  1. 4 KW Motor Yıldız Üçgen yolverme yardım?

    sn elk46 yıldız kontaktör ile üçgen kontaktörü elektiriksel kilitleme yapın.birinin bobin akımı diğer kontaktörün kapalı kontağından geçsin.sanırım sorununuz ortadan kalkacaktır.kolay gelsin
  2. Nötrdeki Akımmı Gerilimmi?

    sn fabia sizin bahsettiğiniz normal şartlarda.benim söylemek istediğim herhangi bir arızadan dolayı nört-toprak arası gerilim görülmesidir. örneğin komşu dairede kaçak akım yok. fazdan toprağa esaslı kaçak var.toprak hattının direncinden dolayı sigortayı attıramadığı,sizinde farklı bir fazdan...
  3. Nötrdeki Akımmı Gerilimmi?

    sn fabia tr işletme ve koruma topraklaması iyi nötr kablo kesiti iyi üç fazlarında dengeli olduğunu kabul edelim.peki hala nötr-toprak arası gerilim görünürse sizce arıza nerede olabilir?bu arızayı nasıl bertaraf edebiliriz? bu soruları sormam daki amaç nötr-toprak arası gerilimin sadece...
  4. Nötrdeki Akımmı Gerilimmi?

    arkadaşlar bu konuya yardımcı olabilecek basit bir devre çizdim. tr oldukca dengesiz yüklü.dengesiz yükten dolayı işletme topraklamasından akımın geçmediği nötür kablosundan tr yıldız noktasına geçtiği, ayrıca tr nötr-toprak arası geriliminde yükselmiyeceği görülmektedir.peki işletme...
  5. Mevlid Kandilimiz.

    mevlüt kandili hepimize müberek olsun
  6. elektrik santrali cos 1 veya üzerinde çalışırsa ne olur?

    reaktif fazla yazmıyor. bir sakınca görünmüyor.ampermetrelere bakarak gerilimi artırıp düşürmekle en düşük akım değerine ulaşabilirsiniz.o anda cosf1 olmuş olur.
  7. elektrik santrali cos 1 veya üzerinde çalışırsa ne olur?

    sn kertenkelebek altarnatörlerinizin güçü nedir? aktif yükünüze göre reaktif yükünüz ne oluyor?altarnatörleri cosf1 de çalıştığınızı söylüyorsunuz.buna göre sayaç belirgin reaktif yazmaması gerekir.
  8. elektrik santrali cos 1 veya üzerinde çalışırsa ne olur?

    sn kertenkelebek yazdıklarımı tekrar teyit ediyorum bir yanlışlık göremedim.sisteme parelel bağlı altarnatörün cosf1 de çalışması demek şebeke gerilimi ile altarnatör gerilimi eşit olması demektir.altarnatör gerilimi şebeke geriliminden yüksek olursa indüktif, altarnatör gerilimi şebeke...
  9. elektrik santrali cos 1 veya üzerinde çalışırsa ne olur?

    sn kerten kelebek bildiğiniz gibi altarnatörlerin yapısı sengron motorlar ile aynıdır.fakat şebekeye bağlandıklarında farklı durum ortaya çıkar.altarnatör olarak çalıştırısanız tahrik gücünden aldığı güç ile şebekeye aktif yük verir.şebeke gerilimini artırmaya çalışırsanız(ikazı artırırsanız)...
  10. 30kva'lık bir alternatör için su türbününü nasıl temin edebiliriz?

    sn ustam_41 su türbini projelendirip yaptırman için suyun yükseliğini ve debisini bilmen gerekir.bu verilere göre türbinin gücü ve tipi ortaya çıkar.altarnatör seçiminide ona göre yaparsın.
  11. elektrik santrali güç katsayısı

    sn kiki6985 gerilimi yükseltmeye çalışırsanız endüktif, düşürmeye çalışırsanız kapasitif, aynı düzeyde tutmak için cosf 1 de çalışmanız gerekir.cosf 1 dışında çalışmanız reaktif yüke göre stator sargı ve bağlı olduğu trafo sargı sıcaklıkları artacaktır.kolay gelsin.
  12. Trafo çıkışındaki ana şalterin görevi, elektriğin tabuları

    trafonun og enerjisini kesmeden, topraklamadan trafo üzerine hiçbir kimse çıkmaz.kademe değiştirmeyi örnek olarak verdim.birçok sebebden üzerine çıkılıp işlem yapılır.çalışma esnasında ag ana şalterin inik olması daha güvenli deyilmi?
  13. Trafo çıkışındaki ana şalterin görevi, elektriğin tabuları

    sn tossun2008 trafo üzerinde bir işlem yapacaksanız, örneğin kademe değiştireceksiniz. tmş işe yarayacaktır.diyelim yazlık bir siteyi düşünün elektirik kesilince otamatik jenaratörler devreye girebilir. hatalı yapımdan veya arızadan dolayı ters besleme olabilir. trafo çıkışlardan biri havayi...
  14. Trafo çıkışındaki ana şalterin görevi, elektriğin tabuları

    ag ana baraya direk bağlı parafudurlar vardır.bunlar arızalanıp kısa devre olurlar. ayrıca hüçre binasında ufak tefek bakım yapılırken trafo og uçlarını topraklama yapmayanlar olur.yani ihmal ederler. ag ana şalteri de indirmez ise,ag den gelecek yıldırım,ters besleme gibi durumlarda çalışan...
  15. Yeni Yıl Tebriği

    2010 yılı her keze hayırlı olsun
  16. Tvlerde görüntünün ekrana sığmaması

    yatay ve dikey genlik ayarlarından düzeltilebildiği gibi, switch mod besleme ayarlarından da düzeltilir.besleme gerilimin yüksekliği yatay kata etkisi fazladır. trimpot ayar sahası kurtarmaz ise bilhassa değer kaybetmiş kondansatör arızası olabilir.
  17. alternatörde güç düşmesi

    sn form_denizli sizden bazı değer ve bilgileri almak istiyorum. 1-21m net düşümü? bürüt düşümü? 2-yükleme havuzu işletme kodu?(denizden yüksekliği) 3- kuyruk suyu (çıkış suyu) maksimum yükdeki kodu (denizden yüksekliği) 4-gurup çalışmazken fakat cebri boru ve salyangozda su varken salyangoz su...
  18. alternatörde güç düşmesi

    sn uvwxyz bırakın altarnatör 180mw güç verebilecek şekilde çalışsın,150mw yükte rahat olsun.ısınmasın. tahrik gücünün verebileceği güç 150mw. altarnatörü 0-150mw arası istediğin yükte çalışabilirsiniz.altarnatör180mw güçe dayanabiliyor diye 180mw güç verme meçburiyetin yok.
  19. alternatörde güç düşmesi

    sn uvwxyz sizce sargının reaktifden dolayı ısınması güç kaybı değilmidir?reaktif yüklemeden dolayı altarnatörün kendi sargılarını ısıttığı gibi bağlı olduğu tr sargılarını ve kablolarıda ısıtır.bu tür ısınmalar kayıp değilmidir?reaktifin sakıncası yoksa bu kadar insan neden kompanzasyonla...
  20. alternatörde güç düşmesi

    sn uvwxyz etiketinde cosfi 0.8 yazan bir altarnatörü tam yükte cosfi 0.8 e kadar reaktif yüklenebileceği daha fazla reaktif yüklenmesinin uygun olmayacağı anlamına gelmektedir.0.8 den yukarı yani 1 e yakın olması uygun olmayacağı anlamında deyildir.yüklü olan altarnatörün cosfi 1 de olması...