  1. Güç Trafosu

    Ototrafolara maliyet açısından bakılacak olursa ; çevirme oranı 2 ye kadar olan ototrafolar iki sargılı trafolara göre cok ucuza mal olurken , çevirme oranı 10 a dogru yaklastıgında maliyet eşitlenmeye yaklasır. Çevirme oranı 10 un üzerinde olan ototrafo iki sargılı trafodan daha pahalıya mal...
  2. Yalıtım trafosu hakkında bilgi

    Üç fazlı yalıtım güç trafosu; primer tarafda oluşacak geçici aşırı gerilimlerlerden sekonder tarafı korumak için kullanılan, Primer ve sekonder voltajı aynı olan, vektör grubu Dyn, YNyn veya Yyn olan sekonder nötrü topraklı trafodur. Capacitive coupling isteniyorsa primer sekonder arası shield...
  3. Trafonun Yıldız Noktasından Çıkan İşletme Topraklaması...

    Bir bobinin endüktansını hesap etmek için bobin ile ilgilli aşğ. değerleri bilmeniz gerekir. - İç çap - Dış çap - Elektriksel yüksekliği - Sarım sayısını Bir güç trafosunun modellemesini yapmak istiyorsanız o trafonun fabrika imalat test raporuna ulasmanız gerekir. İmalatcı firmaya trafonun...
  4. Trafonun Yıldız Noktasından Çıkan İşletme Topraklaması...

    İşletme topraklaması olmayan bir güç trafosunun; ag kablosuna dokunmayı bosverin trafoya yaklasmanızın hayati riski vardır. Bir güç trafosunda sekonder sargısının nötrü herzaman topraklı olmalıdır. İşletme topraklaması baglı olan trafo da faz-faz sekonder voltajı normalde 400 Volt civarı...
  5. trafo yagı tasfiye makinası

    Dünya da Maxei , Micafil - Türkiye de eltaş marka transformatör yag tasfiye üniteleri meşhur lardır , alırsanız problem yasamazsınız . Baska markayı kullananlar hep problemler yasadılar.
  6. Mıknatıslanma akımı

    Cok uzun zamandir aramis oldugunuz sorularin cevaplarini asagidaki kitaplarda bulabilirsiniz. Dunya da transformatorlerin miknatislanma akimi ile ilgili teorik ve pratik bilgilerin hepsine 1940 li yillarin sonunda ulasilmistir. * Electric power transformer engineering , James H. Harlow * J &...
  7. Trafo Fiyatları Hakkında Fiyat verebilecek var mı?

    Vermiş olduğunuz fiyatlar hangi marka trafo ? Verilmiş olan fiyatlar marka ya göre " - 20 % ile +30 % " aralığında değişir.
  8. Trafo Yağ Çeşidi Var Mı?

    Genelde trafo uretiminde siparisi veren musteriler yagin markasini belirliyorlar. Eger ki belirlememisse: 36 kV seviyesi trafolarda APAR kullaniyoruz 66 kV ve uzeri trafolarda NYNAS veya SHELL kullaniyoruz. Uluslararasi firmalarin hepsinde en az bir hintli muhendisin calistigina cokca...
  9. Trafolarda devreye girme akimlarini azaltmak icin ne yapmaliyiz?

    Guc transformatorlerinin devreye girme aninda iki farkli durum icin iki akim vardir. - Excitation current - Inrush current Bu iki akim degerini de transformator uretimi yapan fabrikalardaki design muh. leri designini yaptiklari trafoda hesaplarlar ve o degerlere gore design yaparlar...
  10. Kuru Tip Transformatör Kalıpları Hakkında Bilgi Arıyorum.

    merhabalar, Emin olun ki yardim edecek kontrol kalemini takip eden( benim tanidigim )cok kisi vardir. Ama istemis oldugunuz bilginin ticari bir bilgi oldugunun farkinda misiniz!...
  11. Bir iş ilanı

    13 yillik meslek yasantimda , 10 adet muhendise teknik destek - 20 adet satjere bilgi aktarimi yaptim. Hepsi de farkli universitelerdendiler. Hepsinin "bilgi duzeyi - universiteden aldiklari kazanimlar yaklasik olarak esitti." Bence , su universite bu universite mezunu olsun demek benim...
  12. Scott trafolarla ilgili detaylı bilgisi olan var mı acaba?

