Arama sonuçlarınız

  1. Alternatörlerin paralel bağlantısı

    Merhabalar enterkonnekte sisteme bağlantı sırasında veya iki generatörü paralel bağlarken senkrononskoptaki açı değeri 30 derece olduğunda bağlantı yapılabiliyor ama bakıldığında 30' çok büyük bir değer bağlantı yapılınca aynı isimli fazlar tam olarak üst üste binmiyor yani aynı fazlar arasında...
  2. 3x120+70 lik kabloya ek olur mu

    merhaba ustanız neden böyle bir fikiri ileri sürdü bilemem ama gerek işin teori kısmın da gerekse pratikte kablo eklemek belli prensipler doğrultusunda hiçbir sorun teşkil etmez.Tabii bağzı kablolar hariç ama bu mevzuu bahis değil.Öncelikle kalın kesitli kabloları eklemek hem kolay hem çok zor...
  3. kompakt şalter düşüyor. kompanzasyon devredışı

    merhaba daha önce siemens sirius vl 400 le ilgili sorun yaşadım.şalterin akım değr aralığıını,açma kapasite değerini ve hassaiyet değerini şalteri geç açacak şekilde ayarladık fakat yinede düzelmedi.söküp servise göönderdik ve servis bize şalterde her hangi bir sorun olmadığını bildirerek tekrar...
Geri