KOMPAKT ŞALTER ARIZAYA GEÇİYOR

Katılım
4 Ara 2012
Mesajlar
547
Puanları
1
Arkadaşlar tesisimizde bazı bölümlerde motorlar sürekli ve basınc düşünce otomatik devreye giren motorlar var bu odalardaki kompakt şalterler nadirende olsa arızaya geçiyor tekrar kaldırınca hiç bi sorun yokmuş gibi uzun sire çalışıyor neden arızaya geçtiklerini bi türlü çözemedim bu konu hakkında tecrübelerinizle bilgi verebilirmisiniz .......... teşekkür ederim
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Arkadaşlar tesisimizde bazı bölümlerde motorlar sürekli ve basınc düşünce otomatik devreye giren motorlar var bu odalardaki kompakt şalterler nadirende olsa arızaya geçiyor tekrar kaldırınca hiç bi sorun yokmuş gibi uzun sire çalışıyor neden arızaya geçtiklerini bi türlü çözemedim bu konu hakkında tecrübelerinizle bilgi verebilirmisiniz .......... teşekkür ederim
Devreye girerken TMŞ açıyorsa,ani açma değerlerini;işletme anında açıyorsa TMŞ nin termik ve zaman ayarlarını motor anma akımına göre tekrar gözden geçiriniz.
 
Ayrıca, düşük gerlim bobini varsa, gerilim dalgalanmalkarından ve/veya gerlim düşüklüğündende acılıyor olabilir...
 
teşekkür ederim sanırım zeybek ustamın tesbiti sorunun temelinde yatıyor teşekkürler
 
Motorlara direk yol veriliyorsa ve TMŞ'de düşük gerilim açtırma bobini var ise durum Sn Zeybek'in dediği gibidir.
 

Forum istatistikleri