  1. Klima santrali asiri su yapiyor?

    Merhabalar, Daha önce benim devreye aldığım bir santralde bunun gibi bir olay başıma gelmişti. Bir çok şey denedikten sonra sorun olarak satralin yanlış seçildiğini tespit etmiştik. Eğer santral hücresinden ve serpantinden geçen hava debisi normal değerlerden fazla ise, serpantinde yoğuşup fan...
  2. York Chiller Yağ Toplama İşlemi

    Merhabalar, Öncelikle şöntleyeceğiniz switch yağ seviye svitch'i dir. Oil seperator'de ki yağ belli bir seviyenin altına düştüğü zaman bu switch emniyet amaçlı cihazı çalıştırmaz. Bu switch'i şöntlediğiniz zaman separator'de yağ olmasa bile cihaz çalışacaktır ve kompresorle ilgili çok büyük...
  3. Merkezi sitem soğutma havalandırma otomasyon

    Merhabalar, Klima santralinden gelen uğultu sesi bir kaç sebepten dolayı olabilir. ilk devreye alındığı zaman uğultu sesi varmıydı ? Yoksa daha sonra oluşan bir sesmidir ? Eğer en başından beri bu uğultu sesi var ise, kanal kesitleri küçük, klima santrali fan debisi büyük olabilir. Bu...
  4. TÜM MESLEKDAŞ DOSTLARA...

    Hayırlısı olsun dostum, üzme canını, rızkı veren Allah. Elbette ki yıllarca emek verip büyütmeye çalıştığın ekmek teknenden ayrılmak zordur. İnsanın en çok zoruna giden, dostum, ortağım, yoldaşım dediği, yeri geldiği zaman aynı ekmeği paylaştığı birinin onu yolun ortasında bırakması. Ama malesef...
  5. sogutma sisteminde kapalı devre yıkama usulleri

    Merhabalar, Dediğiniz gibi eskiden R-11 kullanarak sistemleri çok güzel bir şekilde temizleyebiliyorduk. Yasaklanmanmasından sonra bir çok malzeme söylediler ama hiç biri R-11 in yerini tutmuyor ve bazılarını sistemde buharlaştırmak gerçekten zor oluyordu. Ben son iki yıldır Würt'ün 20 Lt'lik...
  6. Klimalar Hangi Dış Ortam Sıcaklık Aralığında Çalışabilmeli?

    Merhabalar, Alacağınız klimaların dış ünite fanları kondenser basıncına göre çalışmaz ise, kışın çok soğuk havalarda sorun çıkaracaktır. Alacağınız klimaların, dış ünite kondenser fanlarının basınç kontrollü olup olmadığını sormanızda fayda var. Eğer yok ise harici olarak bu cihazlardan...
  7. 4 adet fan-coili 1 adet termostatla kontrol

    Bağlayabilirsin ama bağlayacağın fan coil cihazlarının toplamda kaç amper akım çektiklerine bakıp termostatın kontak akımını geçip geçmediğini kontrol etmelisin. Fan coil termostatlarının kontak akımı ortalama 1-1,5 A'dir.
  8. Chiller

    Kondenser'de kireçlenme varsa sörç yapabilir, her hangi bir yerde kaçak varsa ondan yapabilir. Kondenserin kirli olup olmadığını kontrol edin, eğer kirli ise kondenser temizliğini yapın, hala sörç yapıyor ise bir yerlerde kaçak vardır, gazı dışarıya toplayıp azot basılarak kaçak araması...
  9. alarko 30 hw 250

    Merhaba arkadaşım, iki çeşit exp. valf var, 750 ve 1500 step. Bahsetiğin gibi TXV ve selenoid valf takmaya kalkarsan makineyi pomp down yaptıramazsın. Arızanın nedeni büyük bir ihtimalle expansion valften kaynaklı görünüyor. Bazen expanson valfi kumanda eden küçük bir kart var, ondan...
  10. Paket Soğutma Sorunu

