Arama sonuçlarınız

  1. huner35

    Elektrik Dağıtımda YG Sekonder Koruma Tekniği ...

    Toprak ayarları ise genelde aşırı akım ayarının 5 te 1 i olarak ayarlanır
  2. huner35

    Elektrik Dağıtımda YG Sekonder Koruma Tekniği ...

    Tabi dijital rölelerde bu şekilde elektromekanik rölelerde eğriye göre değişiklik gösterir
  3. huner35

    Elektrik Dağıtımda YG Sekonder Koruma Tekniği ...

    Ters zaman 0.1 eğrisinde nominal akımın 2 katı akım geçerse röle 1 saniyede açma gönderir , 0.2 eğrisinde 2 saniyede , 0.3 eğrisinde 3 saniyede açar akımın 2 katından veya daha fazla olması halinde ters orantılı olarak daha kısa sürelerde açma gönderir
  4. huner35

    Og Kesicisinin Sökülmesi & Toplanması (resimli)

    elinize sağlık güzel olmuş kesici sanırım 30 yıllık var
  5. huner35

    Röle Test Cihazının Muadili Devreyi Nasıl Oluştururum?

    peki bu durumda rölenin akım girişine gerilim tatbik ediyor olmazmıyız yada bu sorunu bir toroid vasıtası ile aşabilirmiyiz?
  6. huner35

    Sekonder koruma röle bağlantıları

    birde rölenin toprak girişine hangi uçları götüreceğiz çok merak ediyorum
  7. huner35

    Sekonder koruma röle bağlantıları

    teoride bencede doğru fakat herhangi bir arıza durumunda incelemek gerekir bence sakınalı bir durum
  8. huner35

    OG kumanda panosu

    birde haldun büyükdoranın ( allah rahmet eylesin ) kitabı bildiğim kadarıyla şu an piyasada bulunan bu işle ilgili tek kaynak , kendisi tanıyanların tabiriyle söylüyorum bu işin öncülerinden ve mükemmel bir insan ve tavsiyem kitabı ıskalama sana çok yardımcı olur ,iyi çalış arkadaşım
  9. huner35

    OG kumanda panosu

    arkadaşım anladığım kadarıyla sen sekonder koruma projesi arıyorsun ben sana kısaca bir balık tutmanın yolunu göstereyim , önce zati korumalardan başla sonra gerisi çorap söküğü gibi gelir , kısaca yol şu + sinyali alırsın koruma yapacak kontağın bir ucuna bağlarsın kontağın diğer ucunuda alır...
  10. huner35

    modüler hücrelerde RST gösterge ışıkları

    indikatörleri kullanabileceğimiz bir yolda indirici merkezlerde farklı hücrelerdeki bara giriş fiderlerinin faz eşleştirmelerinide voltmetre ile yapabilmemizdir
  11. huner35

    mc30-r haberleşme programı?

    röleye normal bağlanmak için rs232 dönüştürücü , fakat röleleri birbirine bağlamak ve uzaktan erişim kurmak için (scada uygulamaları) rs485 portu kullanılır , program (mscom)ise Aktif Mühendislik :: Ürünler linkte mevcuttur
  12. huner35

    Yüksek Gerilim Hakkında Tüm Bilgiler Buraya

    arkadaşım metro için kullanılacak enerjiyi temin için çekilmiş hattır o metrodaki tren motorları DC motorlar olduğundan sistemde bir faz vardır diğeride yedek fiderdir
  13. huner35

    rocon rfi 401 rfi 421 röle ayarı

    kardeş rs232 kabloyu boşver biz çok denedik bi türlü bağlanamadık sen en iyisi bi optik göz bul öyle bağlanırsın
  14. huner35

    Güç Kontrol Rolesi Karşılaştırılması İsteği ?

    arkadaş sabit gurubun bence 80 kVAr olmalı tedaşta ortalama 200kVA başına 10kVAr kullanıyoruz biz
  15. huner35

    Binalara neden 3 faz gelir?

    bu cevabı yazan arkadaş senin mesleğinin elektrik olduğu konusunda çok büyük şüphelerim var
  16. huner35

    Yüksek Gerilim Hakkında Tüm Bilgiler Buraya

    Büyükşehir Belediyesinin yapmaya çalıştığı Hafif raylı sistemin enerji ihtiyacını karşılamak için kullanılıyor tabi DC ye dönüştürüldükten sonra
  17. huner35

    Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde Çalışma Yetki Belgesi ( E.K.A.T. )

    TEDAŞ İzmir Işıklar eğitim merkezine başvurabilirsin Soma daki TEİAŞ ın eğitim merkezi
  18. huner35

    AG Dağıtım Sistemlerinde Aşırı Akım Koruma Cihazlarında Sellektif koruma

    kaynaktan son alıcıya doğru ayar yapılması gerekir ve tabi tekhat şeması şeklinde çizim yapıp kurulu güçleri çıkartırsın ve sondan başa doğru zamanı artırarak ayar sahanı oluşturursun özetle budur
  19. huner35

    sekonder koruma rolesi hakkında mc 30r

    sahada çalışan rölelerden bahsediyorum daha dün gördüğüm problemden bahsedeyim kapasitör fiderinde kullanılan dengesizlik rölesi MC20 de akım trafosundan herhangi bir akım akmadığı halde rölede okuduğumuz akım 5-6 Amperdi bu yüzden kapasitör fideri yattı düşünün 2400kVAr kompanzasyon devrede...
  20. huner35

    sekonder koruma rolesi hakkında mc 30r

    arkadaşlar ME RÖLELER tecrübelerime dayanarak söylüyorum çok istikrarsız çalışan rölelerdir ayrıca teknik servis olarak son derece yetersizdir ilgilenen arkadaşların dikkatine şu an en problemsiz çalıştığımız röleler thytronic ve rocon diyebilirim