hidrofor ve elektrikli motor pomplar

Katılım
4 Ara 2012
Mesajlar
547
Puanları
1
arkadaşlar tesisimizde 1 adet dizel yangın motoru 2 adet elektrikli yangın motoru ve joker pompa ve kompresör var bu sistemler yangın sistemine ait dizel ve elektrikli yangın pompaları aynı yere su pompaladıgı için tek monometre 3 adet prosestan mevcut buraya kadar bi sıkıntı gözükmüyor çözemediğim nokta joker pompa hidrofora baglanmış neden ve hidrofor ile genleşme tankı arasında yapısal olarak fark varmı bu konu hakkındaki degerli görüşlerinizi bekliyorum (joker motorunda prosestanı ayrı) bu sistemde hidrofor joker pompa kompresör ne işe yarıyor biraz zahmetli olacak ama yardımlarınızı bekliyorum :)
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
arkadaşlar tesisimizde 1 adet dizel yangın motoru 2 adet elektrikli yangın motoru ve joker pompa ve kompresör var bu sistemler yangın sistemine ait dizel ve elektrikli yangın pompaları aynı yere su pompaladıgı için tek monometre 3 adet prosestan mevcut buraya kadar bi sıkıntı gözükmüyor çözemediğim nokta joker pompa hidrofora baglanmış neden ve hidrofor ile genleşme tankı arasında yapısal olarak fark varmı bu konu hakkındaki degerli görüşlerinizi bekliyorum (joker motorunda prosestanı ayrı) bu sistemde hidrofor joker pompa kompresör ne işe yarıyor biraz zahmetli olacak ama yardımlarınızı bekliyorum :)

merhaba

Yangın söndürme sistemlerinde bildiğiniz gibi dizel,elektrikli ve joker pompalar kullanılıyor.
Bunlar sadece bina içi sprink hatları,bina dışı hidrant hatlarına bağlı pompalar.
Hidrofor pompalarının bu sistemle bir alakası olmaması lazım normalde.joker pompa ile nasıl bir bağlantı olmuş anlayamadım..
Joker pompanın görevi sulu sprink hatlarında vanalarda,pompaların salmastra yerlerinden genelde ufak tefek su kaçakları meydana gelir..Sistemdeki basınç düşmeye başladıkça joker pompa, sistemdeki olması gereken (yanlış hatırlamıyorsam 11 bar dı sanırım) su basıncını dengeler..
kompresörün görevi ise yangın sistemlerinde,açık alanlarda(otopark,dış sundurma vs gibi)sprink hatlarında kış aylarında donma olmaması için boru içleri ilk önce hava ile doldurulur..yangın anında sprink başlığı patladığı zaman ilk önce boru içlerindeki hava boşalır,sonra sisteme su pompalanmaya başlanır..Kompresör ve joker pompanın görevi bu..
 