    Yeraltı A.G. Kablosundan Ek Alma (Resimli anlatım)

    Eger elektrikcinin sardigi naylon gercekten adi bir naylon ise, patlayacagi gunu bekleyebilirsiniz.Ama Ruslarin kullandigi ozel tip yalitim malzemesi ise omurluk... o eke hicbirsey olmaz!!!Korkmayin...Ben Azerbaycan da o malzemeden cok kullandim..Ve hala da kullaniliyor...Dikkat ettiyseniz...
  2. ozsavas2

    VFR YARDIM

    Arkadaslar, hem vrf, hem vrv, hemde fancoil sistem haberlesmelerinde bu tur problemler oluyor.Eger mekanik bir ariza olmadi ise, kablo cikmasi, temassizlik, kablo kopmasi ekipman arizalari disinda ...Bunlar yukarida da belirtildigi gibi programla 10-15 dk da duzeltiliyor..Bu abartilacak, nasil...
  3. ozsavas2

    17. Notebook Çekilişi (1 Adet Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum.
  4. ozsavas2

    Bir menholün içindeki kabloların hangisinin ne kablosu olduğunu nasıl öğrenebilirim.

    kablolar tek damar ise pensampermetre bir ise yarar..kaldiki kablonun tek damar olup olmadigini izolasyonu kaliteli yapilmissa, nasil anlayacaksin.Guc kablolari ayri bolgeden zayif akim kablolari ayri bolgeden ( deliklerden ) gecirilir.Menholu gormeden yorum yapmamiz yanlis olur.
  5. ozsavas2

    demeraj akımı

    400 A yeterli..salter uzerindeki gecikme suresini uzatirsin!!!
  6. ozsavas2

    Bu kadının Çarpılmadan nasıl oraya çıktığını açıklayabilirmisiniz

    evet arkadas binbasi ya katiliyorum..hatta enerji yoktur.baska aciklamasi olamaz.kadinin carpilmamasi icin birisinin kus gibi birakmasi gerekiyor..Resimde oldugu gibi hatta enerji verilse kadina hicbirsey olmaz...resme dikkat ederseniz kadin ayni nokta ile temasi var...ikinci bir yere temas...
  7. ozsavas2

    tava tesisatı..nasıl yapılır?

    bu dedigin tavadan gececek kablo yogunluguna bagli.Yukseklige bagli, tava imalati yapan sirketlerde hazir cesit cesit durdurucular ( support ) mevcut.tavalari bir sekilde tavanda hareketsiz sabitlemen gerekiyor.
  8. ozsavas2

    1x__, 2x__, 3x__, 4x__ kablo seçim kriteri

    Arkadaslar, kabloyu ne icin kullanacaksan, ona gore kablo cekersin..2* kablolar artik sinyal amacli kullanilir..aydinlatma linyelerinde, aydinlatma armaturunuz II sinifi ise, topraklama kullanmazsin.Metal bir govdeye sahipse zaten 3*..kablo kullanirsin..Kisaca genis ve basit bir konu basligi..
  9. ozsavas2

    Kablo Başlığı Yapımı

    4*10 kabloyu neye baglayacaginiza gore baslik yapilir veya yapilmaz..Yonetmeligi bilmiyorum.yerine gore kablo pabucu, hatta bazen direkt bile bagliyoruz...
  10. ozsavas2

    3*25 kablo 110kw kaldırırmı

    iki adet 55 kw icin 3*25 mm2 kablo mesafeye gore yetebilir.Burada mesafe onemli.Kisa mesafe olmali..ornegin 10 metre..mesafe uzun ise arkadaslarin da yazdigi gibi gucunuz ( maddi ) neye yetiyorsa 35, 50, 70 lik kablolar oneririm..
  11. ozsavas2

    Kablo kesiti

    pano sayina bagli olarak degisir..uc adet pano varsa hepsini ayri ayri cekmelisin,,,Tabi burada guc onemli.Panolarin toplam yuku ne kadar?
  12. ozsavas2

    Kule Vinç Beslemesi

    Arkadaslarin dedigi gibi once santiyende gereken gucu belirlemelisin..Yakindaki direkten dogru yazdin ise 5kw enerji veriyorlar demissin..Senle kafa mi buluyorlar..senin 5 kw an bir isitici demektir..Generator kullan..Yada en yakin trafodan AG ( 400 v)hat cektir.
  13. ozsavas2

    Şantiye panolarının beslemesi

    Arkadaslar ana panodan diger panolara enerjiyi tasimak icin cogunlukla priz-fis kullanmamanizi oneririm.Hele hele 63 A ve yukarisi icin fis-prizi kullanmaniz yanlis olur.Cunku disari ortamda oksitlenme olur, temas iyi olmaz, ark olur, yagmur-yas olur... Bir bakmissiniz sizin pano yaniyor...
  14. ozsavas2

    Yeraltı A.G. Kablosundan Ek Alma (Resimli anlatım)

    Gayet guzel bir anlatim..Ancak recine olayinin bende bittigi kanaatindeyim..Ayrica ek islemi vidali tip.Bana o kelepcelerin daha sonra gevsemeyeceginin garantisini veremezsiniz!!O kablolar termokaynakla yapilsa bir sakincasi olur mu? Olmaz ise ek buata bu islem sigar mi? Benden sadece bir...
  15. ozsavas2

    UPS - Kesintisiz Güç Kaynağı ve Çeşitleri

    Hepsine 5 kva yeter meellim...generatorde ayni sekildi varsa tabi...
  16. ozsavas2

    Brülörlerin tanımı ve arızalarının giderilmesi

    Bunlar zaten var beyfendi..hersey paraya bakar...isteyen bu sistemleri yaptirabilir..
  17. ozsavas2

    otomatik jenaratör sistemi

    jeneratorunuzu yeni mi aldiniz.Eger oyle bir sey sozkonusu ise aldiginiz sirket zaten transfer panosunu jeneratorle birlikte vermektedir.
  18. ozsavas2

    Kablo Torklama Tablosu Varmı?

    busbar baglantilarinda torklu anahtar kullaniliyor.sikildiktan sonra da vida baslari boyaniyor.Ozellikle pano ureticileri.... Yayli rondelanin acilmasina kadar somun sikilir, ama ne kadar, vidanin kirilma ihtimali var, buyuklugune gore..M12 civata ne kadar sikilmalidir.?Kablonun az...
  19. ozsavas2

    Motorlarda Güç

    Evet ben de arkadaslara katiliyorum.motor etiketine gore malzemeler aliyorum.Basitce 1 HP 736 w,ona gore amper, sigorta kontaktor,motor koruma rolesi seciyorum. Siz siz olun motorlari koruma rolesiz calistirmayin..az bir zorlanmada bile motorun sargilarini korumus olursunuz..Mekanik problemleri...
  20. ozsavas2

    Temel Topraklaması

    1 metre aralik bence fazla kirisin uzunluguna bagli, lamayi kiris demirlerinin icerisindende veya ustunden atabilirsin.hazir kelepce kullanabilir veya kaynakta yapabilirsiniz.4 koseden demis, bu yine uzunluga bagli , birde 1,5 m lik cubuk demis, bu o yerin ozguldirencine bagli olarak degisir...
Geri