba cos bu aralikta hep cok tesekkurler hepine Sent from my GT-I9300 using KontrolKalemi Forumu mobile app
  16. Konpanzasyon ceza

    Sent from my GT-I9300 using KontrolKalemi Forumu mobile app
  17. Konpanzasyon ceza

    Hocam simdi akim trafosunu ve 60 bunu anladim cok sagolun
  18. Konpanzasyon ceza

    O zaman ben yuzde 78 enduktif cezaya girdigim oranmi bu
  19. Konpanzasyon ceza

    Cok sagol yardimin icin biseyler olustu kafamda

Yeni mesajlar

Geri
Üst