Arama sonuçlarınız

  1. fabia

    rg3-12c röle ayar sorunu

    röle bağlantılarıını kontrol et.1.kademeye sağlamlığından emin olduğun kontaktör ve 3 fazlı kondansatör bağla.auto set up yaptır.
  2. fabia

    reaktif güç kontrol rölesi

    Grup Arge'nin smart'ı ve gepa'nın RQ 30B modelleri isteğinizi yerine getirir.
  3. fabia

    Rgkr L1 -570 L2 100 L3 100 gosteriyo cekili kont yok neden l1 -570de anlamadım

    L1 fazının önündeki işaret eksi olduğuna göre L1 fazı kapasitif özelikte çalışıyor demektir.Yük olarak UPS,led ampüller veya tasarruflu ampüller devrede olabilir. Eğer bunlarda değilse 1.kademeye sağlamlığından emin olduğun sistemdeki en büyük 3 fazlı kondansatörü bağlayıp tekrar auto-setup...
  4. fabia

    capasitif problemi

    ölçümü yaptıktan sonra sizde göreceksiniz ki ups gücünün yaklaşık %10'u kadar kapasitif yazıyor.yani 3,5 kvar lık bir şönt reaktöre ihtiyacınız olacak.eğer sabit şönt rektör bağlarsanız 24 saat devrede kalacaktır.aktif kayıpları da göz ardı etmemek lazım.bu yüzden mesai saatlerinde diğer...
  5. fabia

    Ne düşünürsünüz?

    verilen dosyayı incelemeniz tüm sorunları çözer
  6. fabia

    Ne düşünürsünüz?

    sorunuzu anlıyamadım
  7. fabia

    Ne düşünürsünüz?

    yorumlarınızı merak ettiğimden dolayı böyle bir başlık ile konu açmak istedim.ancak üzülerek belirtmek isterim ki endüktiflik veya kapasitiflik bir yük değildir. şöyleki: -eğer yük olsalardı dağıtım şirketi bize bunu fatura ederdi.hiç bir sınır değerde koymazdı. -güç birimi watt,beygir gücü...
  8. fabia

    Ne düşünürsünüz?

    Elektrik sistemlerindeki endüktiflik veya kapasitiflik gerçek anlamda yük müdür.?
  9. fabia

    iki trafo og ölçüm ve tek sayaçlı sistemde

    1-og ölçüm sisteminizde kullanılan sayaç elster marka ve üzerinde büyükçe bir T harfi yazılı ise harmonikleride rektif hanesine kaydeder. 2-yük dengeniz nasıl.dengesiz yükleriniz varsa bunu röle tarafında monofaz ve di faz ile çözebilirken sayaç tarafında normal röleler ile çözmeniz sıkıntılı...
  10. fabia

    en iyi konpanzasyon rölesi sizce nedir

    çalışma mantığı bakımından en düzgün olanı GEPA röleyi tercih ediyorum.Özellikleri bakımından SMART marka röleyide çok ça kullanıyorum.
  11. fabia

    Entes rg-3 12c

    0,5 kvar'lık monofaz kondansatörü 200/5A lik akım trafosunda röle 0,5kvar olarak algılar.Siz rölede akım trafosu oranını 1000/5A e göre yapmışsınız. Düzeltirseniz sorun da çözülür.
  12. fabia

    Topraklama ölçümünde hangi değeri kullanacağım?

    öncelikle öz direnci hesaplamanda fayda var.şekilde gördüğünüz gibi :Uygulanan akımın birimi amper (çoğunlukla miliamper) ve ölçülen gerilimin birimi ise Volt (çoğunlukla milivolt) olarak bilinir. Bu ölçü değerleri ve kullanılan elektrod diziliminin K geometrik faktörü (dizilim katsayısı-array...
  13. fabia

    THDI sorunu

    gerilim harmoniğinin yüksek olmasının olumsuz yönlerinden biride sistemdeki voltajıda yükseltmesidir bu yüzden önemlidir. nötr akımının bu derece fazla çıkması 3.harmonik değerinin yüksek olduğu anlamına gelir.3.harmoniği oluşturan yükler ise genellikle monofaze yüklerdir.
  14. fabia

    THDI sorunu

    sayın Durceylan'a katılıyorum. akım harmonik değerinin yüksek olduğuna pek bakmayın çok önemli değil çünkü. esas olan gerilim harmoniğidir.o da zaten çok yüksek değil.ayrıca analizörünüz MPR60'dan toplam harmonik bozulma değerini vermişsiniz önemli olan ise hangi derece harmoniklerin seviyesi...
  15. fabia

    Kondansatör yok iken luna marka dijital sayaç yarım saatte%10 kapasitif yazıyo

    UPS gücünün %10 u kadar şönt rektör bağlamalısın.
  16. fabia

    kael varkombi 18 pc kademe silme

    kael röle nin kademe güçlerini sıfırlama nedeni kondansatör gücünü öğrenemediği içindir.kael varkombi serisi röle akım tarfosunun sekonderinden 50mA in altında akım geçiren kademeyi tanıyamaz.işletmelerde kapasitif yük de varsa eğer bu durum biraz daha karışır.bunun üzerine birde hızlı yani...
  17. fabia

    kompanzasyon uzaktan takip

    uzaktan takip uygulamalarının bir kaç çeşidi var.bazıları sen istek gönderdiğin zaman sayacı okuyor veya röleye bağlanıyor.bazıları ise otomatik olarak istediğin zaman aralıkları ile sayaçtan bilgileri alıp sisteme kaydediyor.röle yi takip edecek isen 1GB,sayaç okuyacaksan 100MB kapasiteli bir...
  18. fabia

    O.G Ölçmeli Trafoda Kompanzasyon Problemi

    valla kardeş ister katıl ister katılma ama durum bu.sistem bir şekilde kompanze ediliyor gibi görünüyor.röle üzerinden değerleri çok güzel olarak görebiliyorsun ama sayaç öyle demiyor.tedaş ta senin rölene değil sayaca bakıyor.1600kva trafo AG şalterin kapalı sayaca bakıyorsun %35 kap.,%30...
  19. fabia

    O.G Ölçmeli Trafoda Kompanzasyon Problemi

    Boşuna uğrşıyorsunuz OG den ölçüm yapan ve yükü de az olan yerlerde OG akım trafoları hatalı çalışır.cezayı engellemeniz mümkün değil.OG akım trafosu üreten firmalar bile bunu kabül ederler.
  20. fabia

    O.G Ölçmeli Trafoda Kompanzasyon Problemi

    Eğer ölçüm OG tarafından yapılıyorsa ve tesiste yüksüz durum da ise yapılabilecek çok fazla bir şey yok.Çünkü OG akım trafoları nominal akımlarının %10unun altında ki akım geçişlerinde hatalı çalışmaktadır.
Geri