    Turkiye de her turlu( a ndan z ye kadar ) special power transformer imalati yapilabiliyor - dunya biliyor. Siz ne istediginizi acik olarak herhangi bir trafo fabrikasina iletirseniz onlar uretemese bile sizi yonlendirirler.
  13. Alüminyum Sargılı Trafo

    Transformatorde kullanilan iletkene dizayn acisindan bakacak olursaniz, degil bakir- aluminyum isterseniz altin , gumus, bronz da kullanabilirsiniz. Iletkenleri farkli olan trafolarin ebatlari ve maliyetleri degisir- " ayni performansi saglayacak sekilde dizayn edilirse " Zamanin birinde...
  14. tedaşın voltajı 170 volta duşuyor

    Yetkililer bu tur bir durumun farkindalar , bilerek trafonun ag cikis voltajini 380 Vac de tutuyorlar , Eger ki trafonun kademe degistiricisini degistirip ag cikisini 400 Vac ye getirirlerse ,motorlar calisir fakat trafo asiri yukten yanar, Bu uygulama teoride yanlis bir uygulamadir,
  15. 2000 kVA Trafo Termik Açma Sorunu?

    110 C dogru olcum ise trafonuzun omru azaliyor!... Mevcut 2200 A yuklemeniz ( 24 saat ) ; IEC 354 e gore + 40 derece ortam icin normaldir. Sayet trafonun bulundugu hucrenin ortam sicakligi +40 C yi geciyorsa , hucrenin ortam sicakligini dusurmek icin hurenin tabanindan iceriye soguk hava...
  16. Reaktif Güçlerin trafolarda paylaşımı

    Eger ki iki trafo paralel baglandiginda , trafolarin ozelliklerinden ( %uk , bostacevirme orani , guc MVA ...) birinde farklilik varsa iki trafo ozdes olmaz , esit yuk almaz ve de aralarinda sirkulasyon akimi akar . Siz esit yuk aldigini soyluyorsunuz, dediginiz gibi ya hatali olcum...
  17. Reaktif Güçlerin trafolarda paylaşımı

    Siz gercekten bu tur bir durumu tespit edebildiniz mi ? Transformator Teorisine gore : Paralel calisip uzerine ozdes yuk alan trafolar ozdestirler. ( esit % Uk ,esit guc MVA , esit bosta cevirme orani , esit kisa devre kaybi ,.. )
  18. trafolarda bağlantı grubu

    Duzeltme : D y vektor grubu icin aci farki 1 , 11 , 5 , 7 vardir. Referans IEC 60076.1 ( TS 267 ) Yani Dyn 1 , Dyn 11 , Dyn 5 , Dyn 7 dir.. 3 ve 9 aci farki yoktur...
  19. trafolarda bağlantı grubu

    duzeltme : YY1 diye vector grup yoktur. Primer ve sekonder arasi acisal farklara gore vector gruplari IEC 600076.1 de verilmistir. Sordugunuz uretici firmalar dogru soyluyor - Transformatorun primer sekonder arasi acisal farki baglanacagi sistemin acisal farkina gore secilir.- Ayrica...
  20. trafo

    Trafoyu 100 kVA ya degistirmek pahali geliyorsa , 50 kVA trafonun enerjisini kestikten sonra , trafonun kapagina termometre tak termometre de 80 C yi gectiginde ek olarak koydugun makinalari stop et. 80 C yi gecmiyorsa devam et.