Arama sonuçlarınız

  1. Semih Yalınkılıç

    Federal Elektrik-İzmir

    Federal Elektrik-İzmir
  2. Semih Yalınkılıç

    Reaktif güç kontrol rölesi olmadan kompanzasyon yapılabilirmi?

    evet haklısınız kendi mikroişlemcisi olan çift yönlü reaktif güç dengeleyicidir super svc.tek faz 3 faz kullanılabilinir.+- 15 ila 45 kvar kompanzasyon yapabiliyor.ve dengesiz yüklerin olduğu işletmelerde kompanzasyon rölesi ne olursa olsun birlikte kullanılabilir...
  3. Semih Yalınkılıç

    Reaktif güç kontrol rölesi olmadan kompanzasyon yapılabilirmi?

    http://www.kael.com.tr/pdfler/SUPER%20SVC%20kullan%C4%B1m%20k%C4%B1lavuzu%202019.pdf
  4. Semih Yalınkılıç

    Reaktif güç kontrol rölesi olmadan kompanzasyon yapılabilirmi?

    Kael Super svc ile 30 kw a kadar olan işletmelerde kompanzasyon rölesiz kompanzasyon yapabilirsiniz.. www.kael.com.tr
  5. Semih Yalınkılıç

    Şönt reaktör hesabı ?

    Şönt reaktörleri kademe olarak rölelere bağlamayın artık her firmanın sürücülü sistemleri var + her röle ekranından ne kadar kapasitif problemi olduğunu gösterebiliyor. Kael TFT serisi ana ekran Kademeler ekranından örneğin görebilirsiniz faz başı kaç kvar reaktör ihtiyacınız olduğunuz ve bunun...
  6. Semih Yalınkılıç

    Reaktif güç kontrol rölesi manuel kademe girme

    selamlar , kusura bakmayın çok nadir giriyorum sitenize.çok büyük akım trafoları hariç akım trafolarının hassasiyetinden kaynaklı sorunlar haricinde kael adına konuşayım algılama ya da yanlış algılama gibi bir sorunla karşılaşmıyoruz.Ben kullanıcılarımıza ALCE akım trafolarını tavsiye...
  7. Semih Yalınkılıç

    Reaktif güç kontrol rölesi manuel kademe girme

    kompanzasyon röleleri sekonder tarafından aldığı bilgiye göre çalışır.Primer değerini değiştirmeniz bir işe yaramaz.yeni nesil röleler akım trafosu primer değeriniin 500 de birini görebilmektedir.Önemli olan akım trafonuzun kalitesi.Kullandığınız markanın sağlıklı ölçüm aralığını üreticisinden...
  8. Semih Yalınkılıç

    kondansatör

    ekstra bağlanıcak kondansatör üçgen ile birlikte devreye girecek şekilde 3. bir kontaktör ile devreye alınmalıdır.Yıldız üçgen arasına atarsanız kondansatörü motor üçgene geçemez...
  9. Semih Yalınkılıç

    Güneş enerjisi santralinde kompanzasyon sistemleri

    Güneş enerji santrallerinde iç ihtiyacı karşılayan trafonun boştaki kayıplarını kompanze etmek için için kompanzasyon yapılır.Trafo gücünün % 1,5 - % 3 ü kadar kademe dizilimi yapmanız yeterlidir. -Sistemden elektrik alırken yapılır -Solar sistemin ürettiği enerji aktif enerjidir. -Solar...
  10. Semih Yalınkılıç

    Sürücülü sistemler ile değişik uygulama örnekleri

    Selamlar Kael Mühendislik tarafından üretilen Super Svc (çift yönlü reaktif güç dengeleyici) ve Super Tcr ( indüktif güç dengeleyici) ile yapabileceğiniz uygulama örneklerini nacizane anlatmaya çalıştım.umarım faydası dokunur.Ürünler ile ilgili ayrıntılı kullanım klavuzlarını internet sitemizden...
  11. Semih Yalınkılıç

    Kompanzasyon sorununa bakarmısınız

    Röle ana ekranında KADEMELER yazan menüye girin.devredeki kondansatörleri manuel devre dışı bırakın.bu durumda sol tarafta göreceğiniz değerler sistemin kondansatör ya da reaktör ihtiyacını belirtir.Fazlar arası dengesizliği belirledikten sonra. 1 adet super svc + dengesizliğin 1 tık üstü...
  12. Semih Yalınkılıç

    Kompanzasyon tutmuyor.

    Sulama panoları için 3 kademe kompanzasyon rölesi ;) http://www.kael.com.tr/pdf/pfr.pdf
  13. Semih Yalınkılıç

    Kompanzasyon için yardım

    30 kwatta kadar Kael Super SVC ürünümüzü alıp hesap yapmadan bağlayıp geçebilirsiniz. 2. olarak yükleri direkt güç leri toplayarak toplam gücü bulmak artık malesef yanlış bir yöntem.örneğin bahsettiğiniz klimalarınız invertör lü ise hesap başka eski düzen ise başka.aydınlatmanız tasarruflu ise...
  14. Semih Yalınkılıç

    Kael SUPER SVC Ultra hızlı çift yönlü reaktif güç dengeliyici ,Çıktı !

    Sağolasınız. fiyat listesi linkini aşağıda paylaşıyorum... http://www.kael.com.tr/soft/Kael%20Ocak%202017.pdf
  15. Semih Yalınkılıç

    Kael varkommbi pc18

    omik yüklerin reaktif bileşeni yoktur,o sırada farklı bir durum oluşuyordur..
  16. Semih Yalınkılıç

    Reaktif Röle grubu bırakmıyor

    Rölelerinizin içersindeki enerji sayaçlarını 2-3 ayda bir sıfırlayın.Ya da kael tracking yazılımını kurarak bu işi aylık periotta otomatik yapmasını da sağlayabilirsiniz. Şöyle düşünün elektrik sayacından günlük değil 2-3 aylık değer alırsanız genel gidişat hakkında sağlıklı bilgi sahibi...
  17. Semih Yalınkılıç

    Kael SUPER SVC Ultra hızlı çift yönlü reaktif güç dengeliyici ,Çıktı !

    Sağolasınız Sami bey , aynen hesap kitap yok uygun güçlü işletmelere bağla geç.Ayrıntılı bilgi için kullanma klavuzunu inceleyebilir herkes.
  18. Semih Yalınkılıç

    Kael SUPER SVC Ultra hızlı çift yönlü reaktif güç dengeliyici ,Çıktı !

    +-15 Kvar Super Svc Örnek Pano , Kompanzasyon rölesiz bağla geç küçük güçlü işletmelere
  19. Semih Yalınkılıç

    Akım trafosu ve kondansatör seçimi

    100/5 te Varkombi-Tft serisinin göreceği akım 100/500=0,200A yani burda minimum bu akımı çekecek kondansatör ilk kadememiz olabilir.eski bir seri rölemiz olsaydı 100/100 =1 amper ve üstü çekecek bir kondansatör ile başlayabilirdik. (tabi Alce gibi düzgün bir atrf kullanıyorsak) 30 kvar lık...