Arama sonuçlarınız

  1. Rüzgar Türbini için Gerekli Emniyet mesafesi

    Selamlar; Buradaki mantık doğrudan bir mesafe belirlemek ile olmuyor. Hesaplama yöntemi şöyle; Rüzgar Türbini Kule Yüksekliği (Hub Hight)=118m + Kanat Yarı Çapı=81,5m + Güvenlik Mesafesi=50m== 249,5m olmalıdır. Kaynak: Enerji İletim Hattı Proje Uygulamaları Mustafa Arı, Sayfa 27 Not...
  2. Swallow iletken akım taşıma kapasitesi

    Arkadaşlar yapmayın Allah aşkına siz en kötü durumu baz alacaksınız. Hava sıcaklığı ve ortam şartlarının ne olacağını biliyorsanız başka. Ama ben en kötüyü baz alıyorum ne yani şartlar 120 A düşürüp olay patladığında şartlar kötüleşmiş ondan olmuş mu diyeceksiniz. Siz hesabınızı daima kötüye...
  3. primer ve sekonder projelendirme

    154kV Trafo merkezlerinde sıkılıkla geçen isimlerdir. Primer ve sekonder projeler. Primer proje dediğimizde bir trafo merkezinin genel görünüşü, kesit görünüşü v.b. projeleri içerir. Bunların çoğunluğu TEİAŞ tip projeleridir. Sekonder projeleri ise 154kV ekipmanların kumanda ve kontrol...
  4. OG-AG İç İhtiyaç Trafosunun Testen Bağlanarak 34,5 kV Elde edilmesi

    Merhabalar, Bugün öğleyin deneyeceğimiz husustur kendisi, bazı çekincelerim var burada paylaşmak ve görüş almak istedim. Sorun: 34,5 kV luk hattın enerjilendirilmesi ve hat kabulunun yapılması. Çözüm Yöntemi: 1-Jeneratörden İç ihtiyaç trafosunu AG tarafından enerjilendirilecek. 2-İçihtiyacın...
  5. ePlan P8 1.9 Windows 8 64-Bit Kurulum Sorunu

    Aynı sorunu bende yaşıyorum ve artık bu sorunla uğraşmaktan sıkıldım. Yapan arkadaşlar varsa lütfen paylaşsın.
  6. Asenkron Motor Akım Hesabı, Etiket Değerleriyle Aynı Çıkmıyor

    Ne yapmışsınız arkadaşlar böyle. Soranın da cevaplayanın da eline diline sağlık.
  7. kablo isimleri ?

    trafodan AG panosuna giden kablo, projede bu şekilde yazılmış. yani şöylemi? 3x185+185= 3 faz 185mm2 + 1 toprak 185mm2 4 damarlı tekbir kablo, 6(3x185+185) bu kablodan da 6 tanemi demek oluyor.
  8. kablo isimleri ?

    Arkadaşlar 3x6(1x185)+ 3(1x185) NYY bu nasıl bir kablodur açıklayabilirmisiniz 3x6(1x185) ne demek 18 tane tek damar kablo mu demek? 3*150/70 NYY buradaki bölü ne anlama geliyor