Arama sonuçlarınız

  1. kertenkelebek

    Elektrik motorlarının kurutulması - verniklenmesi

    Arkadaşlar 690V 5kW motor için fırın verniğini nereden satın alabiliriz, birkaç firmanın irtibat bilgisini paylaşabilirmisiniz. Ayrıca cevap yazan arkadaşlara teşekkür ederim, verilen link ve cevaplar yeterli oldu, çok teşekkür ederim.
  2. kertenkelebek

    Elektrik motorlarının kurutulması - verniklenmesi

    Arkadaşlar biraz daha detay verebilirmisiniz. yani bana vernik ile temizlikte kulanabileceğim solüsyon marka model bilgisi nereden alabileceğimiz vb detay bilgiler gerekiyor. fırın olur ise kaç derece de kaç dakika kurutmak gerekir.
  3. kertenkelebek

    Elektrik motorlarının kurutulması - verniklenmesi

    Merhaba arkadaşlar için nem almış elektrik motorunu temizlemek , verniklemek ve kurutmak istiyoruz. aşağıdaki sorularıma cevap verecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim. * Stator sargıları çok kirli ise izolasyona zarar vermeden temizlemek için kullanılabilecek bir solüsyon, sprey vb...
  4. kertenkelebek

    EDIS KOD SİSTEMİ

    Merhaba EDIS kod sistemini ayrıntılı şekilde açıklayabilecek arkadaşlara şimdiden çok teşekkür ederim. Özellikle aşağıdaki kodların ayrıntılarını açıklayabilirseniz çok iyi olacak. Enerji üreten bir santralin çift yönlü sayacında bu kodlar okunduğunda ne anlama geliyor, bu şekilde ayrıntılı...
  5. kertenkelebek

    YG hatlarda MW / MVar ilişkisi

    Arkadaşlar bu konuda yardım edebilecek kimse yokmu acaba bu forumda.
  6. kertenkelebek

    YG hatlarda MW / MVar ilişkisi

    Merhaba, YG trafo merkezlerinde birçok fider bulunuyor. Bu hatların birçok santral ve şehirler arası iletim ağını birbirine bağladığını düşünün. Bu durumda aynı fider üzerinden MW+ iken yani hatta enerji basılırken aynı hat üzerinden MVar+ olduğu durum ile MVar- olduğu durum arasında ne fark...
  7. kertenkelebek

    Transformatörlerde yük altında kademe değiştirme

    Arkadaşlar 154/34,5kV olan bir trafo kademe değiştiricisinin ayarlanması ile 154/31,5kV çalıştırılabilirmi, yani 154kV giriş aynı kaldığı halde çıkışı 31,5kV yapabilmek için 154kV tarafındaki kademe değiştiriciyi nasıl ayarlayabiliriz, mümkünmüdür, fikri olan arkadaşım paylaşır ise sevinirim.
  8. kertenkelebek

    XLPE Kablo Tamiratı

    Yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar sağolun.
  9. kertenkelebek

    XLPE Kablo Tamiratı

    fotoğraf ekleyebilirmisiniz hasarlı kısmın ne kadarını kesip araya kablo eklemek gerekiyor.
  10. kertenkelebek

    XLPE Kablo Tamiratı

    Merhaba Arkadaşlar Toprak altında döşeli olan orta gerilim XLPE kabloda meydana gelen patlama sonucunda arızalandığında nasıl tamir edilebilir. Kablo boyu yeterli gelir ise ek kablo yapmadan tek ek mufu ile veya kablo boyu yeterli gelmediğinde araya kablo eklemesi yapılıp 2 adet ek mufu ile...
  11. kertenkelebek

    O.G XLPE Kablolarında Kesit Hesabı ve Gerilim Düşümü Kontrolleri

    Ben sadece öğrenmek istiyorum örneğin 154/34kv indirici 50mva gücünde bir trafomuz olsun. bu trafo 2 adet fideri beslesin örneğin fiderlerden bir tanesinde kısadevre hesabı yapmak istiyorum. biliyorum çok fazla veri gerekiyor ben sadece örnek bir hesap varsa nasıl yapıldığını öğrenmek istedim...
  12. kertenkelebek

    O.G XLPE Kablolarında Kesit Hesabı ve Gerilim Düşümü Kontrolleri

    İnternette aradıysamda bulamadım bu konular hakkında yardımcı olabilirmisiniz. yer altı XLPE kabloları için örnek bir kısadevre hesabı çok yardımcı olur.
  13. kertenkelebek

    O.G XLPE Kablolarında Kesit Hesabı ve Gerilim Düşümü Kontrolleri

    scorpion eyes arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. mümkünse tablolarıda ekleyebilirmisin. Kısadevre hesabı önemli demişsiniz. örnek için kısadevre hesabı yapabilirmisiniz. sağolun. Ayrıca xlpe 240 lık kablo için elektrobank kitabında K ve C katsayıları yok 185 lik kabloya kadar verilmiş. 240 lık...
  14. kertenkelebek

    O.G XLPE Kablolarında Kesit Hesabı ve Gerilim Düşümü Kontrolleri

    gerilim düşümü hesabı var ama pek açık değil cos ve sin değerlerinin nerden geldiği X değeri normalde ohm olması gerekirken mH olarak görünüyor sonunda ise bulunan değer 10v ile karşılaştırılarak uygundur denmiş. yani pek anlaşılır değil. Güzel bir örnek verebilecek arkadaşlar varsa memnun olurum.
  15. kertenkelebek

    O.G XLPE Kablolarında Kesit Hesabı ve Gerilim Düşümü Kontrolleri

    elektrobank kitabı yanımda yok ancak daha sonra bakacağım. örnek bir hesap yapabilecek arkadaşım varsa çok sevinirim. örneğin mesafe: 5km güç: 15MW gerilim: 34KV cos: 0,98 xlpe 240 lık kablo kullanırsam uygunmudur.
  16. kertenkelebek

    O.G XLPE Kablolarında Kesit Hesabı ve Gerilim Düşümü Kontrolleri

    Merhaba Arkadaşlar O.G XLPE enerji kablolarında kesitlerin nasıl belirlendiği ve gerilim düşümü hesaplarının nasıl yapıldığı ile ilgili formül arıyorum ancak hiçbir yerde bulamadım. alçak gerilim formülleri var ancak XLPE kabloların formüllerinde Xl ve Xc gibi değerler de kullanılıyor. Bunlar...
  17. kertenkelebek

    cift sargili generator sarim semasi ( Y-Y 2x3 faz )

    arkadaslar yazmayi unutmusun generator daimi miknatisli herhangi bir uyartim yok.
  18. kertenkelebek

    cift sargili generator sarim semasi ( Y-Y 2x3 faz )

    Merhaba arkadaslar, Elektrik cok genis bir alan oldugundan dolayi herkezin elektrigin her alani hakkinda yorum yapmasi dogru olmaz.Bende bobinaj konusunda yeterli bilgiye sahip degilim bu nedenle asagida ozelliklerini verdigim generatorun sarim semasinin nasil birsey oldugunu anlatabilecek veya...

Yeni mesajlar

Geri
Üst