    Merhabalar, Eliwell'in bir çok çeşit kontrol cihazı var, siz hangisini kullanıyorsunuz bilmiyorum ama muhtemelen çıkış suyu sıcaklık sensörü arızasından yapıyor olabilir. Cihaz durgun vaziyetteyken tüm sensörlerin omajlarını ölçerek arızalı olan sensörü bulabilirsiniz. Genellikle 10 Kohm'luk...
  11. copeland kompresör model açılımı

    ZR90K3E-TWD-551 Z = KOMPRESÖR TİPİ (SCROLL) R = UYGULAMA ARALIĞI (B: YÜKSEK/ORTA SICAKLIK, BD: YÜKSEK/ORTA SICAKLIK DIGITAL, BH: YÜKSEK/ORTA SICAKLIK YATIK TİP, F: DÜŞÜK SICAKLIK-ENJEKSİYON PORTLU, FH: DÜŞÜK SICAKLIK YATIK TİP, H: HEAT PUMP, P : İKLİMLENDİRME-A/C 410A, R: İKLİMLENDİRME-A/C...
  12. Kompresörlere ne kadar yağ ekleyebilirim?

    R-22 gazı kullanılan sistemlerde 68 viskoziteli mineral bazlı yağ kullanabilirsin. Diğer gazlarda (R-407C, R-410A ) Yine 68 viskoziteli POE sentetik yağ kullanabilirsin. Miktar olarak ne kadar kullanacağın konusunda yardımcı olamam. En mantıklısı ne kadar boşalttıysan okadar ilave edersin...
  13. GEA Chiller AL401 arızası

    Serkan arkadaşımın dediği gibi arızalı yada yanlış okuyan bir sensörden dolayı fault veriyor. Bende oreration manuel var ve burada arıza kodları yazıyor ve otomatik resetli bir alarm olduğunu belirtiyor. yani arıza normale döndüğünde chiller otomatik olarak devreye girecek. Sensörün hangisi...
  14. Klimalarda islem ardicilligi

    Selam dostum, Yazını iki defa okudum ama hiç bir şey anlamadım. Daha okunaklı ve Türkçe harfler kullanabilirsen belki yardımcı olabilirim. Saygılar.
  15. FANCOİL

    Merhaba, Yerli üretici olarak HSK ve Aldağ marka alabilirsiniz. 3 Kw bir fancoil cihazının ortalama fiyatı 300-400 $ civarındadır.
  16. Sulu Baca Sistemleri

    Merhaba meccheng, Sulu hava yıkama cihazları çok eski teknoloji. Bakımını sık aralıklarla yapmanız gerekir ve çok zahmetlidir. Ben sodex fuarında elektrostatik filtreli bir hava yıkama sistemi görmüştüm ve gerçekten başarılıydı. Adamlar fuarın ortasında mangal kurmuşlar, sucuk, kebap vs...
  17. Isı Pompaları

    Sanırım Bosh grubunun bir ürünü. Isısan servisleri yardımcı olabilir diye düşünüyorum.
  18. Eliwell EWHT-800

    Merhabalar, Elimde EWHT-800 modelinin Türkçe kullanma klavuzu var. Eğer işine yarar ise mail atabilirim.
  19. Manometre Hakkında Bilgi

    Hakan bey merhabalar, Basınç değerleri kesinlikle sizin düşündüğünüz gibi. 410A gazının çalışma basınçları diğer soğutkanlara göre yüksek olduğu için manometre skalası diğerlerine göre daha yüksek. Alçak basınç manometresi 0-36 Bar, Yüksek basınç manometresi 0-54 Bar arası skalaya sahip. R-22...
  20. York Air Cooled Chiller Motor Yağı ve Çıkış Suyu Isı Ölçüm Sensörü Hangileridir?

    Merhaba kaksalar34, Cihazınızın kompresörlerinde Serkan arkadaşımın dediği gibi York'un orjinal yağı olan York ''C Oil'' kullanılmaktadır. Ama bu yağın fiyatı yaklaşık 300-350$ civarlarındadır. Buna muadil olarak kullanabileceğiniz aynı kalitede farklı markalarda daha uygun fiyatlı kompresör...
Geri