Acil Stop Kullanımı

PLC Sistemleri Kategorisinde ve PLC Genel Forumunda Bulunan Acil Stop Kullanımı Konusunu Görüntülemektesiniz.

Konu Özeti: Plc programlamaya yeni başladım plc programlamada acil stop nasıl kullanılmalı acil stop programı nasıl etkilemeli Kullandığım plc s7200 bununla ilgili bir örnek yapabilecek arkadas varmı şimdiden ilgilenen arkadaslara tesekkür ediyorum...

 
Toplam 2 sayfadan 1. sayfa 12 SonuncuSonuncu
Toplam 15 adet sonuçtan 1 ile 10 arası gösteriliyor.
  1. #1
    Usta Üye

    Üyelik
    20-01-08
    Yaş
    30
    Mesajlar
    187
    Popülarite
    19

    Varsayılan Acil Stop Kullanımı

    Plc programlamaya yeni başladım plc programlamada acil stop nasıl kullanılmalı acil stop programı nasıl etkilemeli
    Kullandığım plc s7200 bununla ilgili bir örnek yapabilecek arkadas varmı şimdiden ilgilenen arkadaslara tesekkür ediyorum


  2. Entes
  3. #2
    Yeni Üye

    Üyelik
    19-02-07
    Yaş
    29
    Mesajlar
    10
    Popülarite
    10

    Varsayılan Ynt: Acil Stop Kullanımı

    Acil stobun kapali kontagini hardware devresine yani kumandayi,gerektiĞİnde kontaktÖr vasitasi İle gÜcÜ kesecek yere koyman gerekİr.acİl stop butonunun aÇik kontaĞinida plc ye gİrebİlİrsİn.hem acİl stoba basili bİlgİsİ alirsin,hem de setlenmİŞ kumanda ÇikiŞi varsa resetlersİn.

  4. #3
    Usta Üye

    Üyelik
    11-07-08
    Mesajlar
    179
    Popülarite
    23

    Varsayılan Ynt: Acil Stop Kullanımı

    Acil stop butonu ile birlikte pilz role kullanılıyor.Bu şart mıdır ? ACil stobun pilz roleli bağlantısı ve aşağıda anlattığınızı gösterir bi şema koyabilir misiniz buraya.
    Alıntı feda Nickli Üyeden Alıntı
    Acil stobun kapali kontagini hardware devresine yani kumandayi,gerektiĞİnde kontaktÖr vasitasi İle gÜcÜ kesecek yere koyman gerekİr.acİl stop butonunun aÇik kontaĞinida plc ye gİrebİlİrsİn.hem acİl stoba basili bİlgİsİ alirsin,hem de setlenmİŞ kumanda ÇikiŞi varsa resetlersİn.

  5. #4
    Profesyonel Üye

    Üyelik
    01-05-08
    Yaş
    36
    Mesajlar
    2,007
    Popülarite
    1343

    Varsayılan Ynt: Acil Stop Kullanımı

    Pilz röle bir kaç tane acil stop butonu ve kapı emniyetlerinin bağlandığı bir röledir.Bütün acil stoplar,kapı emniyet switchleri ve benzeri acil durdurma switchleri pilz röleye bağlanır ve,bunlardan herhangi birisi devreye girdiğinde istenilen şekilde devreyi durdurur(gerekli yerlerin beslemesini keser ve varsa plcye haber verir) Ama kablo karmaşasından kurtulmak ve acil stop işlemlerini bir düzen halinde bir yerde toplamaktır.Ama pilz marka röle kullanmak şart değildir.Rölesiz de yapılabilir.Fakat örneğin plc ye girilecekse,bir çok giriş yerinde tek bir röleden sinyal verilir.Elektronikte kullanılan OR kapısı gibi çalışır.

  6. #5
    Yönetici

    Üyelik
    13-01-07
    Yaş
    36
    Mesajlar
    1,378
    Popülarite
    1647

    Varsayılan Ynt: Acil Stop Kullanımı


  7. #6
    Üye

    Üyelik
    13-03-08
    Yaş
    29
    Mesajlar
    33
    Popülarite
    10

    Varsayılan Ynt: Acil Stop Kullanımı

    Pilz gibi siemensin ve muhtemelen başka markaların da güvenlik röleleri bulunmaktadır. Bunların kullanılmasının nedeni rölenin güvenlik konusunda spesifik olması ve bu ihtiyacı karşılamadaki kalitesinden dolayıdır.

    Bi de elektronikte kullanılan OR kapısı değilde NAND kapısı desek daha iyi tanımlarız gibi geliyor. Çünkü güvenlik sistemleri, sistemin de ayrıca güvenli olması gerektiğinden dolayı birbirine seri olan normalde kapalı kontaklarla kullanılır ve bir kontağın açık konuma gelmesiyle alarm durumuna gelir çünkü ilgilendiğimiz çıkış budur.

