    acaba böyle bi formul var mı?

    Evet tasarruf yapılır. Fan,pompa uygulamalarında moment yük yüğrisi parabolik olarak değişir bu nedenle en cok tasarruf fan, poımpa uygulaamrında olur. P=M.W formulunden çok basit olarak; hız ile tüketilen güç küpsel ilişkilirdir. Örneğin; hız yarıya düşürse 100kW yerine 12,5kW'lık güç...
  2. efeaytek

    3000 d/dk motoru bi sürücüyle 3200 veya daha üstü bir devire cıkara bilirmiyim

    hız kontrol cihazı ile motorlar senkron hızın üzerinde de sürülebilir. Burada sürücüde seçilen kontrol tipi önem taşır. Sürücü yüksek hızlara çıkmasına izin verir ancak, motorun mekanik olarak bunu sağlaması gerkiyor. Yoksa motoru eline alabilirsin. İkinci durum ise, senkron hızn üzerinde moment...
  3. efeaytek

    Siemens micromaster 440 Çıkış vermiyor.

    "P---"'nin anlamı: 1) Operatör panelinin takıldığı pinler kırılmış ya da eğilmiş olabilir.. elinizde başka bir OP var ise onla deneyebilirsiniz 2) Giriş geriliminizde sorun var.. şebeke geriliminizi ölçün
  4. efeaytek

    sıemens 440 paremetreleri kopyalanabiliyor mu

    panele kaydederken sıkıntı olursa, panelden kullanılmayan dilleri silebilirsin... FN ve yukarı ok tuşuna, dil ayarlarında basarsan siler.. ama yanlışlıkla ingilizceyi silme..
  5. efeaytek

    SINAMICS G120 İnverter

    Selam, Aşağıdaki gibi parametreleri girerek parametre taşıyabilirsin. Kullandığınız CU CU240E değilse MMC kart ile de parametre taşıyabilirsiniz PARAMETRE TAŞIMA (G120) 1) Cihazdaki parametreleri BOP/MMC'ye taşımak: P0010=30 (servis aktif) P0802=1 (Cihazdan BOP'a aktarır) P0802=2...
  6. efeaytek

    mm 440, A502 sorunu

    evet, sürücüye muhakkak bağlanan motorun etiketinde yazan değerler girilmesi gerekiyor. Çünkü sürücü bu değerlere göre akım geirlim sınırlarını hesaplıyor.
  7. efeaytek

    MM440 FANDA KULLANIMI

    Vinçlerde kaldırma ünitelerinde yüksek hızdan düşük hıza geçerken ya da rejeneratif çalışmasında (yüklü aşağıda doğru inişte) muhakkak motordan şebekeye doğru enerji akacaktır. Bu yüzden MM430 yerine frenlem direnci takabileceğin G120 ya da MM440 tavsiye ederim.
  8. efeaytek

    Sinamics G120 inverter

    Merhaba A501 aşırı akım uyarısı. Öncelikle G120'lerde P0640=%200 ayarlıdır. Eğer buna rağmen bu hatayı veriyorsa, sürücü büyük ihtimalle motara ve uygulamaya göre küçük seçilmiş. Ya da P1300 kontrol tipini kontrol ediniz.. Gelelim sorunuza; aşağıdaki parametreleri girerseniz, alarm geldikten...
  9. efeaytek

    Bir Motora invertörle minumun kaç hz Verilebilir?

    Sanırım, sürücü giriş frekansı ile sürücü çıkış frekansları karıştırılmış.. Sürücülerin giriş frekansı örneğin siemens için 47-63hZ'dir. Çıkış frekansları ise kontrol tipine göre 650Hz'e kadar çıkabilir. MOtor frkansı 60Hz ise, yapılması gereken tek şey, paramtre girerken, 60HZ'e göre gerilim...
  10. efeaytek

    Hangi Sürücü?

    Uygulama nedir?
  11. efeaytek

    22 kw motor için sürücü seçimi hk?

    Selamlar, Herkes sorunuza direkt bazı markaları söyleyerek cevaplamaya çalışmış. Bu şekilde yaklaşım kesinlikle yanlış.. İlk soru "UYGULAMA NE" olmalıydı... Uygulamanız fan, pompa ise seçilmesi gereken sürücü tipi farklı olur, mixer,vinç tarzı bir uygulama ise seçilmesi gereken sürücü...
  12. efeaytek

    micromaster420 çalışmıyor

    merhaba girdiğiniz bütün parametreleri yazabilir misiniz? -15 yazıyorsa yön ters demek.. P0010=1 olarak kaldıysa start almaz.. ama tam ne olduğunu anlamam için girdiğiniz bütün parametreleri ve uygulamayı yazmanız rica.
  13. efeaytek

    SIEMENS MM440 HATA KODU

    Merhaba, Büyük ihtimal motor bağlantı kısmında sıkıntı var.. sürücü motoru görmüyor.. kablolarını ve bağlantılarını kontrol ederseniz iyi olur
  14. efeaytek

    Frenleme Direnci olmazsa?

    Uygulamanız nedir?
  15. efeaytek

    sinamics G150

    selamlar, Siemens'te ürün sorumlusu kişiyle konusursan yardımcı olurlar. Standart bir sürücü olmadığı için onlardan destek alman daha doğru olacaktır.
  16. efeaytek

    SİEMENS SİNAMİCS G120 EĞİTİMİ

    Siemens'te bu üründen sorumlu olan kişiyle irtibata geçersen CD konusunda yardımcı olurlar.
  17. efeaytek

    micromaster 420

    P--- 'nin anlama besleme gerilimdeki skıntıda da kaynaklanabilir. veya operatör panelinin cihaza takıldığı uçlarda sorun olabilir. Önce başka bir operatör panelini takarak tekrar deneyin. Halen sorun devam ederse, cihazı yetkili tamir merkezine göndermen daha iyi olur
  18. efeaytek

    22 kw motor için sürücü seçimi hk?

    Direkt firma adı ile cihaz önermek bence çok yanlış. Öncelikle sürücünün kullanıcağı uygulamanın bilinmesi ve bune en uygun sürücü tipinin seçilmesi gerekir. Çünkü fan pompa tarzı uygulamalarda 22kW motora 22kW'Lık sürücü bağlayabilirsiniz ancak uygulama ağır şartlar ise mixer tarzı seçilecek...
  19. efeaytek

    MM420

    fix frekans kullanacaksan P1001,P1002... kesinlikle P1000=3 olmalı
  20. efeaytek

    MM420

    kalkış ve duruş rampa sürelerini düşürürsen hızlı olur. P1120=kalkış rampa süresi "saniye" P1121=duruş rampa süresi "saniye"