Arama sonuçlarınız

  1. EzuTuRojuHew

    Kompanzasyon Arızaları

    öncelikle yorumladığınız için tşk ederim evet akım trafo oranını yanlış yazmışım ctr 20 idi kesinlikle doğru diyorsunuz lokal kampanzasyon düşünüyorum bende bu arada alma bırakma ayarlarını biraz düşürdüm biraz fark etti fakat dediğim gibi monofaz değişken yükleri kontrol edebilmek için...
  2. EzuTuRojuHew

    Entes RG3-12c röle bağlantı şeması.

    Merhaba değerli arkadaşlarım. Benim çok acil bir yardıma ihtiyacım var hazır konuyu okurken yazayım dedim %10 faliyette olan bir fabrikanın kompanzasyon sistemi için bakmaya gittik ilk sorun günlük end.%30 idi devreye 10 kvar olan kondastörü 15 kvar olarak değiştirerek başladık ilk başlarda...
  3. EzuTuRojuHew

    Kompanzasyon Arızaları

    öncelikle selamun aleykum teknik arkadaşlar acil bir konuda yardımlarınızı bekliyorum sıkıntım şudur: sistem rg3-12cs entes röle ie kompanze ediliyor devrede 1 kondastör 15 kvar 9,10,11 kondastörler 0,25 kvar monofaze yani sistemde sadece 3 monofaze kondastör var sistem analizöründen görüken...
  4. EzuTuRojuHew

    harici harddisk

    taşınabilir hdd'in sabit hdd'den buyuk olması işlemciyi yorar anlık veri transferinde bit yoğunluğu nedeni ile işlemci yavaşlar ayrıca işlemcinin iyi olmasının yanında ekran kartınında 1 gb olması gerekir eğer bu saydıklarımız bilgisayarınızda mevcut değilse bilgisayarın sabit hdd 'de ki...
  5. EzuTuRojuHew

    AC-AC İnverter Hakkında Bilgi

    konuyu anlayamadım yada tam olarak ifade edemiyorsunuz frekans kontrolunu sormuyorum,frekans kontrolu hangi elemanlarla yapılır demişssiniz Öncelikle neyin frekansını kontrol edecksiniz onu bilmemiz gerekir ki ona göre elamnları yazalım ac-motor hz kontrolu inverter ve ona bağlı olarak...
  6. EzuTuRojuHew

    Acil Stop Butonu

    Kesinlikle çok doğru bir seçim olur örnek olarak akaryakıt istasyonlarında bu tür acil sistem vardır kitlemeli stop butonuna basıldığında tüm sistemin elektiriğinin geçtiği ana kompakt şalterin düşmesini sağlıyor
  7. EzuTuRojuHew

    AC-AC İnverter Hakkında Bilgi

    Öncelikle slmlar Bu forumda yeniyim açtığınız konu dikkatimi çekti inverter kurulumunda çalıştım hatta 5-6 fabrikada inverter uygulamsı yaptım bildiğim şeyleri paylaşmak istedim öncelikle sanırım frekansını kontrol etmek istediğiniz almac vb. bunu gücü çok önemli çünkü:inverterin gücüde...
  8. EzuTuRojuHew

    Mevcut cosFi istenilen cosFi hesabı hakkında

    Aslında Basit bir yolu var sistemdeki tüm alıcıların watt'ı alınıp toplanır mesela 300w,250,400,500=1450 w. yani toplan aktif gücümüz p=1450 Şimdide görünen gücümüzü bulmalıyız bunu yapabilmek için sistemin gerilimini ve amperini bilmeliyiz bunu öğrenebilmek için basit bir ölçü aleti...