  1. Elektrik Teknikeri - BURSA

    Günceldir.
  2. Elektrik Teknikeri - BURSA

    Firma Bilgileri Firma Adı: Bursa Yatırım A.Ş Şehir / Ülke : BURSA Alınacak Personel Sayısı: 1 İlgilenenlerin aşağıdaki maile CV'lerini iletmelerini rica ederim. [email protected] Genel Nitelikler Meslek Lisesi Elektrik ya da Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümlerinden...
  3. Yangın Projelerinde “ Loop “ hakkında bir soru ?

    Yorumumun arkasındayım, 4x kablo da olsa kesildi koptu filan olursa loop'un gidişi ve dönüşü de kesilmiş olur kopuktan sonraki tüm dedektorler gider loop'u ayrı kablo ile tamamlarsan 2x kablo bi yerden kopsa da diğer taraftan beslemeler devam eder. Çarpı yaptığım yerden koptuğu anda panelden...
  4. Yangın Projelerinde “ Loop “ hakkında bir soru ?

    Merhaba, o şekilde yapılma nedeni herhangi bir noktada kablo kopsada çift taraftan yapılan besleme ile , sistemde açık hat oluşur ama tüm dedektorler çalışmaya devam eder ancak diğer yöntemde kablo koptuğu an kopuk kablodan sonraki dedektorlerin hiç biri çalışmaz
  5. Kablo neden ısınıyor

    Teşekkürler, termal kamera istedik alırsak çok iyi olur tabi, şu an infrared ölçümle devam ama termal gibi olmuyor tabi :) Aslında bu tespitten bikaç saat sonra ısı daha da yükselmeye başladı.
  6. Kablo neden ısınıyor

    Yanlız arızayı biz tespit ettik :) ayrıca fazla akım da çekmiyordu 25 amper normal yüklü ve gerilimleri de normaldi, hemen yok beceremissiniz vs. forumun amacı bilmediğini öğrenmek, bundan sonra belki biri okur başına gelirse şu da olabilir der ve arızayı çözer.
  7. Kablo neden ısınıyor

    Arıza şalterden çıktı, 5 aylık şalter hem de çok iyi marka, ilginize teşekkürler.
  8. Kablo neden ısınıyor

    16'lik kablonun 25 amperde bu ısıya çıkması normal mi Geneli aydınlatma
  9. Kablo neden ısınıyor

    Yok ortam epey serin yani 25 dereceyi geçmez
  10. Kablo neden ısınıyor

    55-60 derece civarı TMŞ' öncesi de sıcak
  11. Kablo neden ısınıyor

    Kablo 16'lik ve şu an ölçümümüz 25 amper civarı ama kablo sıcak, bu kablo TMŞ'den çıkıp dağıtım olan kablo. Mesafe pano içi atlama kadar, akım 25 amper civarı cinsi nyaf 25 amper
  12. Kablo neden ısınıyor

    Kablo akım taşıma kapasitesi çekilen akıma göre uygun kesitte ancak şalter ve kablosu aşırı sıcak, gevşeklik haricinde bir açıklaması olabilir mi?
  13. Pano içi baralarin boyalı olma zorunluluğu

    Merhaba, biraz araştırdım ancak kesin bir ifade bulamadım. Elektrik panoları içindeki baralarin boyalı olma zorunluluğu var mıdır? Sent from my HUAWEI RIO-L01 using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
  14. Termik manyetik şalterin içten yanma sebebi

    Siemens, 5-6 yıllık
  15. Termik manyetik şalterin içten yanma sebebi

    Kalite Siemens, akım set değerine bakılırsa o zamandaki mevcut akım, şalter değerine göre çok düşük.
  16. Termik manyetik şalterin içten yanma sebebi

    Merhaba, 160A'lik TMŞ, giriş ve çıkış kablo pabuç vs. hiçbir deforme olmamasına rağmen, besleme giriş kısmında şalter iç kısmından bir yanma oluşmuş, sebebi ne olabilir.
  17. Elektrikle çalışan gizli kamera

    Kamera ise eğer lensin açısına dik baktığınızda pinhole yani iğne ucu lens de olsa parlayıp kendini belli eder, lens finder ile.NLJD elektrikcilerde bulunmaz, özel bu işi yapanlarda bulabilirsiniz, tabi satın almak için pahalıdır.
  18. Elektrikle çalışan gizli kamera

    Bir kaç çözüm söyleyeyim, kamera ise eğer camera lens finder( internetten arastirabilirsin), diğer çözüm çalışan cihaz ısınır, termal kamera ile duvara bakma, ayrica elektronik devre tespiti için de non-lineer junction dedektör kullanarak duvar arkası tespit yapilabilir.
  19. Kaçak akım koruma rolesinin kaçak akım yangın korumadan önce açması

    30 mA acmayip 300 mA aciyorsa ne düşünüyorsunuz.
  20. Kaçak akım koruma rolesinin kaçak akım yangın korumadan önce açması

    Biri 30 ma diğeri 300 ma kaçak iken 300'un atması kaçağın 300 ma'den fazla olması ve yangin korumanın daha hızlı açıcı olması ile mi alakalı acaba?