  8. #7
    Usta Üye

    Üyelik
    20-01-08
    Yaş
    30
    Mesajlar
    187
    Popülarite
    19

    Varsayılan Ynt: Acil Stop Kullanımı

    arkadasların verdiği bilgiler cok faydalı fakat benim öğrenmek isteğim bununla ilgili bi standart program bloğu varmı yada bu işi yapan arkadaslar acil stobu programlarda nasıl kullanıyor bi örnek olabilir

  9. #8
    Katılımcı Üye

    Üyelik
    24-03-07
    Mesajlar
    90
    Popülarite
    17

    Varsayılan Ynt: Acil Stop Kullanımı

    Merhaba Ali
    Öncelikle yapman gereken acil stop butonun her iki kontağını ( NO-NC ) PLC'ye girmeni tavsiye ederim, ve acil stop butonuna ekleyeceğin diğer kontaklar ile kumanda devresinde yapmak istediğin emniyetleri yapabilirsin.
    Örneğin I0.0 acil stop butonunun NC kontağını gir I0.1 NO, bu iş tamamen programı yapan kişinin maharetine kalmıştır.Programda sanal olarak yani acil stop basılı veya değilse gibi tek kontak kullanarak yapmaktansa bu şekil daha emniyetli olur.Bazı arkadaşlar emniyet rölesinden bahsetmişler emniyet rölesi kullanman programını yaptığın makinaya bağlı bir sürü kapısı veya emniyet sivici yok ise bence gerekte yok zaten programı yazarken o emniyet rölesinin yapacağı işi sen programa mecburen ekliyorsun onun için gerekmez dedim, şimdi böyle dedim diye bazıları çıkıp beni eleştirecek ama napalım

  10. #9
    Yeni Üye

    Üyelik
    21-04-07
    Yaş
    29
    Mesajlar
    1
    Popülarite
    10

    Varsayılan Ynt: Acil Stop Kullanımı

    Alıntı Ali Arda Nickli Üyeden Alıntı
    arkadasların verdiği bilgiler cok faydalı fakat benim öğrenmek isteğim bununla ilgili bi standart program bloğu varmı yada bu işi yapan arkadaslar acil stobu programlarda nasıl kullanıyor bi örnek olabilir
    bunun içiin bir örnek olmaz senin ne üzerine program yaptığına ve yapısına bağlı
    biraz bilgimle yol göstermeye çalışırsam örnek bir aparat yapıyorsan
    aciil stop un açık kontağı örnek I0,0 ise buton basılı odukça m0.0 setler( Set ağırlıklı olduğu reset butonununa basılsada farketmez) aparat hataya geçer
    ne zamanki buton eski konumuna gelir acil stop reset (Örnek I1.1)butonuna basınca resetlenir.
    butona basıldığında röleli sistemde zaten plc çıkışarının enerjisi kesileceği için aparttaki bokaj piston vs. havası kesilmiş olur ve açılır.
    Acil stop önemlidir röleli sistem kulanırsan güveni olur. Kullanmazsan eğer o butona el ve parça çarpması benim gördüğüm sıklıkla olur. bununlamı uğraşacağız diyen bakımcı arkadaşta atar bir açık kontak ve acil stop the end

  11. #10
    Katılımcı Üye

    Üyelik
    25-02-07
    Yaş
    28
    Mesajlar
    87
    Popülarite
    19

    Varsayılan Ynt: Acil Stop Kullanımı

    arkadaslar belki konu dışı olabilir ama bazı makinacılar acil stop a bastığın zaman sistemin o anda durmasını acil stobu kaldırdıktan sonra starta basıp çalıstırlımasını isitiyorlar .sizce bu mantıklı bir şey mi .bu işlem acil stobun calışma sistemine uyuyormu . ve acil stop basıldığı zaman tekrar kaldığı yerden devam etmesi için nasıl bir işlem yapmamız gerekir .?


 

Benzer Konular

  1. iki stop nasıl bağlanır?
    güvenelektrik isimli üyenin Otomatik Kumanda bölümünde açtığı konu
    Cevap: 5
    Son Mesaj: 25-03-2008, 08:03
  2. start stop
    yaga isimli üyenin Pic Programlama bölümünde açtığı konu
    Cevap: 2
    Son Mesaj: 14-02-2008, 20:03
  3. Start Stop Önceliği.
    ReiS_ isimli üyenin Otomatik Kumanda bölümünde açtığı konu
    Cevap: 0
    Son Mesaj: 09-11-2007, 22:33
  4. Tek butonla hem start hem stop
    Burç isimli üyenin Otomatik Kumanda bölümünde açtığı konu
    Cevap: 1
    Son Mesaj: 12-11-2006, 22:46

Bu Konunun Etiketleri

Forumdaki Yeni Konuları Eposta İle Takip Edin


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121